Overan Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Посмотрел какие автоматы стоят. Проводка на розетки, где сгорела клемма, стоит schneider c60a на 20А. То есть нагрузки больше 20А никогда не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Вы хотели сказать на 25А. Т.е. ток больше 28 А возможен легко. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Overan Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Вы хотели сказать на 25А. Да, пардон, 25А. Недосмотрел маркировку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Случайно медный провод не многожилка.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Overan Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Случайно медный провод не многожилка.? В первом посте? Нет конечно. Если есть небольшая шероховатость, то я его зачистил от окисла. Сейчас работает на этой линии: 2 телевизора, 2 кондиционера (оба на 25 кв.м), обогреватель 1250Вт, монитор, ПК + 100 Вт по мелочи. Температура соединительного винта 33 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Overan Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 И вот немного ужаса из общего щитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 2 кондиционера (оба на 25 кв.м), обогреватель 1250Вт, монитор, ПК + 100 Вт по мелочи. Температура соединительного винта 33 градуса. надо еще что-то подкинуть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 По проводам вижу долго не протяните.Начинайте собирать деньги на полноценный ремонт. И замените срочно 25А,на 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 И замените срочно 25А,на 16А. Будет выбивать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 И замените срочно 25А,на 16А низя. это ж минус два телевизора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 казнить нельзя миловать , по Ваго где запятую ставить???:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Overan Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Подключил еще 4,4кВт и китайский пирометр через 2 мин показал 77 градусов винтового соединения) Какой там максимум?)) Цитата: И замените срочно 25А,на 16А низя. это ж минус два телевизора Надеюсь это сарказм? Два современных телека берут максимум 300Вт. Начинайте собирать деньги на полноценный ремонт. Деньги в принципе не проблема, ремонт можно делать хоть сейчас, сейчас есть загвоздка с размещением жильцов квартиры :D И не понятно что делать со старой люминевой проводкой, которая неизвестно где и как замурована в ЖБ стене. То есть попробовать найти ее, выколупать и на ее место пустить медную или же все таки забить на люминь и сделать медную отдельно? Добавлено через 31 секунду казнить нельзя миловать , по Ваго где запятую ставить??? после первого слова)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 То есть попробовать найти ее, выколупать и на ее место пустить медную или же все таки забить на люминь и сделать медную отдельно? Если вам так нужны деньги от сдачи в металлолом старого алюминия - то выколупывать. Если для вас эта сумма не является решающей - забыть о ней и делать отдельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 Не понял как при этом соединить люминевый и медный провод? гильза алюмомедная ГАМ Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку тип: ГАМ по ТУ 3449-017-59861269-2004 Предназначены для соединения алюминиевых и медных жил Материал: – электротехнический алюминий марки АД1М – электротехническая медь марки М1 Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки Гильзы имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Overan Опубліковано: 25 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 гильза алюмомедная ГАМ минимальный диаметр подобных слишком большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар