СТС EcoAir-моноблок, ПТО примерно сантиметров 60 высотой,15-20 шириной и х.з глубиной,вход и выход воды 25мм,дельта при Т улицы 0С 5К. Проток 1,4 м3/час.Теплоизоляция есть и даже не из вспененного каучука а что-то жесткое и эффективное используется. Не нагревается в процессе работы ТН напрочь.Фотографировать сейчас не буду,-15С за бортом,да и разбирать ТН не очень хочется!
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Противоток присутствует.

Нормально работать не будет.

Запасу фреона храниться негде. При разных наружных температурных условиях будет проявляться недостаток-избыток фреона. Для 7-ки может и сошло бы. Но не для 24-ки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По направлениям все перепутано.

 

Противоток присутствует.

 

Мнения спецов разделились......

 

Пока только поиск ГЭ подобных элементов кроме панов Dmode и mib, за шо им спасибо за конструктивные намёки.

Подожжжём замеров... поищем тех кто может подобрать пто по параметрам!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ПТО вы все же поставьте в правильное положение,Дениска тут весьма прав.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормально работать не будет.

Запасу фреона храниться негде. При разных наружных температурных условиях будет проявляться недостаток-избыток фреона. Для 7-ки может и сошло бы. Но не для 24-ки.

шо робыть - направление можете показать?

 

Добавлено через 3 минуты

А ПТО вы все же поставьте в правильное положение,Дениска тут весьма прав.

 

Если нужно менять ПТО то смысл вертеть этот.... или таки крутнув этот менять не надо...

Повторюсь, пайка - не в кармане и не в подвале!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мнения спецов разделились......

 

При вертикально размещенном ппто выход подачи горячей воды должен быть на одном уровне с входом газовой трубки фреона. Если на данный момент насос тянет снизу вверх, то я прав.

 

Добавлено через 1 минуту

шо робыть - направление можете показать?

 

Докупить большой ппто.

IMG_20210208_212815.thumb.jpg.3b0c8756bdb19b4ff9eb000a3d171fa8.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению в вопросе подбора и расчета ПТО ничем помочь не смогу вам. Но рассказать могу как это реализовано в моем ТН. Параметры у вашей самоделки схожи, может быть и почерпнете чего из прочитанного.

Так вот,циркул.насос Грундфос 25/60, установлен на подаче обратки в ПТО, дебет 1,4м3 и не меньше но и не больше,диаметры труб 25 мм, положение ПТО-вертикальное,подача фреона сверху,воды-снизу,по диагонали.Здоровенный фильтр для фреона+ рессивер ,литра эдак на 2, Фреон-404а,2,1кг, Ёмкость ПТО-2л воды. Все из мануала к ТН-у и визуального осмотра.Минимум гидравлических заужений в контурах,все плавно и без резких изгибов и поворотов.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мнения спецов разделились......

 

Всмысле?

Противоток у вас есть, только в другую сторону.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДОкупить ... или таки ЗАменить?

Если интересно греть воду выше 50 градусов при неизменном сор, то докупить.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При вертикально размещенном ппто выход подачи горячей воды должен быть на одном уровне с входом газовой трубки фреона.

 

 

У вас тоже конденсатор неправильно стоит, перевернут вверх тормашками.

А вот предкондер правильно.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если интересно греть воду выше 50 градусов при неизменном сор, то докупить.

 

Хотелось бы... в СО присутствуют радиаторы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы... в СО присутствуют радиаторы!

 

Он вам не про то. Про гвс.

Но оно вам не надо, поверьте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он вам не про то. Про гвс.

Но оно вам не надо, поверьте.

Не-не-не ГВСа точно не хочу... но если в СО можно будет подать воду +/-50 - вэри болт!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас тоже конденсатор неправильно стоит, перевернут вверх тормашками.

А вот предкондер правильно.

 

На сколько я изучал тему, главное, чтобы наружные пластины омывались водой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подать то вы её сможете,но СОР при этом будет ни к черту. Пустая трата энергии.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не-не-не ГВСа точно не хочу... но если в СО можно будет подать воду +/-50 - вэри болт!

 

Выше 50 градусов будет только 18 процентов энергии. Для аккумуляции в бойлере самое оно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я изучал тему, главное, чтобы наружные пластины омывались водой?

 

А направление пластин?

Сакеспол в этом плане говорит что типа все равно. Swep показывает вертикаль однозначно.

Надо смотреть что там за модель у вас.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@oosimvol, Каждый дополнительный градус теплоносителя -2,5%СОР и минус общая мощность ТН. Это не теория а практика.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@oosimvol, Каждый дополнительный градус теплоносителя -2,5%СОР и минус общая мощность ТН. Это не теория а практика.

 

Поэтому я за предконденсатор в котором газ остывает с 70 градусов до температуры начала конденсации и частично конденсируется, в зависимости от температуры водопроводной воды.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@oosimvol, Зачем ему лишнее усложнение конструкции, пусть получится для начала базовое изделие,а уж потом глядишь и до более сложных вещей руки дойдут.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@oosimvol, Зачем ему лишнее усложнение конструкции, пусть получится для начала базовое изделие,а уж потом глядишь и до более сложных вещей руки дойдут.

Я - за полный набор конфет и пряников!

"Потом" значит "никогда"!

Повторно...

в дом приглашаются гуру для того, чтобы заработало!
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах