Добрый день, уважаемые форумчане!

 

Завершили работы по кровле. Расскажите свое экспертное мнение, есть ли очевидные огрехи.

 

Заранее благодарен.

roof_1.thumb.jpg.fe368d7a20e5a7fdcc409bb51d3897de.jpg

roof_2.thumb.jpg.cdd6780b066448a6c27032e87caaae83.jpg

roof_3.thumb.jpg.b4ed0413736bff813634095b26aa17cc.jpg

roof_4.thumb.jpg.e8b33087909a35b2033d95df9e2bba2c.jpg

roof_5.thumb.jpg.8263fff6828187daeb678627fecde3bc.jpg

roof_6.thumb.jpg.25c580cdcf864d02839b8bd9dff4c8ff.jpg

roof_7.thumb.jpg.648cc02e97c53b900fbfea5f41a886b0.jpg

roof_8.thumb.jpg.8e2971a5ab73c810c88141d972f9b26e.jpg

roof_9.thumb.jpg.97b119dbd0c59180c3cc60ba45d8731a.jpg

roof_10.thumb.jpg.11ae12154f709b5039a48a85cf885952.jpg

roof_11.thumb.jpg.c4b020202a6d5cb307895809d000da76.jpg

roof_12.thumb.jpg.7834de8553d9097033d3f76d3d116370.jpg

roof_13.thumb.jpg.e51ec51183a96962310317dbbc963c37.jpg

roof_14.thumb.jpg.a85222a3f4bf39ce0ef40e1a5064009b.jpg

roof_15.thumb.jpg.f06a3caad652512e5fb50ee48c000b61.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видно, что ребята старались.

Screenshot_4.jpg.bf5485ac49911712bfaeb4dec750ee0e.jpg

Вроде как вокруг дымаря делали обходку мембраной

 

Но смущает:

Screenshot_2.png.c1111a01c0ee62255566f03dfa082cb8.png

Шурупы в этом месте. Отверстия в таких местах недопустимы. Но в теории может и не вылезти проблема. Лотерея.

 

Screenshot_5.jpg.f07ad6b4daaed25da2e02b0683eb9987.jpg

 

Наличие герметика там, где он не нужен и малоэффективен.

Нужно понимать, как там всё под металлом сделали обходку и делали ли вообще. По хорошему там нужен рукав примыкания, по которому вода и бежит. А декоративная планка лишь прикрывает это всё, повышая градус симпотности узла. тут ребята, по ходу, совместили 2 назначения на одном изделии. Тоже возможно, то герметика хватит тут ненадолго.

 

Screenshot_3.jpg.5c53bb4be068e83aa263f0580f6d77d1.jpg

Слабоватая палка, имхо. Сюда б спаренную надо

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расстояние от дымоходов до горючих предметов (стропила) не менее 5 см., при условии, что это расстояние заделано негорючим материалом.

Например : ватой Роквул ФайерБатс, или асбестовым картоном.

А шо мы видим на фото? :o

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но смущает:

 

Шурупы в этом месте. Отверстия в таких местах недопустимы. Но в теории может и не вылезти проблема. Лотерея.

 

 

 

Наличие герметика там, где он не нужен и малоэффективен.

Нужно понимать, как там всё под металлом сделали обходку и делали ли вообще. По хорошему там нужен рукав примыкания, по которому вода и бежит. А декоративная планка лишь прикрывает это всё, повышая градус симпотности узла. тут ребята, по ходу, совместили 2 назначения на одном изделии. Тоже возможно, то герметика хватит тут ненадолго.

 

 

Добрый день.

 

Спасибо за конструктивный ответ.

 

Вокруг дымоходов выполнялась обходка.

 

Собственно те моменты на которые вы указали и вызвали у меня некоторые сомнения.

 

Добавлено через 2 минуты

У меня еще вопрос, как будет утепляться зазор между стропилами и мауэрлатом.

 

Это холодный чердак, который в ближайшей перспективе не планируется делать жилым помещением. По этой причине утепление в данном узле не планируется.

 

Добавлено через 2 минуты

Расстояние от дымоходов до горючих предметов (стропила) не менее 5 см., при условии, что это расстояние заделано негорючим материалом.

Например : ватой Роквул ФайерБатс, или асбестовым картоном.

А шо мы видим на фото? :o

 

Спасибо, за важное замечание.

 

На момент оставлю без комментариев, т.к. требует уточнения с моей стороны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые форумчане!

 

Завершили работы по кровле. Расскажите свое экспертное мнение, есть ли очевидные огрехи.

 

Заранее благодарен.

Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе....

 

К чему сие сотрясение воздуха, если попросили оценить результат деятельности СТРОИТЕЛЕЙ а не заказчика?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завершили работы по кровле. Расскажите

К вышесказанному коллегами,добавлю:

-снять топором/мачете)) со стропилки обзол,рассадник древоточцев и прочей гадости

-шпильками поскручивать сопряжение ригелей со стропилами

-контакт ригеля и шахты не допустим,чревато трещинами в кладке

-куда будет стекать конденсат??На лобовую??

-где лобовая доска,связывающая кобылки??Покрутит их быстренько,должно быть набито

-деревянная балка перекрытия должна лежать свободно в нише,вокруг нее должно быть пространство 1-2 см

-под коньком наверняка поролончиГ(через пару лет разрушается и вааще мешает вентиляции),надежней наклеить вентиляционную ленту

 

 

такЄ...

-карнизный свес маленький,утеплите ватой стену(т.е. минус 10 см нынешнего свеса),будет куцо смотреться

-если холодный чердак,то более эффективно использовать т.н. "Антиконденсат",а не мембрану

-планки снегозадержания уже прошлый век,скобы "наше всьО"(С)

 

 

 

Мнения очевидное просто кто то сэкономил на рабочей силе....

Большинство крыш у нас в стране такого уровня,и не всегда из за цены за монтаж,просто подавляющему большинству строителей пофиг,надо быстрей,да и в основном не знают,не умеют делать правильные крышки...и не только крышки :cry:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И к всему перечисленному... пленку (мембрану) не стоило так перетягивать. Должна провисать немного.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Щоб не плодити теми, задам запитання тут.

Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже.

Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини.

 

Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори?

Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає?

82190005_2016-08-2309_30_15.jpg.af638f04e8a8c7f4343dddd41945a50b.jpg

2073934119_2016-08-2309_32_09.jpg.09980a8deebab04c65b71db6d5a507eb.jpg

449890212_2016-08-2309_32_27.jpg.55dc3b196820f523bd0523907306af51.jpg

136321068_2016-08-2309_33_35.jpg.ba27a023623957bc3e037df87d2bec12.jpg

Змінено користувачем hesting
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё немного фото, в дополнение к предыдущему сообщению

Сколько взяли за м2 ?

 

Добавлено через 6 минут

Щоб не плодити теми, задам запитання тут.

Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже.

Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини.

 

Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори?

Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає?

Однозначно зазоры оч большие, руки оч кривые. Но вы же не заставите их разобрать стропилку и собрать заново. Просите чтоб закрепили все соединения более тщательней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К вышесказанному коллегами,добавлю:

-снять топором/мачете)) со стропилки обзол,рассадник древоточцев и прочей гадости

-шпильками поскручивать сопряжение ригелей со стропилами

-контакт ригеля и шахты не допустим,чревато трещинами в кладке

-куда будет стекать конденсат??На лобовую??

-где лобовая доска,связывающая кобылки??Покрутит их быстренько,должно быть набито

-деревянная балка перекрытия должна лежать свободно в нише,вокруг нее должно быть пространство 1-2 см

-под коньком наверняка поролончиГ(через пару лет разрушается и вааще мешает вентиляции),надежней наклеить вентиляционную ленту

 

 

такЄ...

-карнизный свес маленький,утеплите ватой стену(т.е. минус 10 см нынешнего свеса),будет куцо смотреться

-если холодный чердак,то более эффективно использовать т.н. "Антиконденсат",а не мембрану

-планки снегозадержания уже прошлый век,скобы "наше всьО"(С)

 

 

 

 

Большинство крыш у нас в стране такого уровня,и не всегда из за цены за монтаж,просто подавляющему большинству строителей пофиг,надо быстрей,да и в основном не знают,не умеют делать правильные крышки...и не только крышки :cry:

 

Спасибо за конструктивные замечания. Благодаря им часть уже устранена бригадой.

То что не возможно устранить останется как есть. Ответственный за реализацию крыши мастер утверждает, что проблем быть не должно. Как бы наивно это не звучало, но попробуем ему поверить. Эксплуатация конечно покажет своё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щоб не плодити теми, задам запитання тут.

Хлопці спеціалізуються на кладці цегли, це в них чудово виходить, а от з дахом не дуже.

Крім того, що з геометрією не дуже дружать, всі нарізки роблять бензопилою, звідси додаткові щілини.

 

Мене також цікавить чи допускається при будівництві даху ось такі зазори?

Чи це в порядку речей і на несучість конструкції не впливає?

 

Ой, какие кривые руки! Гнать таких кровельщиков, если есть возможность!