idealkp Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Добрый день.Подскажите в чем причина.Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА(давление 1,6Атм) вода набирается, а во второй(1,4 атм) нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Потому что первый выключает реле первым. А зачем такое было городить, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 1 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Потому что первый выключает реле первым. А зачем такое было городить, если не секрет? А как сделать ,что бы первый не выключал и они оба заполнялись водой? Насчет городить. Возле дома не получалось выбить скважину ,купил еще один участок там и сделали скважину.Через соседский огород протянули магистраль,первый ГА дает воду соседу ,а второй мне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Поставте їх в одному приямку з автоматикою, система працюватиме і два ГА будуть заповнюватись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Выставить давление в обоих ГА, с учетом высот их установки. Высота 10м. = 1 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА вода набирается, а во второй нет. Подскажите в чем причина. Большая просьба ответить именно на этот вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 А какие симптомы говорят, что вода не набирается? Первое, что приходит на ум - состояние груш в ГА и давлений. Больше причин пока не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 А какие симптомы говорят, что вода не набирается? Первое, что приходит на ум - состояние груш в ГА и давлений. Больше причин пока не видно. Насос накачал воду и отключился,на манометре 3 атм (1.8 атм -3 атм на реле давления) ,первый ГА ,который возле реле давления тяжелый по весу а второй ГА легкий по весу. Состояние груш вроде нормальное ,давление в первом ГА 1.6 атм во втором 1.4 атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА вода набирается, а во второй нет. Подскажите в чем причина. Большая просьба ответить именно на этот вопрос. Поставьте реле управления насосом около второго ГА. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonidnikos Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Поставьте реле управления насосом около второго ГА. И это будет правильное решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 это будет правильное решение Не совсем. Насос один на двоих, гидробаки каждому свой. Не вижу рентабельности и логичности. Как например будет идти расчет за электрику, если один потребляет воды меньше, чем второй. В таких случаях ставят ОДИН бак от 200л и все в ажуре, ничего никуда не нужно переносить, копать ямы на участках и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Поставьте реле управления насосом около второго ГА. Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА 50 литров (давление 1,6Атм) вода набирается, а во второй 100 литров (1,4 атм) нет. Перед вторым ГА стоит обратный клапан (1.8 атм -3 атм на реле давления) Подскажите в чем причина Я конечно извиняюсь , но интересует ответ именно на этот вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА 50 литров (давление 1,6Атм) вода набирается, а во второй 100 литров (1,4 атм) нет. Перед вторым ГА стоит обратный клапан (1.8 атм -3 атм на реле давления) Подскажите в чем причина Я конечно извиняюсь , но интересует ответ именно на этот вопрос А какая труба между приямками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 А какая труба между приямками? Труба 32 по всей длине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Насос накачал воду и отключился,на манометре 3 атм (1.8 атм -3 атм на реле давления) ,первый ГА ,который возле реле давления тяжелый по весу а второй ГА легкий по весу. Состояние груш вроде нормальное ,давление в первом ГА 1.6 атм во втором 1.4 атм После отключения автоматики вода из первого бака должна течь во второй и давление в них должно выровняться (при условии отсуствия разбора воды). Померьте давление в двух ГА - оно должно быть одинаковое. Если давление разное - это странно. Мерять надо одним манометром и одним человеком. Кстати, воздушных пробок нет на пути 1й-2й ГА и далее в дом? В доме вода идет? Возможно, система банально завоздушена и при колебании давления 1.5-3 атм вода не доходит до ГА. Морозы никак не могли навредить? Может лед где еще есть? Можно шланг с ГА №2 скинуть на излив и посмотреть, как идет вода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Труба 32 по всей длине У Вас потери ощутимые давления на участке между домами - порядка 1 атм. А есть манометр воды на входе в дом № 2, или после обратного клапана? Добавьте давление отключения насоса до 4-4,5 атм, если позволит насос. А если нет, то спускайте воздух в баке (до 0,8- 1 бар). В первом доме давление воды всегда будет выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 У Вас потери ощутимые давления на участке между домами - порядка 1 атм. потери есть когда есть расход воды. Если все в статике - потери = 0 и давление везде одинаковое. Остается только перепад высот между точками замера давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
idealkp Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 После отключения автоматики вода из первого бака должна течь во второй и давление в них должно выровняться (при условии отсуствия разбора воды). Померьте давление в двух ГА - оно должно быть одинаковое. Если давление разное - это странно. Мерять надо одним манометром и одним человеком. Кстати, воздушных пробок нет на пути 1й-2й ГА и далее в дом? В доме вода идет? Возможно, система банально завоздушена и при колебании давления 1.5-3 атм вода не доходит до ГА. Морозы никак не могли навредить? Может лед где еще есть? Можно шланг с ГА №2 скинуть на излив и посмотреть, как идет вода? Разное давление воздуха в ГА ,а не воды. Завтра куплю манометр для воды и измерю давление воды возле 2 ГА.Воздуха вроде нет ,так как в доме вода идет без проблем с нормальным напором. Возможно нужно уменьшить давление воздуха до 1-1.2 атм во втором ГА Добавлено через 2 минуты У Вас потери ощутимые давления на участке между домами - порядка 1 атм. А есть манометр воды на входе в дом № 2, или после обратного клапана? Добавьте давление отключения насоса до 4-4,5 атм, если позволит насос. А если нет, то спускайте воздух в баке (до 0,8- 1 бар). В первом доме давление воды всегда будет выше. Завтра ,после завтра буду экспериментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...