Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

ТТ котел с буферной емкостью

maxfil

Рекомендовані повідомлення

Помогите пожалуйста. Нужна самая простая схема подключения буферной емкости к котлу. Есть один вариант. Но вопрос будет ли она работать? Вместо вентиля можно поставить термоклапан.

ta.thumb.png.8fb56f2740fadc84d2545c0c543a9df9.png

ta2.thumb.png.8a927eb144d7b173f86ea5eb09e5cde4.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите пожалуйста. Нужна самая простая схема подключения буферной емкости к котлу. Есть один вариант. Но вопрос будет ли она работать? Вместо вентиля можно поставить термоклапан.

 

У Вас система с ЕЦ?

Если да, то правильно расположив ТА - должно работать.. Только низ ТА должен быть ниже, чем вход в него обратки из СО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕЦ циркуляция слабая т.к. котел на одном уровне с радиаторами 1 го этажа.

 

Добавлено через 2 минуты

радиаторы 1 го этажа прогреваются на 3/4 при ЕЦ

 

Добавлено через 17 минут

Принцип действия. Сначала прогревается система отопления при этом вентиль закрыт, а насос работает. Когда температура обратки достигает 60 ..65 С приоткрываем вентиль. Холодная вода из ТА подмешивается к обратке и ТА заполняется горячей водой. Цикл топки прекращаем топливо в котле догорает температура обратки падает и клапан зарывается. Насос гоняет воду пока она не остынет. Затем повторяем цикл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но вопрос будет ли она работать?

Плохая схема и котел загробите.

Когда температура обратки достигает 60 ..65 С приоткрываем вентиль.

Долго ждать придется, разве шо в системе всего 2-3 радиатора.

Если основной упор на ЕЦ, ТА нужно поднимать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там же насос намалеван

 

Ну один же насос.. Единственный способ, которым в этой схеме тепловой аккумулятор может быть использован - это работа котла на ТА, а из ТА - естественная циркуляция в радиаторы..

 

Поправьте, если чего-то не доглядел:)

 

Добавлено через 2 минуты

Принцип действия. Сначала прогревается система отопления при этом вентиль закрыт, а насос работает. Когда температура обратки достигает 60 ..65 С приоткрываем вентиль. Холодная вода из ТА подмешивается к обратке и ТА заполняется горячей водой. Цикл топки прекращаем топливо в котле догорает температура обратки падает и клапан зарывается. Насос гоняет воду пока она не остынет. Затем повторяем цикл.

 

Когда клапан закроется - через радиаторы будет циркулировать холодный теплоноситель, а тепло из ТА лишь очень дозированно будет подмешиваться к нему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложите простую схему подключения с принудительной циркуляцией. Желательно чтобы сначала прогрелась система а только потом ТА.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложите простую схему подключения с принудительной циркуляцией. Желательно чтобы сначала прогрелась система а только потом ТА.

 

Чтобы и простая и работала идеально - так не бывает. Каждую хотелку должен отрабатывать какой-то элемент топочной, а он, к сожалению, за деньги..

 

Переключающий трехходовой нужен Вам, два насоса, защита ТО котла от холодной обратки, защита от закипания.. Вот схема установки твердотопливного котла от Meibies. Принцип работы можно прочитать в комментариях..

 

П.С. Есть люди, которые за 1000грн обвязывают твердотопливные котлы, устанавливая только самое необходимое и игнорируя системы безопасности..

Мне и многим коллегам на этом форуме - страшно.

Зачем рисковать жизнями клиентов?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложите простую схему подключения с принудительной циркуляцией.

Эта чуть проще, шоб сразу не пугались. :D

1.doc

Вторая тупо эскиз, без кранов, фильтров, ГБ, РБ и диаметров.

72472137_.JPG.17294ff738407df6ab8924db4c1d879e.JPG

Змінено користувачем SON
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чего нужен трехходовой кран на линии потребителей?

1. Регулировать температуру в доме. Можно и вкл/выкл насоса по программатору/термостату.

2. Ограничить температуру теплоносителя в разе системы из ППР труб.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чего нужен трехходовой кран на линии потребителей?

Для не расплавления и не допущения кипятка в систему.

Если у вас принудиловка, то задача очень простая, или дешевле, как нарисовал SON, или между котлом и буфером Ладдомат (laddomat.org.ua/produktsiya/laddomat-21-60), Блумут (delta-term.com/product/blumut-compact-1/), после бочки можно все городить и теплые полы и стены, и радиаторы. Только свои насосы потребуются. Ваша схема рассчитана на уничтожение котла (коррозия).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...