Сдвоенная розетка или 2 одинарных?

Ivan S.

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

Нужно подключить бойлер и стиралку в санузле. Кабель медный, сечение 2.5, 3-жильный с землей. Скажите пожалуйста можно ли обойтись сдвоенной розеткой или нужно ставить 2 одинарных? (эстетической составляющей можно принебречь, розетки видно не будет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если кабель один, то разницы нет.

 

А вот и есть.

Двойная розетка имеет одинарные клеммы для подключения провода.

 

rozetka4.JPG

 

Да, кабель способен передать 5,5 кВт по воздуху. Но нас в принципе интересует 2кВт -бойлер и 2 кВт стиралка (режим нагрева). То есть 4 кВт.

А на розетке даже двойной фирменной пусть к примеру будет от Шнайдера - написано - 16 Ампер. 16х230=3,7 кВт. Так что не хватает малость.

Я бы для душевного спокойствия пусть это и будет единый шлейф но поставил бы две отдельные розетки. Две одиночных в сдвоенном подрозетнике с единой двойной рамкой.

 

DSC05861.jpg

 

Ну или накладные внешние розетки вот такого типа:

 

Karlik-GHE-2sd-Junior-rozetka-dvojnaja-shuko-proz-belyj-IP44-500x500.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для хорошего контакта нужно завести под винт кольцо провода.

С одиночными розетками (скажем, Viko) это получается, а с двойными может не получиться вообще. Да и головка винта должна смотреть вперед, а не вбок или назад - чтобы всегда можно было поджать провод.

Так что надёжнее две одиночные розетки. Зато одна двойная дешевле.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Зато одна двойная дешевле.

Дык двойные розетки - это для бытовухи , типа телевизор включён , и можно мобилку подкинуть на зарядку , или пылесос не отключая телевизор , - типа того .

А два мощных потребителя , бойлер и стиралку в одну двойную розетку , може не так надёжно как в две отдельные .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще варто згадати, що двійні розетки можуть стояти тільки у одиночних коробках.

У спарені коробки (каскад) із спільною рамкою вони не стають.

elalex, про кільце дроту під гвинт - скоріше ваша перестраховка ніж необхідність. Тимпаче, багато сучасних розеток не дасть такого зробити конструктивно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

могу и ошибаться, конечно. У самого ШВВП 2.5 мм2, двойная розетка Вико с контактами, куда обжатые наконечниками провода не пролазят (это единственная розетка дома, которую из-за этого не оконечил), включаются бойлер 2 кВт и стиральная машина 2,1 кВт.

Image8469.thumb.jpg.746d1d55d63761dacfabdd57bce823ab.jpg

Image8471.thumb.jpg.754698681e1c337b11a00d60facf1cb5.jpg

Image8476.thumb.jpg.4310f650e90a83a29d90a84ae7c18278.jpg

nameplate_boiler.thumb.jpg.62b96b374ec311ef3cc4042322a0fedf.jpg

nameplate_stiralka.thumb.jpg.395cbb90e76f42d879904619e712a9ad.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы ставил хорошую двойную розетку

1. Таким образом провод азйдет прямо в розетку, без лишних соединений, скруток и др потенциально греющихся контактов

2. Провод то всего один

3. Машинка эти 2 кв потребляет совсем не долго.

 

Бойлер точно 2 кв потребляет? Если 2 ТЭНа, то используйте 1, если потребление не большое. У меня бойлер 1,5 кв, хватает с головой

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

elalex, про кільце дроту під гвинт - скоріше ваша перестраховка ніж необхідність. Тимпаче, багато сучасних розеток не дасть такого зробити конструктивно.

 

Интересная философская проблема: достижение максимальной надёжности - это перестраховка или необходимость? Применение кабелей с двойной изоляцией, вместо проводов - это перестраховка или необходимость?

 

Добавлено через 10 минут

У самого ШВВП 2.5 мм2, двойная розетка Вико с контактами, куда обжатые наконечниками провода не пролазят (это единственная розетка дома, которую из-за этого не оконечил), включаются бойлер 2 кВт и стиральная машина 2,1 кВт.

 

1.Вот она и загорится, готовтесь.

2.Пока не каркну, люди не задумываются. Частенько каркаю так, что люди в шоке и не могут спать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Вот она и загорится, готовтесь.

 

мне ваш "проффесионализм" (начиная с того сообщения и далее www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4304084&postcount=55) позволяет абсолютно вам не верить в этом случае, и считать 80% ваших сообщений за информационный мусор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за информацию.

Интересуюсь как раз с целью сколько лучше ставить подрозетников?

Стены не штукатурились, но в полу заложена труба в которую 2 трехжильных кабеля по 2.5 не пролезут.

Место будет закрыто шкафом так что внешний вид не принципиален вообще, и переплачивать за него желания нет, но конечно хочется сделать все чтобы все надежно было.

Короче вердикт - лучше 2 подрозетника, я правильно понимаю? все таки суммарная нагрузка в пиковые моменты может быть больше чем 16А...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот и есть.

А вот и нет. Если розетки на одном кабеле — всё равно АВ ДБ 16А.

. Машинка эти 2 кв потребляет совсем не долго.

Достаточно, чтобы устроить проблем при случае. При совсем плохом случае — больших проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 трехжильных кабеля по 2.5 не пролезут

а 6ть штук таких проводов как ПВ-1 2.5мм2 пролезть смогут?в трубе с щита, а потом с трубы в подрозетник прямо глубокий.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот и нет. Если розетки на одном кабеле — всё равно АВ ДБ 16А.

 

 

А вот и Да, если ДА на 20А поставить серии "В". Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает? Тем более у нас речь идет о 4 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает?

На бытовые розетки, которые расчитаны на 16А поставить ДА 20А и повесить 5,5кВт? Однако...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает?

Феншуй на провод разрешает. Фэншуй на розетку 16А — не разрешает. Не фэншуйно это: розетку на 16А прикрывать АВ 25А.

 

Добавлено через 10 минут

Не забывать, что всё электрооборудование ванной должно быть степени защиты IP44.

Вообще-то — от зоны зависит (и далее ещё несколько сообщений). Удивительно, правда? Ещё раз напоминаю о существовании пп 2.1, 2.2.10 и 2.2.11 правил форума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На бытовые розетки, которые расчитаны на 16А поставить ДА 20А и повесить 5,5кВт? Однако...

 

Не нужно утрировать. Речь идет о персональной линии на две розетки питающих два конкретных прибора и все. Это частное решение для конкретной ситуации а не руководство по электрофикации всей страны.:D Если защитить эту линию 16 Амперным автоматом установка хоть одной двойной розетки хоть двух не вытянет одновременно включенных бойлера и стиралки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не нужно утрировать. Речь идет о персональной линии на две розетки питающих два конкретных прибора и все. Это частное решение для конкретной ситуации а не руководство по электрофикации всей страны. Если защитить эту линию 16 Амперным автоматом установка хоть одной двойной розетки хоть двух не вытянет одновременно включенных бойлера и стиралки.

 

Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут

 

А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.dnaop.com/html/1692/doc-НПАОП_40.1-1.32-01

1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.

 

Причём здесь частные лица?

 

Я развешу этот вопрос на всех углах форума.

 

Добавлено через 2 минуты

Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут

 

А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить?

 

1.Откуда знаете, что пару минут?

2.Какой объём нагреваемой воды? До какой температуры нужно нагреть? 2кВт успеют за пару минут?

Змінено користувачем elalex
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут

?

 

Вы с математикой дружите? 16х230=...

А если поставить к примеру заместо автомата расцепитель на 16 ампер то ваще сказка получиться, ну а чего там, всего пару секунд под козой постоит :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Машинка греет воду всего пару минут

Гм. В машинке уже альтернативная физика с альтернативной теплоёмкостью воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить?

 

Кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне дилетанту почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм, проложенному в полу в пластиковой трубе и по стене в гофре, нельзя спкойно пускать ток 20А? Если все таблицы в интернене показывают допустимые значения значительно выше.

 

Другой вопрос что во всех этих таблицах в интернете данные отличаются, это конечно меня очень удивляет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16х230=...

Ну для начала 18*230, ибо при 16 А автомат не выбьет. 4,14 кВт получается. Будет жить :) . У меня вся квартира под 16 А автоматом находится. Так микроволновка со стиралкой вместе часто включаются и ничего не выбивает. При том что еще работает и холодильник, и телевизор и освещение.

Да и сварка, которая потребляет 18 А ни разу 16-амперный автомат не смогла выбить.

почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм

Вы сначала найдите такой в продаже, с этим самым сечением (я нашел, да, но цена....). Не написанным, а реально измеренным. Ну и при автомате 16 А по кабелю спокойно может гулять ток 18 А и автомат на это совершенно никак не отреагирует.

во всех этих таблицах в интернете данные отличаются

Поэтому нужно смотреть не таблицы в интернетах, а действующую редакцию ПУЭ mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245088054.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне дилетанту почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм, проложенному в полу в пластиковой трубе и по стене в гофре, нельзя спкойно пускать ток 20А?

 

Поэтому нужно смотреть не таблицы в интернетах, а действующую редакцию ПУЭ mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccat...t?id=245088054

 

до 20 А чуть-чуть не дотягивает при номинальной температуре

pue-ukr-tablica.thumb.jpg.b0727f110496d909cfadaed7346fabfe.jpg