deneeska Опубліковано: 7 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2021 При работе от 12 квт ЭК где то 8 град при такой скорости сейчас при -10. Это штатная заводская установка и ЦН родной дельта 8К на 12 квт это прокачка 1,4 м3/час По классике... отсосали и открыли вентиля... При работе с внутр блоком всё было пучком при -13, погоняли по всем режимам - отлично! С пто проверить не могли... не было собрано по воде! Магистраль - 7м. допустимая до 25. Трубки по мануалу 12 и 6. Ну хорошо, а если вывести в режим на воздухе и потом краны переключить, что происходит. И наружный блок как себя ведет? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 7 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2021 Может кто подскажет, какой ТО стоит на штатных воздух-вода? По фоткам кли-тех явно ж не пластинчатый!? майконд серии смарт. в хоме там вроде кожухотрубчик. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2021 дельта 8К на 12 квт это прокачка 1,4 м3/час Не буду с вами спорить по этому вопросу...nasospro.kiev.ua/product/grundfos-ups-15-60-130/ Стоит на 3 скорости! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2021 Ну хорошо, а если вывести в режим на воздухе и потом краны переключить, что происходит. И наружный блок как себя ведет? Ожидаю приезда монтажников с вооружением для НИР... Доложусь... Так детально лично я оценить как себя ведёт наружный блок не смогу, потому как не представляю что оценивать! Добавлено через 19 минут майконд серии смарт. в хоме там вроде кожухотрубчик. Так а по каким параметрам мой отличается от этого? Кто то может прояснить.... А то с этими ПТО загадка какая то? Не могу в гугиле найти параметры... Добавлено через 1 час 20 минут Складывается такой пазл, что типа по теплу на ТО фреон-вода тепло снимать надо по-чуть-чуть (медленно и большими порциями) и с большого ТО, а не быстро и часто с маленького маленькими порциями!? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Не буду с вами спорить по этому вопросу...nasospro.kiev.ua/product/grundfos-ups-15-60-130/ Стоит на 3 скорости! Чтоб 3,4 прокачать он должен работать без сопротивления. Типа сам на себя трубой потолще закольцован. Без поворотов резких 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Чтоб 3,4 прокачать он должен работать без сопротивления. Типа сам на себя трубой потолще закольцован. Без поворотов резких Спасибо конечно, но при расчёте ТО меня все спрашивают проток и его скорость... Какую указывать? Заявленную на оборудовании или из справочника Стэли с учётом поворотов труб? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Спасибо конечно, но при расчёте ТО меня все спрашивают проток и его скорость... Какую указывать? Заявленную на оборудовании или из справочника Стэли с учётом поворотов труб? Проток и скорость с привязкой к мощности хорошо считалась в линейке валтек. Но теперь она не работает в связи с отключением флеша во всех браузерах. берите любой калькулятор в инете типа tenoptom.com.ua/raschet-moschnosti-tena-calculator-dlya-nagreva-vody-online 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Спасибо конечно, но при расчёте ТО меня все спрашивают проток и его скорость... Какую указывать? Заявленную на оборудовании или из справочника Стэли с учётом поворотов труб? а что в проекте? Вы же по проекту делаете? там должны быть расчеты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 У меня Wilo 7-ка больше 1,2 куб.м. не выдает. Слабое место -теплообменник с дырочкой 1/2. Если поставлю 8-ку будет 1,25. Оно того не стоит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 а что в проекте? Вы же по проекту делаете? там должны быть расчеты :lol: Какой проект !!!??? Тема называется "Колхозим..." Добавлено через 7 минут Я так понимаю, что вопросы ТО фреон-вода для ТН на нагрев доступны только парням производящим ТН! А у них стойкая неприязнь к колхозникам! Очевидно опыта у других спецов не хватает, потомукак тема относительно новая! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 @tansss, я выше писал что на форумхаусе пришли к выводу про 0,2 квадрата на кВт Собственно @Dmode, это подтвердил и по своему оем У вас же площадь всего 0,2 итого он меньше чем нужно в 7 раз 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 @tansss, я выше писал что на форумхаусе пришли к выводу про 0,2 квадрата на кВт Собственно @Dmode, это подтвердил и по своему оем У вас же площадь всего 0,2 итого он меньше чем нужно в 7 раз Я не возражаю против ваших рекомендаций по 0,2... Но у вас куча других параметров которые отличаются от моих и тд.! ПТО и его монтаж - это ж не тампакс поменять! Или как у Филлипова в "Неуловимых" то много --- то мало! Играть надо - "до верного". Перепаять ПТО - переподключить по воде! Увеличивать ПТО в СЕМЬ раз по только одному параметру... ну такоэ, мне нужно с этим переспать! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Я не возражаю против ваших рекомендаций по 0,2... Но у вас куча других параметров которые отличаются от моих и тд.! ПТО и его монтаж - это ж не тампакс поменять! Или как у Филлипова в "Неуловимых" то много --- то мало! Играть надо - "до верного". Перепаять ПТО - переподключить по воде! Увеличивать ПТО в СЕМЬ раз по только одному параметру... ну такоэ, мне нужно с этим переспать! У меня предконденсатор 0,2 кв.м Конденсатор 1,3. Все прекрасно работает. Вам осталось докупить конденсатор и немножко перепаять. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Перепаять ПТО - переподключить по воде! Будете перепаивать, имейте ввиду, кроме положения вертикально у вас еще и вход-выход попутаны. должно быть так Фреонка вход сверху слева Фреонка выход снизу слева Вода вход справа снизу Вода выход справа сверху 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Будете перепаивать Спасибо! По направлениям там всё точно по инструкции! Противоток! Там два патрубка под фреон -пайка и два 3/4 резьба! Перепаивать буду только после того как пойму всё что нужно перепаять! Смысл только перепаивать повернув ПТО на 90 град если это не решает задачу! Или вы думаете повернув МОЙ ПТО на 90 град всё заработает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Спасибо! По направлениям там всё точно по инструкции! Противоток! Там два патрубка под фреон -пайка и два 3/4 резьба! Перепаивать буду только после того как пойму всё что нужно перепаять! Смысл только перепаивать повернув ПТО на 90 град если это не решает задачу! Или вы думаете повернув МОЙ ПТО на 90 град всё заработает? По направлениям все перепутано. Противотока недостаточно. Еще раз перепроверьте верх-низ. Кстати в том положении что сейчас пто там воздух наверняка в половине пто. По тому как развоздушить так его просто нереально. Заработает ли? Ну вообще-то должно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Вы простите меня за прямоту и простоту... Я проектирую и изготавливаю фундаменты такого типа и с такими параметрами о которых 99,5% строителей не слышали! Но в нескольких десятков тем-отчётов НИКТО из "понимающих" ничего не понял по конструкции. Всей гопой искали ... а где усиливающие ГЭ-подобные элементы! Я и пытаюсь понять... поворот ПТО на 90 град решит вопрос кардинально или это таки поиск ГЭ подобных элементов!? Добавлено через 1 минуту По направлениям все перепутано. А как вы определили... я же не выкладывал фото по воде? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Вы простите меня за прямоту и простоту... Я проектирую и изготавливаю фундаменты такого типа и с такими параметрами о которых 99,5% строителей не слышали! Но в нескольких десятков тем-отчётов НИКТО из "понимающих" ничего не понял по конструкции. Всей гопой искали ... а где усиливающие ГЭ-подобные элементы! Я и пытаюсь понять... поворот ПТО на 90 град решит вопрос кардинально или это таки поиск ГЭ подобных элементов!? На 90% уверен, что заработает, но изза малого размера пто будет высокая конденсация и небольшая мощность. Внешний блок может ставать по ошибке высокое давление. 10% это если бы самому пощупать, так же тактильные мысли возникают. Добавлено через 1 минуту А как вы определили... я же не выкладывал фото по воде? Так по фреонке видно верх и низ наоборот. Если ПТО развернуть вертикально, вход у вас снизу. Ну и завоздушено, еще площадь упала. Добавлено через 2 минуты Да и ящик тот выкиньте. Сделайте крепление на профилях и шпильках. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 На промышленных ТН воздух-вода стоят ПТО, в очень серьезной теплоизоляции,и весьма немаленького размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 На 90% уверен, что заработает, Т.е. Вы думаете, что перепаяв ПТО на 90 град его (пто) менять не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Я так понимаю, что вопросы ТО фреон-вода для ТН на нагрев доступны только парням производящим ТН! А у них стойкая неприязнь к колхозникам! Очевидно опыта у других спецов не хватает, потомукак тема относительно новая! Ну вы ж тоже желанием делиться своими наработками не горите. Так вот в эту игру можно играть не только в одиночку, как оказалось. Так что все честно. Пока я с двумя гуру холодильных/кондёрных дел общался... все считают что должно сработать... В пост призываются два гуру кондерных дел, чтобы рассказать почему же оно таки не заработало. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 На промышленных ТН воздух-вода стоят ПТО, в очень серьезной теплоизоляции,и весьма немаленького размера. Зачем тс теплоизоляция конденсатора? Он горячий, конденсат на нем отсутствует априори. Все тепло от него и так останется в доме. Не вводите человека в заблуждение, суть сейчас не в этом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 В пост призываются два гуру кондерных дел, чтобы рассказать почему же оно таки не заработало. Наоборот... в дом приглашаются гуру для того, чтобы заработало! К сожалению те гуру сидят в Крыму и наш форум им не интересен! И даже будучи родственниками не могут в силу определённых причин приехать на монтаж! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 ОПА!!! у меня 3,4 !!!??? На 3 передаче... Добавлено через 10 минут Не понял, а ПТО где? Или у Вас ПТО вода-вода? У меня на 8кВТ ТН дебет на ПТО 1,4м3/час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Т.е. Вы думаете, что перепаяв ПТО на 90 град его (пто) менять не нужно? Менять нужно что бы получить приемлемый COP и мощность. Если для эксперимента или поиграться то и на этом можно. Тем более наружка инвертор, должна придушить компрессор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...