Prest70 Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Господа специалисты. имеется следующая проблема: дом.1-й этаж (100 квадратов) планируется отапливать теплыми полами (16 труба, сшитый полиэтилен).Длины контуров получаются более-менее одинаковые (78-86 метров), за исключением прихожей- там длина контура 110 метров.Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Оставить 110- боюсь, что может не продавить.(Схема укладки везде "улитка").Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Разбивайте на два контура и не переживайте, все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 19 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 А с настройкой контуров потом проблем не будет?Все-таки разница в длинах в районе 60%, а мне где-то попадалось, что не более 30-40% допускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 А с настройкой контуров потом проблем не будет?Все-таки разница в длинах в районе 60%, а мне где-то попадалось, что не более 30-40% допускается. Берете коллектор теплого пола с расходомерами и все получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 19 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Спасибо.Я изначально планировал с расходомерами.Плюс- сразу не потяну, но впоследствии сервоприводы поставлю.Для начала- пока проводку от термостатов в стены заложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Разбить пополам- получится в районе 50 метров Если прихожая на юге и есть тамбур, то я бы растянул 86м одного контура на всю прихожую (с большим шагом особенно под мебелью), я разбивал на два меньших контура - в результате они больше всего закручены, сейчас бы переиграл, но уже поздно (вообще тут много играет планировка дома, остекленение, стороны света, вид напольного покрытия) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 19 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Прихожая на северо-западе.Тамбура нет (есть крыльцо, будет остекляться, но неотапливаемое, и площадь остекления значительная (ставить буду дешевые окна, как понимаете).Дверь выходит не север.Окно (1,4х1,2)- на запад.Наверное, все-таки разобью на два контура.Так как из прихожей прямой проход в гостиную, и не хотелось бы, чтобы холодом тянуло. Добавлено через 1 минуту Напольное покрытие по всему этажу, где теплый пол планирую плитку и керамогранит. Добавлено через 1 минуту И мебели в прихожей- только один шкаф, возле западной стены.Под шкафом буду раскатывать теплый пол- чтобы от стены сырость не тянуло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 110 это не мах для одного контура 16-й трубой. Продавить, это слово паразит для насоса. Создать циркуляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...