Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Прошу помощи советом. ICMA на 12 контуров.

Shwily

Рекомендовані повідомлення

а ви перевірте чи грітиме підлога на всі 12 контурів

да, я ж писав, пошло, но очень медленно:

... о, поплавки стали немножко показывать - между 0 и 1. и пошло тепло. Но газа-то валило 50 кубов в сутки. Ладно, первые дни, говорят бывает. но потом тоже и 40, и 30, и остановились на 25

а должно быть 10-15

дельта при 1 литре по моим 780 метрам будет не меньше 20 градусов, а это ж понимаете шо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, я ж писав, пошло, но очень медленно:

 

а должно быть 10-15

дельта при 1 литре по моим 780 метрам будет не меньше 20 градусов, а это ж понимаете шо...

 

1. Ви пробували пускати 12 контурів з викрученими расходометрами?

2. Звідки ви взяли цифру 10-15? Як розраховували що має бути спалена саме така кількість???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не, расходомери я на пробки не мiняв. чесно скажу i не збираюсь. це якби хтось принiсь жменю пробок, тодi да.. а так.. я вже тищу на експерiмети викинув. но в магазин пiду гляну по чём вони.

 

цифра взята з форумiв, з друзей, соседей.. i т д.

Змінено користувачем Shwily
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не, расходомери я на пробки не мiняв. чесно скажу i не збираюсь. це якби хтось принiсь жменю пробок, тодi да.. а так.. я вже тищу на експерiмети викинув. но в магазин пiду гляну по чём вони.

 

цифра взята з форумiв, з друзей, соседей.. i т д.

 

яка там різьба?

якщо 1/2рв, то прекрасно підійдуть пробки з гумовим колечком від стальних радіаторів, після монтажу вони залишаються, тому мають буть в любого хто цим займається

 

уточніть

де знаходиться будинок?

опалювана площа?

температура в середині будинку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

яка там різьба?

якщо 1/2рв, то прекрасно підійдуть пробки з гумовим колечком від стальних радіаторів, після монтажу вони залишаються, тому мають буть в любого хто цим займається

 

уточніть

де знаходиться будинок?

опалювана площа?

температура в середині будинку?

 

Да купить в Эпике или на рынке пластиковые заглушки по 5грн.шт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де знаходиться будинок?

опалювана площа?

температура в середині будинку?

м. Полтава

130м

програматор на 19С

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

м. Полтава

130м

програматор на 19С

 

Програматор по всей видимости привязан к температуре воздуха а не ТП.

Поставьте температуру 22-23 и тогда может быть ТП прогреется.

Температуру на смесителе подымите градусов до 45-50.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, ТП прогреть не проблема, проблема, в том, что проток слишком мал!!! и чтобы прогреть пол уйдёт чрезмерное количество энергии.

Или вы поняли так, что я не могу прогреть полы?

Вроде бы внятно всё написал :(

конечно программатор привязан к воздуху. ничего нового я не изобретаю, всё по стандартам. :) у нас задача не иметь тёплые полы на ощупь, а иметь комфортную температуру в доме. Пока эксперименты, потом добавим на 22

 

Температуру на смесителе подымите градусов до 45-50.

на головке? пару дней как поднял на 50. Но на подаче в смесителе она не поднимается выше 35. Это в схеме параллельного смешивания, когда собирал последовательную, там было как надо, как на головке, так и на входящем термометре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, ТП прогреть не проблема, проблема, в том, что проток слишком мал!!! и чтобы прогреть пол уйдёт чрезмерное количество энергии.

Или вы поняли так, что я не могу прогреть полы?

Вроде бы внятно всё написал :(

конечно программатор привязан к воздуху. ничего нового я не изобретаю, всё по стандартам. :) у нас задача не иметь тёплые полы на ощупь, а иметь комфортную температуру в доме. Пока эксперименты, потом добавим на 22

 

 

на головке? пару дней как поднял на 50. Но на подаче в смесителе она не поднимается выше 35. Это в схеме параллельного смешивания, когда собирал последовательную, там было как надо, как на головке, так и на входящем термометре.

 

По какой схеме сейчас у вас сделан смесительный узел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

параллельная, как на последнем фото.

 

Тогда хрен его знает,что то мешает нормальной циркуляции,проверять расходомеры,проверять клапаны на обратном коллекторе.

 

Не исключено что в контурах есть воздух,тоже будет плохая циркуляция.

Теплоноситель вода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я это всё уже делал.

по мне, так длинные контуры для 12 веток. и нужно разделить по 6 и всё. то есть сделать два отдельных смесительных узла(две отдельных гребёнки)

:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

,что то мешает нормальной циркуляции

 

 

В трубах "острой" воды может камешек сидеть. Было такое на этом форуме года 2-3 назад.

Раскручивать и проверять, воздухом или водой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"острой"

это как?

перед запуском и заправкой системы лично промывал все трубы напором хорошенько.

...в системе обычная вода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это как?

перед запуском и заправкой системы лично промывал все трубы напором хорошенько.

...в системе обычная вода.

 

Ещё раз,разберите хоть один расходомер и посмотрите на его конструкцию.

Есть расходомеры в которых есть контргайка которая не даёт больше открыть расходомер,к примеру у фирмы RBM,может быть и у вас такая конструкция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это как?

Из котла идет вода 65-70 - "острая", "котловая"

В пол 40-45, "со смешением"

 

Как-то так

 

Убирайте проблемные места по очереди - расходомеры, трехходовой с головкой, трубы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таке враження, що ви чекаєте що хтось приїде і вирішить ваші проблеми

давайте все перебирати і пробувати, тільки тоді буде прогрес і результат

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если чесно. то я думав, шо хтось имеет опыт с такой икмой и шось подскаже или подтвердит то, шо я предполагаю. Я, конечно ище выйму распредклапан. Но чого мене ни хто не слышит, шо я пишу - на 6 контурах протока впринципе хвата

13000/1,163/7=2235л

2235/12/60=2,21 литра в минуту (12 контуров, 60 минут)

или я шось не так считаю и практика с теорией не совпадает?

В моём случае дельты сходятся с литражём протока согласно расчёта. :(

 

выняв сёдня расходомер и сфоткав, карточку взяв собой, а фото осталось в планшете на доме )).

завтра сутра прилiплю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё раз,разберите хоть один расходомер и посмотрите на его конструкцию.

вот фото расходомера

 

Убирайте проблемные места по очереди - расходомеры, трехходовой с головкой, трубы

я вспомнил, вот на фото, где схема собрана последовательно, я потом ставил перемычку, после чего и забил тревогу. То есть я отключил всякие влияния из вне и расход насоса "на сторону". Чистая система в себе, только по своему кольцу, без ничего, без головки, без острой воды, лишних труб и клапанов. - результат тот же. 0,5л на контур на 3й скорости насоса.

347548075_.thumb.jpg.ff099cc773102c48eaaf14d9d2b474fd.jpg

823866356_.thumb.jpg.6fc37b88f01b5e72da80c9f39a936a28.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Долго втыкал в фото из первого поста

Схема 1 - ваще не понял, как должна работать

Схема 2 - проверяйте:

1. Подвод к коллектору - подачв сверху

2. Насос качает вниз

3. В левую часть коллектора монтируете сливные краны

 

Действия:

1. Заполняетесь по одной петле (остальные закрываете), для удаления воздуха сливаете петлю в ведро через спускники

2. Закрываете байпас (нижняя крутилка)

3. При одгой открытой петле запускаете насос коллектора, фиксируете расход

4. Открываете следующую петлю, и так все

 

По расчетам:

Расход 130*80/1.163/10=894 л/час

130 квадратов, 80Вт с квадрата, дельта 10 градусов

Напор 65*150=9750 Па (это на трубе), добавляете еще столько же на расходомер, т.е. 18 кПа, т.е 1,8 м.в.ст

 

Смотрите характеристики насоса - должен мочь 1 куб при 2 метрах

 

По желанию (необходимости) выкладываете результаты

Удачи:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всё так по порядку и делаю. сливной кран встроеный под нижним термометром.

 

на первой схеме последовательный подмес, но по схеме с распределительным трёхходовым клапаном, так как icma устроена на распределительном, а не смесительный.я

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже самому интересно стало - это проблема с полом у ТС или у меня?:)

Уже расписал по пунктам, шо делать.

А схем на фото, шо ТС делал - аж 4 представлено, и только одна правильная:)

 

Последний раз прошу - дайте фото:

-коллектор общий вид

-стрелка на насосе

-узел подмеса крупно (шоб стрелки было видно)

 

Без этого готов приехать и руками сделать за 200 у.е.+ дорога:\"\":

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

troll_9000

ребята, давайте без сарказма :unknown:

я всё делал несколько!!! раз так же, как написано у вас, по списку. Читал же форумы, не вслепую. конечно, как специалист в своём деле, очень трудно поверить кому-то, кто божиться, что делал всё безупречно точно :D:D:D. Поэтому, можно допустить, что я где-то допускаю одну и ту же критическую ошибку.

 

про фото. специально выложил фотки чтобы видно было все стрелки и общий вид...

завтра сфотаю ещё, постараюсь лучше.

3-ю фотку не смотрите. оно вам не нада... то было для тех, кто про паралельный подмес ни гу-гу и начали бы советовать собрать(и уже советовали) "обычную провереную"

 

 

а это не похожий случай? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=695729#post695729

1887260319_2015-12-2620-33-45.png.d5a61d9978bc457f36be4d7619427e44.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

troll_9000

ребята, давайте без сарказма :unknown:

я всё делал несколько!!! раз так же, как написано у вас, по списку. Читал же форумы, не вслепую. конечно, как специалист в своём деле, очень трудно поверить кому-то, кто божиться, что делал всё безупречно точно :D:D:D. Поэтому, можно допустить, что я где-то допускаю одну и ту же критическую ошибку.

 

про фото. специально выложил фотки чтобы видно было все стрелки и общий вид...

завтра сфотаю ещё, постараюсь лучше.

3-ю фотку не смотрите. оно вам не нада... то было для тех, кто про паралельный подмес ни гу-гу и начали бы советовать собрать(и уже советовали) "обычную провереную"

Третье фото это просто никуда не годная схема,другими словами скажите тому кто вас надоумил так сделать что он сумасшедший.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...