Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Расчет энергоэффективности дома от обратного

mulberry

Рекомендовані повідомлення

Добрый день,

есть ли формулы по которым можно расчитать теплосбережение дома от обратного? То есть зная разницу температур дома и на улице и энергопотребление котла.

 

Имеем такие данные за 10 дней:

- среднесуточная температура на улице +0,5

- эл.котел потребляет 32 квт. в сутки, это 1,33 в час;

- за 10 дней в доме устанавливается температура +10.

- площадь дома 107 м.кв;

 

Как исходя из этого высчитать энергоэффективность дома?

 

Добавлено через 2 минуты

1,33 квт. даёт разницу температур 9,5 С

Это 12,45 ватт на м.кв.

Не могу понять, мне эти цифры что-то показывают или нет?))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока что эти цифры ни о чем не говорят, так как энергия расходуется и на нагрев здания и на компенсацию теплопотерь в окружающую среду. Оценку теплопотерь возможно провести только после того, как здание прогреется до заданной температуры
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока что эти цифры ни о чем не говорят, так как энергия расходуется и на нагрев здания и на компенсацию теплопотерь в окружающую среду. Оценку теплопотерь возможно провести только после того, как здание прогреется до заданной температуры

 

Нет, до того как покинул дом на 10 дней, он был прогрет до 20 С. То есть температура снизилась и устоялась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чим вам не підходить метод "від прямого"?

 

От грунт:

al-vo.ru/teplotekhnika/teplopoteri-cherez-pol-i-steny-v-grunt.html

 

Стіни, дах і вікна рахуються по параметрам матеріалів

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, хорошо, просто сначала Вы об этом не написали ( что дом был прогрет). Если так, то месячные затраты электроэнергии на квадратный метр и один градус дельты температуры составят 0.94 кВт*ч или 101 кВт*ч на один градус дельты на всю площадь. Соответственно, можете прикинуть затраты для любой другой дельты, только учтите, что рости они будут не линейно. Посмотрите тему про затраты на электроотопление, сравните с своими цифрами, обратите внимание на данные, приводимые подпищиком Dmode, у него самые низкие теплопотери на форуме
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чим вам не підходить метод "від прямого"?

 

"Від прямого" то досить неточно, наприклад, рахуючи газоблок, ми не враховуємо шви, рахуючи вату в перекритті ми не враховуємо, що вона могла просісти чи набрати вологу і т.д., вже не кажучи про відкоси та інші вузли, які не враховуються в калькуляторах.

А маючи результати замірів, можна прикинути точніше, чи достатньо утеплений будинок, прогнозувати витрати і т.д.

 

Добавлено через 21 минуту

Соответственно, можете прикинуть затраты для любой другой дельты

 

Спасибо.

Калькулятор показывает теплопотери 1,7 кВт. для дельты в 10 градусов.

 

На опыте потребление котла 1,33 кВт. Это и есть реальные теплопотери?

 

Получается, надо подстроить данные в калькуляторе, чтобы теплопотери показывало 1,33, и потом меняя дельту можно получить реальный нелинейный график?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

Калькулятор показывает теплопотери 1,7 кВт. для дельты в 10 градусов.

 

На опыте потребление котла 1,33 кВт. Это и есть реальные теплопотери?

 

Получается, надо подстроить данные в калькуляторе, чтобы теплопотери показывало 1,33, и потом меняя дельту можно получить реальный нелинейный график?

 

 

Да, если ни наружная ни внутренняя температуры неизменны, то 1,33 кВт*ч это реальные теплопотери за 1ч для данных условий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...