InSAn Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 22 часа назад, mib сказал: А что у кого стоит по входу панелей? Запобіжники 20А (ультрашвидкі) + ПЗІП + автомат на 63А (сугубо для віключення лінії). 22 часа назад, mib сказал: У меня сейчас перед мппт контроллером только автомат на 63 ампер А якщо внаслідок ЧП піде 40А? Контролера не шкода буде? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 3 часа назад, InSAn сказал: Запобіжники 20А (ультрашвидкі) + ПЗІП + автомат на 63А (сугубо для віключення лінії). Может есть ссылки на перечисленное? 3 часа назад, InSAn сказал: А якщо внаслідок ЧП піде 40А? Контролера не шкода буде? Ну вот по этой причине и хочется в этот раз все сделать если не правильно то приблежоенно, к этому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 8 часов назад, mib сказал: Может есть ссылки на перечисленное? item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658266201604&_u=535ga57faef5 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=593964308749&_u=535ga57fecb5 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658259321030&_u=535ga57f73f4 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=657833500133&_u=535ga57f3df3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 По Вашим посиланням треба тільки реєстрацію... не пускає... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 В 03.02.2023 в 22:06, mib сказал: А что у кого стоит по входу панелей? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 51 минуту назад, sanyas15 сказал: По Вашим посиланням треба тільки реєстрацію... не пускає... Уви 😎 Це китайський Таобао (і англійської там немає - лише через перекладач). І доставка лише по Китаю (закордон немає). Але Ви просили посилання - я дав ті, де я сам купував. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 @vmi, симпатично. Але шинка на заземленні слабувата 🤔 ІМХО. PS: Запобіжники міняти (якщо прийдеться) - під напругою? Чому не ставили роз'єднувач (то й же автомат)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 часов назад, InSAn сказал: item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658266201604&_u=535ga57faef5 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=593964308749&_u=535ga57fecb5 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658259321030&_u=535ga57f73f4 item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=657833500133&_u=535ga57f3df3 Спасибо Если можно мне еще для понимания, что бы лучше не стало хуже Пзип подключается к заземлению, у меня нет и не будет отдельного заземления, есть только то что на дом, забит штырь 5,8 сопротивление на момент огранизации, от него 10 квадратов до первого щита, от щита до сарая 4 квадрата, потом 2,5 квадрата (тут могу поменять на 4) в итоге не сделаю ли я хуже подключив пзип панелей к домовому заземлению Или мне лучше обойтись предохранителями и автоматами Как я понимаю то автомат в данном случае выполняет функцию рубильника и его я могу смело ставить на 63 ампера А вот предохранитель выполняет защитную функцию и при моем токе 18 ампер мне имеет смысл ставить 25 или 30 ? Тоесть тут мы ориентируемся по кабелю и мс4 они по идее расчитаны до 30 ампер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 3 часа назад, InSAn сказал: @vmi, симпатично. Але шинка на заземленні слабувата 🤔 ІМХО. PS: Запобіжники міняти (якщо прийдеться) - під напругою? Чому не ставили роз'єднувач (то й же автомат)? Вроде же предохранители ставятся перед автоматом, в итоге он в теории никак не помогает при замене предохранителей, он больше для отключения панелей от инвертора Или я опять ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 39 минут назад, mib сказал: Если можно мне еще для понимания, что бы лучше не стало хуже Пзип подключается к заземлению, В мене також немає окремого заземлення. Але в мене полоса заземлення входить в будинок - тому я окремим проводом кинув не на шину заземлення, а на полосу. Щодо правильного підключення ПЗІП - там ціла наука. Подивіться в сусідній темі по електриці. В цій темі форумчанин інструкцію викладував: 39 минут назад, mib сказал: Как я понимаю то автомат в данном случае выполняет функцию рубильника и его я могу смело ставить на 63 ампера Так. 39 минут назад, mib сказал: А вот предохранитель выполняет защитную функцию и при моем токе 18 ампер мне имеет смысл ставить 25 или 30 ? Тоесть тут мы ориентируемся по кабелю Тут ми орієнтуємся на максимальний ток, який витримує вхід контролера. Він, звісно, повинен бути менший, ніж максимальний пропускний ток кабеля. В мене вхід інвертора - максимум 20А (практично може й більше - але по документації рекомендовані запобіжники на 20А). Тому й запобіжники на 20А. 38 минут назад, mib сказал: Вроде же предохранители ставятся перед автоматом, в итоге он в теории никак не помогает при замене предохранителей, он больше для отключения панелей от инвертора Рубильник (двополюсний) потрібен не лише для віключення панелей від інвертора, а й для заміни запобіжників - їх потрібно міняти при відключеній лінії - інакше контакти тримачів запобіжників будуть підгорати. А це не дуже добре Якщо дивитись зі сторони панелей - то так, перед автоматом. Тобто: панелі - запобіжники - ПЗІП - рубильник - інвертор. Ось схема на декілька паралельних полів: Можете глянути в гуглі за запитом "pv combiner box" 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 3 часа назад, vmi сказал: Так... Лише зараз розгледів. Це на нижній планці - запобіжники? А що це за таке дивне приєднання, коли через них струм не проходить? 😱 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 26 минут назад, InSAn сказал: В мене також немає окремого заземлення. Але в мене полоса заземлення входить в будинок - тому я окремим проводом кинув не на шину заземлення, а на полосу Да у меня тоже так было, но потом в этом месте появилась пристройка Но в любом случае от полосы до сарая метров 20, сарай с другой стороны дома, возде сарая все залито бетоном, тоесть там довольно сложно организовать еще одно заземление, да и стоить это будет дороже инвертора 29 минут назад, InSAn сказал: Можете глянути в гуглі за запитом "pv combiner box" Да вот на алишке смотрю на этот, я в своем вопросе давал на него ссылку, но возможно я перепутал вход/выход и там где мс4 это выход, а не вход хотя вроде все же вход от панелей 32 минуты назад, InSAn сказал: Тут ми орієнтуємся на максимальний ток, який витримує вхід контролера. Він, звісно, повинен бути менший, ніж максимальний пропускний ток кабеля. У меня вход и на инверторе и на мппт контроллере 40 ампер, максимальный ток от панелей по каждому стрингу 18 ампер, получается в моем случае я упираюсь в мс4 и кабель 6 квадратов, они вроде до 30 ампер Разве что если решу все подключить на инвертор то будет 36 ампер, но в любом случае объединять уже буду в комбинер боксе и от автомата до инвертора будет 10 квадратов У инвертора в мануале, про предохранители нислова и по входу от пв рекомендуют 2р на 63 ампер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Вот тут понятней, все же на предохранители вход от панелей, так что по готовому боксу я вроде все верно понял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 4 часа назад, InSAn сказал: @vmi, симпатично. Але шинка на заземленні слабувата 🤔 ІМХО. PS: Запобіжники міняти (якщо прийдеться) - під напругою? Чому не ставили роз'єднувач (то й же автомат)? На час монтажу станції з коштами було сутужно, щоб придбати по окремому DC-роз'єднувачу на кожен стрінг. Ставити автомати (дещо дешевші за роз'єднувач) для експлуатації в якості роз'єднувача, це те саме, що клацати запобіжником (присутня дуга). За необхідності вимикаю все PV-поле штатним роз'єднувачем на інверторі (краще це робити вранці або ввечері при мінімальній генерації): 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 5 минут назад, mib сказал: Вот тут понятней Але не зовсім вірно Напруга повинна спочатку попадати на ПЗІП, а лише потім - на вихід: PS: Я вище наводив схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, vmi сказал: Ставити автомати (дещо дешевші за роз'єднувач) для експлуатації в якості роз'єднувача, це те саме, що клацати запобіжником (присутня дуга). Це зовсім не те саме: в автоматі присутня дугогасильна камера. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 час назад, InSAn сказал: Так... Лише зараз розгледів. Це на нижній планці - запобіжники? А що це за таке дивне приєднання, коли через них струм не проходить? 😱 Фото зроблене на етапі монтажа станції в 2019 році, вихід запобіжників ще не приєднано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, vmi сказал: Фото зроблене на етапі монтажа станції в 2019 році, вихід запобіжників ще не приєднано... Вихід запобіжників повинен йти на ПЗІП. А у Вас ПЗІП під'єднано паралельно запобіжникам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 минут назад, InSAn сказал: Це зовсім не те саме: в автоматі присутня дугогасильна камера. По любому, використовувати автомат в якості вимикача навантаження під навантаженням не можна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 3 минуты назад, vmi сказал: По любому, використовувати автомат в якості вимикача навантаження під навантаженням не можна Чому "по любому"? Різниця між автоматом і вимикачем навантаження - лише в наявності в автоматі бі-пластини, яка вимикає навантаження при перенавантаженні 😁 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 минут назад, InSAn сказал: Вихід запобіжників повинен йти на ПЗІП. А у Вас ПЗІП під'єднано паралельно запобіжникам. А він (ПЗІП) інакше не під'єднується, бо він не має входу-виходу, а бо якщо хочете - там де вхід там і вихід, ще по іншому - вихід в нього вже на землю після пробою (не дай Боже). До речі вищенаведена схема і ця ж схема відкоригована вами в електричному сенсі одинакові - вся різниця в тому на який кінець одного й того ж провідника під'єднано автомат... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Только что, vmi сказал: А він (ПЗІП) інакше не під'єднується, бо він не має входу-виходу Я не кажу про вхід-вихід ПЗІПа (звісно, що його немає). Я кажу про паралельне під'єднання ПЗІПа до запобіжників. Чим це грозить? При попаданні імпульса запобіжники згорять - інвертор буде захищений. Але ПЗІП замкне лінію від панелей (бо запобіжників там немає!) - і в цій лінії внаслідок КЗ буде струм такий, що проводка від панелей до ПЗІП просто в кращому випадку поплавиться. 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 минут назад, vmi сказал: До речі вищенаведена схема і ця ж схема відкоригована вами в електричному сенсі одинакові - вся різниця в тому на який кінець одного й того ж провідника під'єднано автомат... Вона зовсім не однакова. Читайте документацію по підключенню ПЗІП та його швидкості спрацювання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, InSAn сказал: Вона зовсім не однакова. Читайте документацію. Все, пішов читати...😃 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Ааааа! Шедеврально! 🤣 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...