Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

уменьшить мощность бойлера, подключив ТЭН через диод

StasVS

Рекомендовані повідомлення

А как можно снизить "энергию (аВт*ч)" без понижения мощности? При условии что кВт\ч = Р × время.

По условиям задачи - никак, т.к. потребленная энергия определяется нужным объемом и температурой воды. А вот снизить потребляемую мощность, увеличив при этом время нагрева и забрать в итоге ту же энергию вполне можно.

 

Ну это же хрень полная.

Чисто гипотетический пример - при напряжении 220В ваш ТЗН нагреется до 200 град. и нагреет воду до кипения за Х-часоа. При снижении напряжения до 110В, его мощность снизится в два раза, и при 100 град. нагревательноо элемента воду до температуры кипения не нагиеет никогда.

Вот в том-то и дело, что пример ну очень уж "гипотетический". На самом деле имеют значение всего 2 цифры - какую теплопотерю имеет бак бойлера при заданной температуре воды и какова потребляемая мощность ТЭНа. Если второе (в обсуждаемом случае это около 1 кВт) больше первого - то заданная температура будет достигнута, если нет - вибачайте.

 

Добавлено через 1 минуту

не будет ли счетчик считать с диодом такую же мощность, как и без диода (мощность, не энергию). Т.е. не насчитает ли счетчик с диодом больше энергии на нагревание бака, чем без диода.

 

Нет, не насчитает (с поправкой на потери на диоде)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, не насчитает (с поправкой на потери на диоде)

 

 

угу, спасибо!

 

поправка только на летний сезон

 

в отопительный сезон диод станет просто частью системы отопления )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

предлагаю заканчивать тему )

 

А я бы с преогромным удоаольствием дождался результатов вашего эксперимента.

Ну нет так нет. Для чего тогда нужно было будоражить общественност?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бы с преогромным удоаольствием дождался результатов вашего эксперимента.

Ну нет так нет. Для чего тогда нужно было будоражить общественност?

 

 

по результату отпишусь обязательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бы с преогромным удоаольствием дождался результатов вашего эксперимента.

Ну нет так нет. Для чего тогда нужно было будоражить общественност?

ТС можно понять. Все-таки надо выложить 3 грн. за диод 10A10. Хотя, лучше не поскупиться, купить еще один и поставить его параллельно первому для уменьшения нагрева. Правда, в этом случае бюджет вырастает уже до 6 грн...

P. S. На всякий случай, уточняю: это - шутка.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но остались достоверно невыясненными моменты "правильности пользования сетями" в таком варианте. Вариации разные - вплоть до возгорания трансформатора в РЭС :)

 

Возгорание только если он и без того перегружен, и не гарантировано.

Умело брошенный окурок вероятнее послужит причиной пожара.

 

Гудение из-за одностороннего насыщения железа — да, более вероятно. Повышенный нагрев при этом — тоже скорее да, чем нет — постоянный ток потребления будет компенсироваться короткими импульсами, на манер тех, что при заряде емкости через диод получаются, а среднее значение будет тем же. Чем короче импульс — тем больше нагрев проводника по которому он проходит. То есть, если в проводнике выделялся 1Вт при протекании чисто постоянного тока, то если в среднем будет тот же самый ток, но импульсами в 1/10 длительности — нагрев возрастет в те же 10 раз.

 

Также, могут гудеть моторы и трансформаторы у соседей на той же или другой фазе в той же линии, где тот же ноль — тем заметнее, чем хуже качество ноля..

 

В общем, некрасиво так делать, даже если за руку не схватят.

А могут не схватить, если включать периодически, или когда все спят.

Был тут один случай — полгода вычисляли кто постоянку гонит в линию, кажется так и не нашли, хоть сигналку ставь на этот случай (и надобно б было поставить, но лень было делать).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по результату отпишусь обязательно.

 

Ну и все таки забыли вспомнить, что в таки 1 оставшуюся полуволну после диода мгновенная потребляемая мощность будет

в амплитуде превышать требуемую мощность, ибо I=U/R,

 

Если тен не поменять, то R =const, и при том же U=230 (310v)

 

ток I = U/R= ОСТАНЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ, КАК И БЕЗ ДИОДА.

 

НО ЕСЛИ ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ ПО ТЕПЛУ ЗА ВРЕМЯ МНОГО БОЛЬШЕ 10

 

МСЕК, то не выключит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значить провів експеримент, чайник, 1.5 літра води з водогону, нагрів до відключення чайника самостійно. Мірялка звичайна, що встромляється в розетку.

Звичайний режим 1740 ватт, 209 вольт (під навантаженням), 8,35 ампера, косінус фі 0,98, час 5 хвилин 58 секунд, спожито 170 ватт*годин.

Діод В-10 клас 10

893 вати, 213 вольт, 4.57А, косінус фі 0,91, час 11 хвилин 32 секунди, 170 ватт*годин

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що би не сталося - хтось скаже - "а я що казав?!" :)

 

Не зрозуміло лише звідки у чайника фі менше одиниці. Це ж резистивне навантаження. Мабуть мірялка не точна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо тілки включити чайник, поки не почала кипіти вода, то чути як гуде ТЕН. Чайник тефаль. Таки трохи індуктивніст є. А от з діодом "мірялка " показала косинус 0,91. Мірялка китайска, здаєтся назіваєтся ЛЕМАНСО. Стрілочний ваттметр є лише на 1 квт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А от з діодом "мірялка " показала косинус 0,91. Мірялка китайска, здаєтся назіваєтся ЛЕМАНСО.
Большая точность измерения cos в данном случае и не требуется.

Любопытно, а что скептики скажут об отношении затраченного времени в обоих случаях? Секундомер врет?:lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большая точность измерения cos в данном случае и не требуется.

Любопытно, а что скептики скажут об отношении затраченного времени в обоих случаях? Секундомер врет?:lol:

 

Да не врет. Напряжение во втором случае, с диодом, выше показано.

Быстрее нагрелся, чем должен был бы. 2% выше напряжение, 4% выше мощность,

чем могла бы быть при 209 как в первом случае, на столько же примерно и время меньше.

 

Амперметру можно не доверять — он по средневыпрямленному показал, а нужно было среднеквадратичное, оно же действующее,

оно же эффективное значение измерять, так как во втором случае несинусоидальный ток, и просто перекалибровать из среднего не получится уже.

Разница в действующих значениях тока при правильном амперметре была бы почти точно в 2 раза.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2% выше напряжение, 4% выше мощность, чем могла бы быть при 209 как в первом случае, на столько же примерно и время меньше.
Трудно сказать, почему. В теории там ввобще кпд 43%...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вимірювач був включений в розетку до діода. Світлодіод в підсвітці чайника реагував на полярність.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трудно сказать, почему. В теории там ввобще кпд 43%...

 

моделируйте, это простой случай.

вот простенькая программа, ее достаточно для этого и многого другого

ic.sidelinesoft.com/

 

собственно, она и для начинающих

и для верхнего уровня разработок

среднее звено пользуется Микрокапом, большим, дорогим и тяжелым.

Или СвитчКадом, если нужно бесплатное но такое же тяжелое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

провел експеримент с тэном сухим 0,8 квт 220 вольт. Подключил через диод в 380 вольт. В итоге на тене 209 вольт, ток потребления 3 ампера.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Накой вообще изобреать велосипед, разве не достаточно подсмотреть как уменьшают/увеличивают нарев производители?

В утюгах и электроплитах, например, это реализовано за счет времени нанрева, в бойлерах - добавлением/ снятием еще одного тэна + то же время нагрева.

Заметьте, везде нагревательный элемент работает на полную мощность, почему то никто из производителей не додумался включать его последовательно с др. элементами. Во тупые, пля. :fool:

И тольк на СД инженерная мысль работает в правильном русле. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему то никто из производителей не додумался включать его последовательно с др. элементами

Потому что у них не стояла задача снизить потребляемую мощность для разгрузки сети. У них задача держать температуру - это другая задача и решение другое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что у них не стояла задача снизить потребляемую мощность для разгрузки сети. У них задача держать температуру - это другая задача и решение другое.

 

А у нас задача загрузить старенькую проводку всякими прибамбасами, а потом ломать голову как выйти из положения - и конфетку съесть... и руки не запачкать.

:good: :-D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вотъ. Поэтому я никаких бойлеров не ставлю. И самое мощное что у меня есть - это микроволновка и стиралка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вотъ. Поэтому я никаких бойлеров не ставлю. И самое мощное что у меня есть - это микроволновка и .

 

Ну и зря обделяете себя в комфорте, а разделять работу эл. приборов во времени это всего лишь дело привычки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и зря обделяете себя комфортом

Не обделяю. У меня ЦГВС есть. А вешать бочку из-за двух недель летом я пока не готов. Вот если бы проточник небольшой... так сеть не потянет :( .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не обделяю. У меня ЦГВС есть. А вешать бочку из-за двух недель летом я пока не готов. Вот если бы проточник небольшой... так сеть не потянет :( .

 

Так Вы счастливчик, на жлоболони (и не только) ГВС летом отсутствует... это лето будет третим, если не ошибаюсь. А про отсутствие горячей воды я узнаю от соседей.

Я уже молчу о др. населенных пунктах, где централизованное ГВС отсутствует как класс.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже молчу о др. населенных пунктах, где централизованное ГВС отсутствует как класс.

Ну вот у них безвыходное положение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...