AlexRS4 Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Всем добра. Отопление в перспективе планируется от ТН. Но в этом году пока будет трудится скорее всего простой Скат от Протерма. Тариф отопление и ночной присутствуют Вопрос в том ставить ли комбинированный косвенник или обычный электрический прямого нагрева? Пока в качестве источника обогрева будет работать электрокотел, то смысла в косвенник вроде как не много. Система без него проще и дешевле. Рециркуляция также имеет место быть. При ТН, понятно, стоимость нагрева будет дешевле. Но не в этом году. Посоветуйте чего нибудь дельного. Может я заблуждаюсь. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Заблуждаетесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 17 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Заблуждаетесь. Я так и знал... Подскажите как не ошибиться и что купить. Планируется на 150л, семья 2 взрослых +1 киндер., 2 санузла, 2 душевые кабины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Подскажите как не ошибиться и что купить. Если в перспективе воду будет греть Т.Н. то желательно знать, каким образом он это будет делать? Если с помощью косвенника, а он у ТН с большой площадью теплообменника, то сейчас правильно взять этот бойлер. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Если в перспективе воду будет греть Т.Н. то желательно знать, каким образом он это будет делать? Если с помощью косвенника, а он у ТН с большой площадью теплообменника, то сейчас правильно взять этот бойлер. Можно вообще схитрить и взять БИ. Оба теплообменника соединить последовательно. К тому же у БКН есть "дюрка" для РЦ ГВС, а это ТС необходимо. Да и подключить к ЭК делов, на 200 баксов (Фугас) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Можно вообще схитрить и взять БИ. Что бы не оставались бойлеры на память, проще определится как будет греть ГВС ТН. Есть же вариант когда ТН греет обычный косвеник с дополнительным теплообменником. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Что бы не оставались бойлеры на память, проще определится как будет греть ГВС ТН. Есть же вариант когда ТН греет обычный косвеник с дополнительным теплообменником. Если ТН не справится с ГВС в пиковое время, на помощь приходит либо ЭК, либо комби БКН. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Если ТН не справится с ГВС в пиковое время, на помощь приходит либо ЭК, либо комби БКН. У ТН обычно обратная проблема, слишком много дури, и нужен оооочень большой тепло обменник, довольно частое явление когда для ГВС ставят маленький ТН так как основной избыточен ТС если планируете греть воду от ТН и это будет какое то заводское изделее смотрите бочки от 300 литров, у ТН чем выше температура тем ниже СОР ну и закладывайте тэны для еженедельного профилактического прогрева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Стоит 300л бкн. температура в бойлере 47. Двое взрослых и тинэйджер. Ванна и душ. Бывало так что температура воды опускалась ниже 38, выбирали. Грею ТН, электрокотел вставлен в линию гвс сейчасна пиковый догрев и как резервный (когда температура подачи ниже 45 догревает ее перед бкн). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 На тн покупайте бойлер с увеличенной площадью обменника - и все вопросы решатся. Но, он весомо дороже 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 На тн покупайте бойлер с увеличенной площадью обменника - и все вопросы решатся. Но, он весомо дороже Если вы это мне, то у меня именно такой и стоит. Вопросов нет, просто обращаю веимание, на то, что при такой температуре, моя семья иногда может его вылить до 30, а мне это уже не тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Вопросов нет, просто обращаю веимание, на то, что при такой температуре, моя семья иногда может его вылить до 30, а мне это уже не тепло. Мое семейство легко выливает и до меньшей температуры 200 литровый косвеник при нагреве его 32 кВт. газовым котлом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 По єтому 150 л косвенник, для ТН это мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Так стоит ли тогда вообще городить этот косвенник? Он для ТН нужен примерно на 250-300л. У меня сейчас обычный Атлантик с сухим теном на 150л и нет вопросов с тем, что его не хватает. И ценник более гуманный. За разницу в цене можно много лет платить слегка выше цену нагрева обычным ТЭНом чем от стоимости нагрева воды от ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Так стоит ли тогда вообще городить этот косвенник? В целом и с ТН можно задать такой же вопрос За разницу в цене можно много лет платить слегка выше цену Это конечно при наших нынешних тарифах Все конечно от размера дома зависит у меня ГВС это примерно 50% от затрат на отопление дома, после установки ТН ситуация изменилась отопление это половина от затрат на ГВС, но у меня нет возможностью малой кровью подключить косвеник да и ставить его негде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Так стоит ли тогда вообще городить этот косвенник? Он для ТН нужен примерно на 250-300л. У меня сейчас обычный Атлантик с сухим теном на 150л и нет вопросов с тем, что его не хватает. И ценник более гуманный. За разницу в цене можно много лет платить слегка выше цену нагрева обычным ТЭНом чем от стоимости нагрева воды от ТН. БК с двумя теплообменниками и встроенным ТЭНом. Добавлено через 1 минуту В целом и с ТН можно задать такой же вопрос ИМХО! Все же игра стоит свеч. если ТН выдает заявленный СОР, оно того варте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 ИМХО! Все же игра стоит свеч. если ТН выдает заявленный СОР, оно того варте. Ведь все считается, в моем варианте окупаемость наступит на 4й отопительный сезон, это при среднегодовом СОР 3, вопрос только в том проработает ли он столько Но у меня это самоделка, в заводском исполнении окупаемость будет на 10й отопительный и там те же вопросы Но если к примеру ограниченный ввод по мощности, то окупаемость вторична Повторюсь это при наших нынешних тарифах, при немецких 30 евро центов за кВт там и думать нечего, ТН однозначно окупится, даже с учетом того что там по закону нельзя делать самоделок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 О батенька 3 СОР это вы уже заявили серьезно в наших реалиях, даже заводские такой результат дадут редко в меж сезонье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Так стоит ли тогда вообще городить этот косвенник? Он для ТН нужен примерно на 250-300л. У меня сейчас обычный Атлантик с сухим теном на 150л и нет вопросов с тем, что его не хватает. И ценник более гуманный. За разницу в цене можно много лет платить слегка выше цену нагрева обычным ТЭНом чем от стоимости нагрева воды от ТН. Забыли про рециркуляцию, о которой писали выше? Будет не хватать. Не хотите от теплового насоса, берите литров на 250, греете по льготному тарифу ночью и пользуетесь днём. Циркуляция с управлением по времени или температуре, первое экономичнее.А так считайте бюджет и сравнивайте, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Забыли про рециркуляцию, о которой писали выше? Будет не хватать. Не хотите от теплового насоса, берите литров на 250, греете по льготному тарифу ночью и пользуетесь днём. Циркуляция с управлением по времени или температуре, первое экономичнее.А так считайте бюджет и сравнивайте, Вы в тему въехали? Тут серьезная задача, как увеличить площадь нагрева БКН, а не про тариф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Вы в тему въехали? Тут серьезная задача, как увеличить площадь нагрева БКН, а не про тариф. Я задачи впихнуть не впихуемое не рассматриваю. Все уже придумано до нас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 В целом и с ТН можно задать такой же вопрос Тоже не праздный вопрос. Сначала думаю сезон на Протерм Скате 15квт перезимовать. Просто для понимания математики. Нужно владеть реальными цифрами потребления, а не расчетными. Домишко строится теплый 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 О батенька 3 СОР это вы уже заявили серьезно в наших реалиях, даже заводские такой результат дадут редко в меж сезонье. Выше вообще-то разговор о среднегодовом СОР , а не межсезонном. Да и межсезонный будет( я о воздух -вода). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Выше вообще-то разговор о среднегодовом СОР , а не межсезонном. Да и межсезонный будет( я о воздух -вода). Да я тоже про него, ну и эта зима сами знаете какая была Плюс у меня так получилось что переразмерянный испаритель и конденсатор, в заводских решениях как правило все это в притык, но в первую очередь конечно сыграла роль теплая зима Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Коссвеник греть ТН-ом дурная затея. Чем меньше дельта между темп бака и темп подачи, тем скорее конденсация зашкалит. Греть нужно предконденсатором. Бойлер Горение. У него сверху пробка 3/4 для анода, через нее заводим до половины трубку 20 металлопластиковую которая служит подачей. Обратку снизу делаем перед аварийным клапаном бойлера. Греть можно без насоса на первых порах. Естественная циркуляция запускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...