Возникли вопросы по теплому полу в ванну.

1) Выбираю фирму Devi, Fenix. Есть еще какие то достойные кандидаты?

2) Пол ляжет в штробы на стяжку и сверху будет уже клей для плитки и плитка. Это ок?

3) Термодатчик, который муруется вместе с полом должен идти в терморегулятор. Терморегулятор хочу расположить на расстоянии около 10 метров от самого датчика. Есть ли какие то нормы на каком расстоянии должен быть терморегулятор? Провод то протянуть не сложно, но вот что бы потом все работало :)

 

2. ЗАЧЕМ ШТРОБЫ? при диаметре Феникса 3,6мм штробы???

Если берете Деви стандартный 18Т - то тогда штроба нужна.

Если диаметр кабеля 3-4 мм, например Феникс, Деви комфорт 10Т, Нексанс Милликабель, Арнольд Рак 15, Профитерм - то можно без штробы, просто в клей. Проверено многолетним опытом.

 

1. Fenix - самый обычный, самый дешевый пол европейского производства. Это если говорить о качестве. С гарантией тоже не все гладко. Лучше уж Деви, Профитерм, Экстерм.

Идеально - Нексанс, Арнольд Рак.

Насчет Вокса - при его цене можно взять лучше качеством и с реальной гарантией.

 

3.По датчику вам S_Vladimir_79 все правильно говорит.

М/п труба вместо гофры это хорошо, но 10метровый датчик при замене все равно не пройдет.

 

Я вам бы посоветовала выбрать модели регуляторов, которые могут работать без датчика, на всякий случай, если вдруг через несколько лет вы его не сможете заменить. Модели хорошие, ставим такие на ремонтах много лет, все клиенты довольны. Могу в личку написать, чтоб не засчитали за рекламу)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Запропонуйте електричну підлогу на 1,1 м2 + терморегулятор, тонкий кабель під плитку, Fenix або в цьому бюджеті.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запропонуйте електричну підлогу на 1,1 м2 + терморегулятор, тонкий кабель під плитку, Fenix або в цьому бюджеті.

 

EFHFK1.7+T Ensto 2800грн (тонкий кабель під плитку 12Вт/м 175 Вт 15м + терморегулятор, на площу 1,1-1,3 кв м)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

EFHFK1.7+T Ensto 2800грн (тонкий кабель під плитку 12Вт/м 175 Вт 15м + терморегулятор, на площу 1,1-1,3 кв м)

якось не акційно ) 27.ua/ua/shop/komplekt-dlya-teplogo-pola-ensto-efhfk1-7-t-s-termoregulyatorom.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якось не акційно ) 27.ua/ua/shop/komplekt-dlya-teplogo-pola-ensto-efhfk1-7-t-s-termoregulyatorom.html

 

1.1м2 - что же вы хотите? тут ведь люди сидят чтобы ловить заказы на 100тыс:Yahoo!:

написала в личку, смотрите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен теплый пол на 13-14 м2. Какой посоветуете?

 

13-14 это одно помещение или несколько?

какой конкретно пол - кабель в стяжку, кабель под плитку, мат ,пленка? или напишите под что, куда, зачем, чтобы мы сами могли понять какой вид теплого пола вам подходит

Ну можно конечно от балды написать что первое в голову приходит, особенно если ты продаешь только одну какую-то марку теплого пола, но это не профессионально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение одно 18 м2- кухня. Нужен мат под плитку в плиточный клей. Площадь теплого пола 14 м2. Благодарю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение одно 18 м2- кухня. Нужен мат под плитку в плиточный клей. Площадь теплого пола 14 м2. Благодарю.

 

цены в личку напишу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не все производители делают маты 14 кв метров.

Вам может подойти такая продукция таких производителей:

 

Продукция Ensto, маты на клейкой основе

Мат на 10 кв м - 7840грн

Мат на 12 кв м - 11460грн

 

Продукция GM, маты без клейкой основы

Мат на 13 кв м - 7500грн

Мат на 15 кв м - 8600грн

 

или вместо мата тонкий кабель под плитку (рекомендую):

Продукция Raychem T2Blue 10:

Тонкий кабель под плитку на 13 кв м - 9960грн

Тонкий кабель под плитку на 14 кв м - 10980грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
  • 2 тижні потому...

Есть вопрос по кабелю Nexans TXLP/2R 300W 17.6m NORDIC

 

Указанная длина кабеля считается от центра "splice" и до кончика хвоста?

Нужно для расчета длины штробы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шутите? Справочная длина дается с люфтом от реальной до 7% :)

Это справка по nexans ,или по другим производителям примерно такая же фигня?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У всех примерно такая фигня :)

 

Капэць...

 

А я калькулятор мучаю:-)

А у них просто рулетка на станке поломалась:-)

 

пс.Блин ! 35,2мп пришли четко в ноль! ,в самый угол

А если б не пришли?

 

Спасибо,буду знать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вопрос по кабелю Nexans TXLP/2R 300W 17.6m NORDIC

 

Указанная длина кабеля считается от центра "splice" и до кончика хвоста?

Нужно для расчета длины штробы.

В конце кабеля около 20 см не греется, т.е. общая длина от splice будет 17.8 м (если не учитывать возможную погрешность).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В конце кабеля около 20 см не греется, т.е. общая длина от splice будет 17.8 м (если не учитывать возможную погрешность).

 

А если учитывать возможную погрешность,то какая длина будет...? min/max

 

Информация нужна для понимания,по какой схеме производить укладку,с учетом возможных погрешностей по длине.

Змінено користувачем ivanivan_i4
+
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В конце кабеля около 20 см не греется, т.е. общая длина от splice будет 17.8 м (если не учитывать возможную погрешность).

 

И на том спасибо:-)

 

17,6 по факту оказалось-18,7.Благо,что под горшком инсталяции и навесной тумбой умывальника было свободно.

 

С 35,2 повезло

 

41 перемерял уже.

Вспомнил бабинник:-)

По факту-41640

 

пс. Сталкивался с Ensto (тонкий,красный)-из пяти контуров,только на 70-тиметровом не совпало при укладке 10см

может повезло?

Змінено користувачем ivanivan_i4
пс.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И на том спасибо:-)

 

17,6 по факту оказалось-18,7.Благо,что под горшком инсталяции и навесной тумбой умывальника было свободно.

 

С 35,2 повезло

 

41 перемерял уже.

Вспомнил бабинник:-)

По факту-41640

 

пс. Сталкивался с Ensto (тонкий,красный)-из пяти контуров,только на 70-тиметровом не совпало при укладке 10см

может повезло?

нормальная ситуация для Ensto, у них всегда все точно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И на том спасибо:-)

 

17,6 по факту оказалось-18,7.Благо,что под горшком инсталяции и навесной тумбой умывальника было свободно.

 

С 35,2 повезло

 

41 перемерял уже.

Вспомнил бабинник:-)

По факту-41640

 

пс. Сталкивался с Ensto (тонкий,красный)-из пяти контуров,только на 70-тиметровом не совпало при укладке 10см

может повезло?

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Сейчас 17,6 м нет в наличии, проверил 11,7 м (200Вт) - получилось 11,8м. И на этикетке написано 11,7м, а на ихнем же сайте www.nexans.no/eservice/Norway-en/navigate_331687/TXLP_2R_NORDIC_twin_conductor_heating_cable_units_17_W_m.html - 11,8м.