abug Опубліковано: 3 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 Добрый день, уважаемые форумчане! Завершили работы по кровле. Расскажите свое экспертное мнение, есть ли очевидные огрехи. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abug Опубліковано: 3 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 И ещё немного фото, в дополнение к предыдущему сообщению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 3 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 Видно, что ребята старались. Вроде как вокруг дымаря делали обходку мембраной Но смущает: Шурупы в этом месте. Отверстия в таких местах недопустимы. Но в теории может и не вылезти проблема. Лотерея. Наличие герметика там, где он не нужен и малоэффективен. Нужно понимать, как там всё под металлом сделали обходку и делали ли вообще. По хорошему там нужен рукав примыкания, по которому вода и бежит. А декоративная планка лишь прикрывает это всё, повышая градус симпотности узла. тут ребята, по ходу, совместили 2 назначения на одном изделии. Тоже возможно, то герметика хватит тут ненадолго. Слабоватая палка, имхо. Сюда б спаренную надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 У меня еще вопрос, как будет утепляться зазор между стропилами и мауэрлатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Расстояние от дымоходов до горючих предметов (стропила) не менее 5 см., при условии, что это расстояние заделано негорючим материалом. Например : ватой Роквул ФайерБатс, или асбестовым картоном. А шо мы видим на фото? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abug Опубліковано: 4 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Но смущает: Шурупы в этом месте. Отверстия в таких местах недопустимы. Но в теории может и не вылезти проблема. Лотерея. Наличие герметика там, где он не нужен и малоэффективен. Нужно понимать, как там всё под металлом сделали обходку и делали ли вообще. По хорошему там нужен рукав примыкания, по которому вода и бежит. А декоративная планка лишь прикрывает это всё, повышая градус симпотности узла. тут ребята, по ходу, совместили 2 назначения на одном изделии. Тоже возможно, то герметика хватит тут ненадолго. Добрый день. Спасибо за конструктивный ответ. Вокруг дымоходов выполнялась обходка. Собственно те моменты на которые вы указали и вызвали у меня некоторые сомнения. Добавлено через 2 минуты У меня еще вопрос, как будет утепляться зазор между стропилами и мауэрлатом. Это холодный чердак, который в ближайшей перспективе не планируется делать жилым помещением. По этой причине утепление в данном узле не планируется. Добавлено через 2 минуты Расстояние от дымоходов до горючих предметов (стропила) не менее 5 см., при условии, что это расстояние заделано негорючим материалом. Например : ватой Роквул ФайерБатс, или асбестовым картоном. А шо мы видим на фото? Спасибо, за важное замечание. На момент оставлю без комментариев, т.к. требует уточнения с моей стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 5 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2016 Добрый день, уважаемые форумчане! Завершили работы по кровле. Расскажите свое экспертное мнение, есть ли очевидные огрехи. Заранее благодарен. Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 6 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе.... К чему сие сотрясение воздуха, если попросили оценить результат деятельности СТРОИТЕЛЕЙ а не заказчика? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Завершили работы по кровле. Расскажите К вышесказанному коллегами,добавлю: -снять топором/мачете)) со стропилки обзол,рассадник древоточцев и прочей гадости -шпильками поскручивать сопряжение ригелей со стропилами -контакт ригеля и шахты не допустим,чревато трещинами в кладке -куда будет стекать конденсат??На лобовую?? -где лобовая доска,связывающая кобылки??Покрутит их быстренько,должно быть набито -деревянная балка перекрытия должна лежать свободно в нише,вокруг нее должно быть пространство 1-2 см -под коньком наверняка поролончиГ(через пару лет разрушается и вааще мешает вентиляции),надежней наклеить вентиляционную ленту такЄ... -карнизный свес маленький,утеплите ватой стену(т.е. минус 10 см нынешнего свеса),будет куцо смотреться -если холодный чердак,то более эффективно использовать т.н. "Антиконденсат",а не мембрану -планки снегозадержания уже прошлый век,скобы "наше всьО"(С) Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе.... Большинство крыш у нас в стране такого уровня,и не всегда из за цены за монтаж,просто подавляющему большинству строителей пофиг,надо быстрей,да и в основном не знают,не умеют делать правильные крышки...и не только крышки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 И к всему перечисленному... пленку (мембрану) не стоило так перетягивать. Должна провисать немного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hesting Опубліковано: 23 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2016 (змінено) Щоб не плодити теми, задам запитання тут. Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже. Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини. Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори? Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає? Змінено 23 серпня 2016 користувачем hesting Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vunya Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 И ещё немного фото, в дополнение к предыдущему сообщению Сколько взяли за м2 ? Добавлено через 6 минут Щоб не плодити теми, задам запитання тут. Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже. Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини. Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори? Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає? Однозначно зазоры оч большие, руки оч кривые. Но вы же не заставите их разобрать стропилку и собрать заново. Просите чтоб закрепили все соединения более тщательней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abug Опубліковано: 28 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 К вышесказанному коллегами,добавлю: -снять топором/мачете)) со стропилки обзол,рассадник древоточцев и прочей гадости -шпильками поскручивать сопряжение ригелей со стропилами -контакт ригеля и шахты не допустим,чревато трещинами в кладке -куда будет стекать конденсат??На лобовую?? -где лобовая доска,связывающая кобылки??Покрутит их быстренько,должно быть набито -деревянная балка перекрытия должна лежать свободно в нише,вокруг нее должно быть пространство 1-2 см -под коньком наверняка поролончиГ(через пару лет разрушается и вааще мешает вентиляции),надежней наклеить вентиляционную ленту такЄ... -карнизный свес маленький,утеплите ватой стену(т.е. минус 10 см нынешнего свеса),будет куцо смотреться -если холодный чердак,то более эффективно использовать т.н. "Антиконденсат",а не мембрану -планки снегозадержания уже прошлый век,скобы "наше всьО"(С) Большинство крыш у нас в стране такого уровня,и не всегда из за цены за монтаж,просто подавляющему большинству строителей пофиг,надо быстрей,да и в основном не знают,не умеют делать правильные крышки...и не только крышки Спасибо за конструктивные замечания. Благодаря им часть уже устранена бригадой. То что не возможно устранить останется как есть. Ответственный за реализацию крыши мастер утверждает, что проблем быть не должно. Как бы наивно это не звучало, но попробуем ему поверить. Эксплуатация конечно покажет своё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Щоб не плодити теми, задам запитання тут. Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже. Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини. Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори? Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає? Ой, какие кривые руки! Гнать таких кровельщиков, если есть возможность! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...