Ivan S. Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Всем привет. Нужно подключить бойлер и стиралку в санузле. Кабель медный, сечение 2.5, 3-жильный с землей. Скажите пожалуйста можно ли обойтись сдвоенной розеткой или нужно ставить 2 одинарных? (эстетической составляющей можно принебречь, розетки видно не будет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 если кабель один, то разницы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 если кабель один, то разницы нет. А вот и есть. Двойная розетка имеет одинарные клеммы для подключения провода. Да, кабель способен передать 5,5 кВт по воздуху. Но нас в принципе интересует 2кВт -бойлер и 2 кВт стиралка (режим нагрева). То есть 4 кВт. А на розетке даже двойной фирменной пусть к примеру будет от Шнайдера - написано - 16 Ампер. 16х230=3,7 кВт. Так что не хватает малость. Я бы для душевного спокойствия пусть это и будет единый шлейф но поставил бы две отдельные розетки. Две одиночных в сдвоенном подрозетнике с единой двойной рамкой. Ну или накладные внешние розетки вот такого типа: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Для хорошего контакта нужно завести под винт кольцо провода. С одиночными розетками (скажем, Viko) это получается, а с двойными может не получиться вообще. Да и головка винта должна смотреть вперед, а не вбок или назад - чтобы всегда можно было поджать провод. Так что надёжнее две одиночные розетки. Зато одна двойная дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 ... Зато одна двойная дешевле. Дык двойные розетки - это для бытовухи , типа телевизор включён , и можно мобилку подкинуть на зарядку , или пылесос не отключая телевизор , - типа того . А два мощных потребителя , бойлер и стиралку в одну двойную розетку , може не так надёжно как в две отдельные . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Ще варто згадати, що двійні розетки можуть стояти тільки у одиночних коробках. У спарені коробки (каскад) із спільною рамкою вони не стають. elalex, про кільце дроту під гвинт - скоріше ваша перестраховка ніж необхідність. Тимпаче, багато сучасних розеток не дасть такого зробити конструктивно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 могу и ошибаться, конечно. У самого ШВВП 2.5 мм2, двойная розетка Вико с контактами, куда обжатые наконечниками провода не пролазят (это единственная розетка дома, которую из-за этого не оконечил), включаются бойлер 2 кВт и стиральная машина 2,1 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleeeg Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Я бы ставил хорошую двойную розетку 1. Таким образом провод азйдет прямо в розетку, без лишних соединений, скруток и др потенциально греющихся контактов 2. Провод то всего один 3. Машинка эти 2 кв потребляет совсем не долго. Бойлер точно 2 кв потребляет? Если 2 ТЭНа, то используйте 1, если потребление не большое. У меня бойлер 1,5 кв, хватает с головой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 elalex, про кільце дроту під гвинт - скоріше ваша перестраховка ніж необхідність. Тимпаче, багато сучасних розеток не дасть такого зробити конструктивно. Интересная философская проблема: достижение максимальной надёжности - это перестраховка или необходимость? Применение кабелей с двойной изоляцией, вместо проводов - это перестраховка или необходимость? Добавлено через 10 минут У самого ШВВП 2.5 мм2, двойная розетка Вико с контактами, куда обжатые наконечниками провода не пролазят (это единственная розетка дома, которую из-за этого не оконечил), включаются бойлер 2 кВт и стиральная машина 2,1 кВт. 1.Вот она и загорится, готовтесь. 2.Пока не каркну, люди не задумываются. Частенько каркаю так, что люди в шоке и не могут спать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 1.Вот она и загорится, готовтесь. Не загориться , на худой конец оплавиться . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 1.Вот она и загорится, готовтесь. мне ваш "проффесионализм" (начиная с того сообщения и далее www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4304084&postcount=55) позволяет абсолютно вам не верить в этом случае, и считать 80% ваших сообщений за информационный мусор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 7 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Спасибо всем за информацию. Интересуюсь как раз с целью сколько лучше ставить подрозетников? Стены не штукатурились, но в полу заложена труба в которую 2 трехжильных кабеля по 2.5 не пролезут. Место будет закрыто шкафом так что внешний вид не принципиален вообще, и переплачивать за него желания нет, но конечно хочется сделать все чтобы все надежно было. Короче вердикт - лучше 2 подрозетника, я правильно понимаю? все таки суммарная нагрузка в пиковые моменты может быть больше чем 16А... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 А вот и есть. А вот и нет. Если розетки на одном кабеле — всё равно АВ ДБ 16А. . Машинка эти 2 кв потребляет совсем не долго. Достаточно, чтобы устроить проблем при случае. При совсем плохом случае — больших проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 2 трехжильных кабеля по 2.5 не пролезут а 6ть штук таких проводов как ПВ-1 2.5мм2 пролезть смогут?в трубе с щита, а потом с трубы в подрозетник прямо глубокий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 А вот и нет. Если розетки на одном кабеле — всё равно АВ ДБ 16А. А вот и Да, если ДА на 20А поставить серии "В". Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает? Тем более у нас речь идет о 4 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает? На бытовые розетки, которые расчитаны на 16А поставить ДА 20А и повесить 5,5кВт? Однако... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Или феншуй на провод 3х2,5 у вас 5,5 кВт не разрешает? Феншуй на провод разрешает. Фэншуй на розетку 16А — не разрешает. Не фэншуйно это: розетку на 16А прикрывать АВ 25А. Добавлено через 10 минут Не забывать, что всё электрооборудование ванной должно быть степени защиты IP44. Вообще-то — от зоны зависит (и далее ещё несколько сообщений). Удивительно, правда? Ещё раз напоминаю о существовании пп 2.1, 2.2.10 и 2.2.11 правил форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 На бытовые розетки, которые расчитаны на 16А поставить ДА 20А и повесить 5,5кВт? Однако... Не нужно утрировать. Речь идет о персональной линии на две розетки питающих два конкретных прибора и все. Это частное решение для конкретной ситуации а не руководство по электрофикации всей страны.:D Если защитить эту линию 16 Амперным автоматом установка хоть одной двойной розетки хоть двух не вытянет одновременно включенных бойлера и стиралки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleeeg Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Не нужно утрировать. Речь идет о персональной линии на две розетки питающих два конкретных прибора и все. Это частное решение для конкретной ситуации а не руководство по электрофикации всей страны. Если защитить эту линию 16 Амперным автоматом установка хоть одной двойной розетки хоть двух не вытянет одновременно включенных бойлера и стиралки. Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 (змінено) www.dnaop.com/html/1692/doc-НПАОП_40.1-1.32-01 1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва. Причём здесь частные лица? Я развешу этот вопрос на всех углах форума. Добавлено через 2 минуты Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить? 1.Откуда знаете, что пару минут? 2.Какой объём нагреваемой воды? До какой температуры нужно нагреть? 2кВт успеют за пару минут? Змінено 8 червня 2017 користувачем elalex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут ? Вы с математикой дружите? 16х230=... А если поставить к примеру заместо автомата расцепитель на 16 ампер то ваще сказка получиться, ну а чего там, всего пару секунд под козой постоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Машинка греет воду всего пару минут Гм. В машинке уже альтернативная физика с альтернативной теплоёмкостью воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить? Кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне дилетанту почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм, проложенному в полу в пластиковой трубе и по стене в гофре, нельзя спкойно пускать ток 20А? Если все таблицы в интернене показывают допустимые значения значительно выше. Другой вопрос что во всех этих таблицах в интернете данные отличаются, это конечно меня очень удивляет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 16х230=... Ну для начала 18*230, ибо при 16 А автомат не выбьет. 4,14 кВт получается. Будет жить . У меня вся квартира под 16 А автоматом находится. Так микроволновка со стиралкой вместе часто включаются и ничего не выбивает. При том что еще работает и холодильник, и телевизор и освещение. Да и сварка, которая потребляет 18 А ни разу 16-амперный автомат не смогла выбить. почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм Вы сначала найдите такой в продаже, с этим самым сечением (я нашел, да, но цена....). Не написанным, а реально измеренным. Ну и при автомате 16 А по кабелю спокойно может гулять ток 18 А и автомат на это совершенно никак не отреагирует. во всех этих таблицах в интернете данные отличаются Поэтому нужно смотреть не таблицы в интернетах, а действующую редакцию ПУЭ mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245088054. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне дилетанту почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм, проложенному в полу в пластиковой трубе и по стене в гофре, нельзя спкойно пускать ток 20А? Поэтому нужно смотреть не таблицы в интернетах, а действующую редакцию ПУЭ mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccat...t?id=245088054 до 20 А чуть-чуть не дотягивает при номинальной температуре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...