АлександрБ. Опубліковано: 8 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2020 Номинал согласно договору с поставщиком электроэнергии. Да, с юридической стороны, верно. Меня интересует больше техническая сторона, с точки зрения практикующих электриков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Да, с юридической стороны, верно. Меня интересует больше техническая сторона, с точки зрения практикующих электриков. Плюс исходя из сечения вводного кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Приветствую. Освещение обычное, стандартное, лампы накаливания. Можна тут, або в приват. Открою тайну великую - лампы накаливания в данное время уже не "стандарт" а - "моветон". Так что LED наше всьо.... ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 9 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Плюс исходя из сечения вводного кабеля. Вводный кабель можно поставить какой угодно. Он не является защитой. Плюс, кабель заведомо бОльшего сечения - просто надежнее. Но автомат, при этом, все же должен оптимально соответсвовать нагрузке. Грубо говоря, кабель 3 х 6, но с автоматом 25 А - будет хорошим вариантом. Однако, по-прежнему, никто из специалистов так и не озвучил свое видение номинала автомата в данной ситуации. Добавлено через 5 минут Открою тайну великую - лампы накаливания в данное время уже не "стандарт" а - "моветон". Так что LED наше всьо.... ) Спасибо за Ваше мнение, многие, действительно, перешли на ЛЕД. Но некоторые все еще тормозят, надеюсь это не порицаемо. Просто в силу некоторых обстоятельств, до них позже доходят новые тренды. Думаю, это из-за шапочек из фольги. По номиналу автомата имеете мнение ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Ну как-же так? никто из специалистов так и не озвучил свое видение номинала автомата в данной ситуации. Вот Вам сразу сказали: 1. Номинал согласно договору с поставщиком электроэнергии. Если у Вас в договоре лимит подключения 3 кВт (цифра - с потолка), то максимальный ток, который Вы можете "тянуть" из сети (при однофазном питании) І = 3000/220 = 14 ампер (ну пусть 15). Под этот ток подбираете автомат и сечение кабеля. Если Вам жизненно не хватает выделенного лимита - докупаете, сколько Вам нужно. К примеру, у Вас регулярно работает стиральная машинка (1.5 кВт), в это время кто-то из домашних любит разогреть в микроволновке (1 кВт) и пока греется - поставить чайник (1 кВт). Одновременно с этим может включиться холодильник (400 ватт) и бойлер (1.5 кВт). Остальные соковыжималки, телевизоры, пылесосы в расчет не берем, считая, что одновременно пить чай и пылесосить - неудобно. Вот и выходит, что Вам необходимо (для комфортной жизни) около 6 кВт. Вы докупаете мощность (было 3 - докупаете ещё 2- 3). Для 5 кВт: 5000/220 = 22,7 ампер (25 ампер) Для 6 кВт: 6000/220 = 27,3 ампер (32 ампера) Под эти автоматы и выбираете сечение кабеля. Ну как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Вводный кабель можно поставить какой угодно. Он не является защитой. По номиналу автомата имеете мнение ? Я бы стремился при заданных нагрузках к цифре 32. Вообще чем больше тем лучше, но фактор экономики играет роль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 9 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Я бы стремился при заданных нагрузках к цифре 32. Вообще чем больше тем лучше, но фактор экономики играет роль Ну, наконец -то ! Мы это сделали! Спасибо. "чем больше тем лучше" - наверное, все-таки лучше поближе к реальной нагрузке. А то ведь автомат на 50 А вообще ничего не заметит. Иначе, зачем тогда вообще автоматы ставить. Экономика в лишние 100 грн туда-сюда - это ниочем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Вводный кабель можно поставить какой угодно. Он не является защитой. Так, для справочки... Задача автомата защитить кабельную линию от превышения допустимого рабочего тока и возможного короткого замыкания, а не защищать электроприемники (тощо). В нормальных условиях (по правилам), вам никогда не разрешат ставить автомат номиналом больше выделенной мощности, а опломбируют положенный автомат вместе с счеткиком учета, либо, как это осуществляется на производстве или в новых домах, выделят определенную мощность со своего автомата. А кабель да, можете применить какой заугодно, хоть 5х240 мм.кв., это ваше право. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Вопросы : 1. Какой номинал входного автомата взять ? 2. Где ставить : - в этажном щите, в общественном коридоре, (там же стоит счетчик). - в своем распредщите, в квартире, - в обеих местах. А хіба РЕМ не ставить свій вхідний опломбований автомат поряд з лічильником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 А хіба РЕМ не ставить свій вхідний опломбований автомат поряд з лічильником? В нових будівлях, або там, де є належна обслуга, так. В старих будівлях зазвичай нічого немає, добре, якщо хоч планки є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...