Harvester Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Я сейчас делаю ремонт в квартире и хочу установить электрощит на 24 модуля. Что-то типа такого. В электрощит хочу установить электросчётчик, чтоб всё было аккуратно и красиво. Варианта пока два: 1. Энергомера 2. Меркурий Вопрос к тем, кто сталкивался с подобными счётчиками: какой из этих счётчиков выбрать? Какой из них надежнее и лучше по качеству? Также если кто-то ставил такие счётчики в Киеве, напишите, были ли какие-то проблемы с Киевэнерго при взятии их на учёт. (оба прибора есть в реестре СИТ). Ну и может есть ещё какие-то варианты по вменяемой цене? Я пока нашёл только эти два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 В электрощит хочу установить электросчётчик, чтоб всё было аккуратно и красиво. Аккуратно не будет - все эти счетчики никак не совместимы с пластронами, толщинами, отверстиями и т.п. ХЗ, может, такое в природе Украины и есть, но лично я счетчиков, устанавливаемых на din-рейку и при этом одобренных нашими родными облэнерго, не видел Как вариант более -менее красивой установки - для счетчика брать либо отдельный щиток с монтажной пластиной, либо основной щиток большего размера и с такой же монтажной пластиной вместо одной секции, и колхозить (у cs-cs встречал несколько примеров). Также (мое имхо, надо мерять), счетчик как раз все место в вашем щитке и сожрет полностью, да и с пломбировкой могут быть чудеса (опломбируют пластрон - фиг потом в него залезете) какой из этих счётчиков выбрать Я бы брал такой который сразу поддерживает многозонность, чтобы в случае перехода на многотарифную схему не требовалась замена счетчика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Harvester Опубліковано: 24 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Ну в жизни примеры подобной установки есть. Именно поэтому и возникла такая идея А счётчики - оба многотарифные. Насчёт совместимости - гляну чертежи щита и счётчиков. Почему-то думал, что производители сами всё это просчитали, когда проектировали именно такой способ установки и форму корпуса. Счетчики находятся в реестре СИТ, вроде как не должно быть проблем. Их перед установкой, ещё нужно предварительно на проверку точности везти, насколько я знаю. Так что проблема может быть только в конкретном экземпляре. Да и место всё не сожрет. Они займут по ширине место для 8-и и 9-и модулей соответственно, а в одной линейке - 12, что-то должно остаться. Энергомера, конечно, покомпактней. Гарантированно должен поместиться. Но вот есть ли у какого-то из них явные преимущества перед другим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Я смотрю у вас выбор пал исключительно на российские приборы? Посмотрите еще такой вариант от НИК: www.nik.net.ua/ru/category/electricity-meters Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Harvester Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Я смотрю у вас выбор пал исключительно на российские приборы? Посмотрите еще такой вариант от НИК: www.nik.net.ua/ru/category/electricity-meters Мой выбор пал исключительно на счётчики, которые можно установить в электрощит (это потом они уже оказались российскими). НИК ничего подобного не предлагает. Я хочу, чтобы мой электрощит выглядел примерно так (картинка с украинского сайта): Если верить данным с сайта, то этот щит стоит где-то на бульваре Шевченко, в щитке та же Энергомера (только не электронная), значит Киевэнерго их признает. Хотя, если есть ещё какие-то варианты, кроме российских - порекомендуйте, я не нашёл. (Счётчики от АВВ не рассматриваю из-за их цены) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Энергомера - редкое г. Особенно трехфазные. Понаставили их на объекте, теперь меняем на НиК. Выходят из строя много и регулярно, гемор с ремонтами, в общем, экономия места боком вылезла. Увы. Может, для частного хозяйства и сгодится, но надежность крайне низка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Harvester Опубліковано: 26 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2016 В общем, смотрю, что идея была хорошая, но но на практике трудно реализуемая. Энергомера - г., Меркурий - не станет нормально в щит, АВВ - дорогие. Будем менять концепцию, искать щит, с отдельным посадочным местом под счётчик обычного форм-фактора. Ну вот в этом случае уже можно и к НИК присмотреться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Ну в жизни примеры подобной установки есть. Именно поэтому и возникла такая идея на картинке все красиво, а в жизни - будете каждый месяц лицевую панельку снимать чтобы контролер пломбы увидел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Энергомера - редкое г. Особенно трехфазные. Понаставили их на объекте, теперь меняем на НиК. Выходят из строя много и регулярно, гемор с ремонтами, в общем, экономия места боком вылезла. Увы. Может, для частного хозяйства и сгодится, но надежность крайне низка. Подписываюсь. У меня 3-х фазник на даче. Повелся на компактность. Ремонтировался по гарантии 3 раза а снимался-ставился на столбе за денежку.: Последний раз отправлял в Харьков. За свой счет тоже. Жду как на долго хватит и буду менять на ник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 на картинке все красиво, а в жизни - будете каждый месяц лицевую панельку снимать чтобы контролер пломбы увидел? Зачем? там пломбируется весь пластрон сразу НО! если пластрон также, кроме счетчика, закрывает еще какое-то оборудование, то владелец получить доступ к нему больше не сможет (если только не сорвет пломбы, что чревато). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Зачем? там пломбируется весь пластрон сразу НО! если пластрон также, кроме счетчика, закрывает еще какое-то оборудование, то владелец получить доступ к нему больше не сможет (если только не сорвет пломбы, что чревато). да мне даже в голову не пришло запломбировать весь пластрон ))) назвать это непрактичным решением - ничего не сказать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 (змінено) Если бы не товар окупанта ИМХО лутше Энергомера, в былые времена устанавливал подобные с механическим механизмом мелким арендаторам, компактный помещался вместе с 2-мя автоматами в щите на 8 модулей, за лет 5 ни один не сломался хотя люди пишут ломается blogelectrica.ru/razbiraem-schetchik-energomera-ce101-r5/ У меня дома такой www.energomera.ru/ru/products/meters/ce301r33 многотарифный с установкой на DIN уже 7 лет служит проблем нет, а вот те кто устанавливал НИК через 5-6 лет садится батарейка, замена которой выливается в копеечку. Змінено 2 вересня 2016 користувачем tischa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 многотарифный с установкой на DIN уже 7 лет служит проблем нет, а вот те кто устанавливал НИК через 5-6 лет садится батарейка, замена которой выливается в копеечку. По уму, если счетчик является после установки собственностью РЭСа, то ведь они должны же обеспечивать его работоспособность, в том числе и меняя батарейку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.