Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помощь в электро развязке. Щиток, стаб + бесперебойник

funkerman88

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер.

 

 

Дошли в ремонте до этапа электро разводки

Хотим сделать щитовую с

1 счетчик

2 стабилизатор

3 щитовая с автоматами

4 бесперебойник с аккум

 

5bd5264d4af04e95a3614d5453d3264a.png

 

Вот схематическое отображение

 

Есть вопросы:

 

1 правильна ли схема в целом :

2 в моменте подключения болйера в обход стабилизатора)

3 как правильно подключить бесперебойник через щитовую или от стабилизатора, то как?

 

Может у вас будут более точные вопросы, подсказки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот темы, где люди себе прикидывали схемы щитов, можно смело ориентироваться:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=164703

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32830&page=3

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194434

Стабилизаторов вроде нету в тех схемах, удобно ставить после реле напряжения.

Сервис Гугл Рисунок поможет изобразить,что хотите более понятно и легко. А в ветке уже поправят советами схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вопросы:

1 правильна ли схема в целом :

2 в моменте подключения болйера в обход стабилизатора)

3 как правильно подключить бесперебойник через щитовую или от стабилизатора, то как?

Может у вас будут более точные вопросы, подсказки?

 

1-Стабилизатор устанавливается на все оборудование в доме.

2-ИБП подключается к щитовой , в которой есть возможность выделить основные потребители на отдельные линии.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 правильна ли схема в целом

2 в моменте подключения болйера в обход стабилизатора)

3 как правильно подключить бесперебойник через щитовую или от стабилизатора, то как?

1. В целом схема жизнеспособная

2. Бойлер можно включить в обход, но при низком напряжении он будет очень долго греться. Большой бойлер - 2 кВт (9 Ампер) - это небольшая нагрузка на стаб, нет смысла разделять.

3. Можно и так как нарисовано, но тогда на свет и ворота понадобится отдельный щиток. Если всё будет в одном щитке, то от ИБП нужно завести туда линию.

Чтобы советовать что-то конкретное, нужен ряд исходных:

- какое подключение (сколько фаз, какой автомат)

- какие будут мощные нагрузки (насос, электродуховка, каменка, СВЧ, стиралка, посудомойка, тёплые полы, центральный пылесос и пр.)?

- сколько будет щитов?

- будет ли генератор?

- где будут установлены щит, стабилизатор, ИБП - всё в щитовой? Хватит ли там места и есть ли вентиляция?

- что за объект - дом или квартира?

- какие будут лампы и сколько?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за внимание к теме, очень приятно, что вы помогаете.

 

 

Для себя понял уже

 

1 нет смысла бойлер подключить отдельно ,мимо стабилизатора.

 

По вашим вопросам

1 реле напряжения - а зачем ? ведь будет стабилизатор?

2 диф автомат - я так понимаю его для ванны надо?вместо обычного автомата?

3 Одна фаза, автомат общий на 40ампер.

4 Хотелось бы в одном щите -ящике вместе с счетчиком автоматы вместить

5 генратора не будет

6 будет установлено в коридоре (в нише глубиной 20 см и шириной 60 см и высота 2 метра)

7 это дом, на 70 квадратов

8 лампы все светодиодные - максимум 100 ватт ,при включенном всем

9 по нагрузке (все розетки на кухне, отдельно на счетчик идут 2.5 сечение) (насос, стиралка, эл. духовка , бойлер (там два тена по 800вт)) - это максимальные потребители.

 

(из техники

1 стаб - элекс ампер 10ква

2 бесперебойник fort-gx1s)

4 автоматы все Schneider)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 нет смысла бойлер подключить отдельно ,мимо стабилизатора.

 

а я поспорю.

 

иногда есть. если сеть занижена, то эти 2кВт могут стать критическими, на 160В он может в двое повысить ток на вводе от чего еще ниже станет входное напряжение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если сеть занижена, то эти 2 кВт могут стать критическими
Тоже да. Но тогда и духовка придавит сесть будь здоров. Надо понимать что там происходит на входе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже да. Но тогда и духовка придавит сесть будь здоров. Надо понимать что там происходит на входе.

 

духовка менее необходимый и пользуемый прибор чем бойлер. да и более управляемый.

 

а вот их совокупность, еще более усугубит

 

Надо понимать что там происходит на входе.

 

угу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вашим вопросам

1 реле напряжения - а зачем ? ведь будет стабилизатор?

2 диф автомат - я так понимаю его для ванны надо?вместо обычного автомата?

8 лампы все светодиодные - максимум 100 ватт ,при включенном всем

1) Одно другого не исключает, тем более, если у вас что-то будет вынесено из-под стаба.

2) Дифавтомат - это УЗО и автомат в одной коробочке, стоит дешевле чем УЗО и автомат по отдельности, но может защитить только одну линию. Т.к. вам все равно надо защищать УЗО все розетки, то дешевле будет поставить УЗО на 30мА на каждую группу розеточных линий. По нашим требованиям, на "мокрые" места типа ванной комнаты нужно ставить УЗО на 10мА, так что персонально туда можно и дифавтомат поставить (а можно и не ставить).

8) Не все так просто со светодиодным освещением, точнее, с блоками питания для него. По-моему, в момент включения там очень нехилые токи идут. Поищите, тут где-то обсуждался этот момент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одно другого не исключает, тем более, если у вас что-то будет вынесено из-под стаба.

 

иногда мешает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8) Не все так просто со светодиодным освещением, точнее, с блоками питания для него. По-моему, в момент включения там очень нехилые токи идут.
Это не относится к светодиодным лампочкам по 6-10 Вт. Речь шла о мощных блоках питания для ленты. Там, действительно, с пусковыми токами просто катастрофа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

решил купить и реле напряжения Зубр.

 

вывести на него :

 

1 Духовку

2 Бойлер

3 Одну розетку в дома (может для микроволновки) (а может для утюга или пылесоса, если вдруг стаб не потянет)

4 Уличную розетку для сварки

 

Эти приборы не так чувствительны к качеству электросети и снять нагрузку со стабилизатора.

 

правильно так будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

решил купить и реле напряжения Зубр.

 

вывести на него :

 

1 Духовку

2 Бойлер

3 Одну розетку в дома (может для микроволновки) (а может для утюга или пылесоса, если вдруг стаб не потянет)

4 Уличную розетку для сварки

 

Эти приборы не так чувствительны к качеству электросети и снять нагрузку со стабилизатора.

 

правильно так будет?

 

духовке оно постольку поскольку, разве электронику от высокого защитить, если она там есть

 

бойлеру вообще не нужно

 

микроволновка при 200 уже не работает, так что она по любому на стаб

 

уличная розетка для сварки спалит то реле за пару подходов

 

 

поставьте стаб на то что надумали изначально, предусмотрите возможность изменения включения приборов по ситуации, ну мало ли у Вас окажется сеть более-менее, и ниже 180 не будет опускаться, то включите в стаб все, и его хватит (за исключением сварки)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти приборы не так чувствительны к качеству электросети и снять нагрузку со стабилизатора.

 

правильно так будет?

 

Другими словами, есть оборудование в доме, которое можно выкинуть а которое нельзя?....

Так проще ничего не ставить , может пронесет? Ж-)

Ставьте защиту и стабилизаторы на весь дом и живите ни о чем не думая, остальные потуги по экономии средств теряет смысл в котором Вы убедитесь с наступлением похолодания :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, выходит что и не нужен Зубр

 

если все пустить через стаб, кроме розетки

 

 

Выходит такая схема

 

fac91a7df1a04aae8d09547911f60d85.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит такая схема

Нормальная блок-схема, рабочая. Линий, сдается мне, маловато отходящих как для дома.

Следующий шаг - электрическая принципиальная схема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу пройти мимо...

Здравствуйте всем.

1. Начнем с тех. условий - они есть или их нет? Если есть - в студию.

2. Диф защита... по "нашим требованиям"... в ванной... да аж целых 10мА... Могут и поверить. Но не все.

А по теме: ДЗ ставить и без всяких размышлений. И не только на "мокрые" помещения. Вопрос лишь в том, что ДЗ тоже нужно грамотно "расставить". ДЗ избавит от ряда опасений за здоровье свое и всех домашних.

И да, не у всех производителей пара АВ+УЗО дороже чам ДАВ.

3. Щитовая - это помещение? Или так щит называете? В щите делается отдельная группа, питающаяся от ИБП.

5. В Вашем случае реле напряжения излишне - деньги на ветер.

4. Nickdecker правильно написАл: "Следующий шаг - электрическая принципиальная схема". До того - обсуждать более нечего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Диф защита... по "нашим требованиям"... в ванной... да аж целых 10мА... Могут и поверить. Но не все.

Расшифруйте, пожалуйста. Вы думаете, что у нас по нормам не требуется на мокрые помещения УЗО на 10 мА?

 

И да, не у всех производителей пара АВ+УЗО дороже чам ДАВ

Пример привести можете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит такая схема

Не вижу глубинного насоса. Или есть водопровод?

Нет охраны. И не будет? А домофон?

По поводу генератора - на сколько часов рассчитываете ИБП? А потом? А зимой в морозы? Или есть альтернативное отопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расшифруйте, пожалуйста. Вы думаете, что у нас по нормам не требуется на мокрые помещения УЗО на 10 мА?

 

 

Пример привести можете?

 

1. Требований ставить именно 10мА нет.

2. Hager (за рекламу не считать)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...