Seva1964 Опубліковано: 20 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2018 думаю кудой бы оно вышло уточнять не стоит. --- Думаю, роман, у тебя нет ничего конкретного. От слова "вообще". Этого, думаю, достаточно, чтобы лишний раз уличить тебя во лжи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Забрал у Романа свои 4 блока + докупил на каждый АКБ по вольтметру. Соберу все в один корпус и в субботу на инсталляцию.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Забрал у Романа свои 4 блока + докупил на каждый АКБ по вольтметру. Соберу все в один корпус и в субботу на инсталляцию.... едр@н батон там проводков. Точно не запутаешся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 едр@н батон там проводков. Точно не запутаешся? Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно тебе дай схему...., скучно, а так хоть раскажешь какой величины искры бывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 К сожалению тему закрывает тот кто ее открыл или она себя изжила. Ни первого ни второго события не произошло... Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3? И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3? И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ??? Я в основном работаю с 48В и ниже...опыта работы с 72-96 В нет , но думаю если пошерстить интернет то есть решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3? И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ??? Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт. Как вариант попробовать подключить последовательно балансиры на 4 акб, при условии что один АКБ будет общим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 при условии что один АКБ будет общим.. Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ Это так...мысли в слух, берем 8 акб + 2 балансира 4-х канальных,1 акб становиться общим и так далее. Получим 2 балансира на 8 акб... Тоже самое что и с 2-х канальными но меньше общее кол-во блоков=дешевле (как будет работать -????? ). Испытать где то бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Испытать где то бы Что тут испытывать? 2 балансира для 4-х АКБ не пойдут, все понятно из схемы включения. Зачем эти домыслы, если балансир для 2 АКБ можно включать последовательно и балансировать любое кол-во АКБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 меньше общее кол-во блоков=дешевле Балансир для 2 дешевле в 2 -2,5 раза чем балансир для 4. Так что экономии не будет. Плюс он имеет светодиодную индикацию, можно не ставить цифровые вольтметры для контроля (хотя это конечно не равноценный контроль) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Это так...мысли в слух, берем 8 акб + 2 балансира 4-х канальных,1 акб становиться общим и так далее. Получим 2 балансира на 8 акб... Тоже самое что и с 2-х канальными но меньше общее кол-во блоков=дешевле (как будет работать -????? ). Испытать где то бы. В данном случае я думаю, что можно поставить 2 балансира 48 В и 1 на 24 В. 24 В балансир между 2 массивами по 48 В, то есть, если пронумеруем АКБ, то получается 1-й бал. 48 В на 1.2.3.4 АКБ, 2-й на 5.6.7.8 , а 24 В бал. на 4.5 АКБ. Брал у Романа 2 балансира, 24 В и 48 В. На ИБП 24 В разница на АКБ была 0.3 В после года эксплуатации, через час после подключения балансира оба АКБ вышли в ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Давайте потерпим немного, китайцы новый год отгуляют, и я задам вопрос производителю Тем более что мне нужно цепочку из 20ти АКБ завязать балансирами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 я задам вопрос производителю Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю Добавлено через 3 минуты можно поставить 2 балансира 48 В и 1 на 24 В. 24 В балансир между 2 массивами по 48 В, то есть, если пронумеруем АКБ, то получается 1-й бал. 48 В на 1.2.3.4 АКБ, 2-й на 5.6.7.8 , а 24 В бал. на 4.5 АКБ. Зачем? В чем смысл использования для одной последовательной цепи разных балансиров? У них еще и параметры разные, например по току, смотрите паспорт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю Ок. Но я все же испытаю судьбу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Вообщем то економит на балансирчики весьма нездравословно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Вообщем то економит на балансирчики весьма нездравословно. што малось на увазi ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Делюсь опытом.... (с небольшой задержкой в отчете ) ). Первое включение новых АКБ. Проведя заряд и разряд АКБ получили одинаковое напряжение на всех банках. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 В тему. Тут китайци подшаманили, ну в смысле, аппгрейдили старую версию и вот что вышло: Теперь еще и по Блютузу данные выдает, это для тех кому скучно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 В тему. Тут китайци подшаманили, ну в смысле, аппгрейдили старую версию и вот что вышло Теперь еще и по Блютузу данные выдает, это для тех кому скучно -Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор? -Это Сева 1964 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 -Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор? -Это Сева 1964 поправлю. не на Борщаговке а на Красном Хуторе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 смысл балансировать 4 группы, из 24 банок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 30 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 -Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор? -Это Сева 1964 --- Во первых, у Ромы координаты точнее. А во вторых, выть сейчас будешь как раз ты. Можешь начинать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...