Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Рекуператор в высотном доме не работает?

PavelGetman

Рекомендовані повідомлення

Услышал такое мнение, что рекуператор в принципе не будет работать с хоть какой-нибудь эффективностью в квартире высотного дома (выше 3-4 этажей), за счет сильной естественной тяги вентканалов дома.
Это касается и централизованных систем (один пластинчатый рекуператор на квартиру, с ответвлением приточных и вытяжных воздуховодов), и децентрализованных в каждой комнате (по типу Мицубиси лоссней или блаубергов с керамическим теплообменником, даже если они, блауберги, установлены по 2 шт. в комнате и работают в паре)
Есть мысль обеспечить вентиляцию с частичной утилизацией тепла только в части комнат, гостиная, кухня и санузлы - естественная, "традиционная" вентиляция.
Т.е., естественная тяга из вентканалов (их же никто не закрывает в санузлах и кухне!) забирает на себя бОльшую часть воздуха и рекуператор (даже централизованный, с напорным вентилятором) не справляется, не дает необходимого кол-ва воздуха на вытяжку для передачи тепла приточному воздуху.

Интересно мнение и ответ на вопрос, как более-менее экономно обеспечить достаточный воздухообмен (30м3/час на человека, 60м3/час в каждую комнату), с более-менее комфортной температурой приточного воздуха (хотя бы +10-+15С зимой), т.е. не открывая окна, не используя оконные и стеновые клапаны с морозным воздухом.
Бризеры в каждую комнату или централизованная приточка- это понятно, но не устраивает большое потребление эл.энергии, кот. будет еще неоднократно дорожать в Украине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю, що якщо зробити забір повітря і викид на зовнішню стіну +- одну і ту ж, а витяжки заглушити - то все буде працювати. Тобто зробити повністю примусову систему без тяги за рахунок перепадів тиску ззовні і всередині

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, ontoshko сказал:

я думаю, що якщо зробити забір повітря і викид на зовнішню стіну +- одну і ту ж, а витяжки заглушити - то все буде працювати. Тобто зробити повністю примусову систему без тяги за рахунок перепадів тиску ззовні і всередині

Заглушить вентканалы ЕВ?! Нет, ЕВ нужна для санузлов и кухни. Я же написал, что ЕВ хочу оставить для части помещений, а часть с рекуператорами

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В 06.07.2021 в 22:45, PavelGetman сказал:

Т.е., естественная тяга из вентканалов (их же никто не закрывает в санузлах и кухне!) забирает на себя бОльшую часть воздуха и рекуператор (даже централизованный, с напорным вентилятором) не справляется, не дает необходимого кол-ва воздуха на вытяжку для передачи тепла приточному воздуху.

мне кажется, проблема надумана. Вы ж не хотите сказать, что  под воздействием вентканалов вытяжной вентилятор рекуператора  потеряет  30-50% мощности или, того и гляди, начнет крутиться в обратную сторону? 😉

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.07.2021 в 14:48, Alvalk сказал:

 

мне кажется, проблема надумана. Вы ж не хотите сказать, что  под воздействием вентканалов вытяжной вентилятор рекуператора  потеряет  30-50% мощности или, того и гляди, начнет крутиться в обратную сторону? 😉

 

 

Ну вроде как частично снизится его тяга. 

Но больше меня интересуют, как поведут себя децентрализованные рекуператоры с керамическим ТО. Там ведь вентиляторы вообще не напорные.

Змінено користувачем PavelGetman
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем, вот более подробно:

Есть мысль сделать децентрализованную систему на спальню и детскую, а оставить ЕВ на гостиную, кухню, санузлы. Приточный клапан на лоджии, там по термостату всегда не ниже +5С, переточная решетка в стене между лоджией и гостиной. Гостиная частично обьединяется с кухней (раздвижные двери, с щелями), на кухне вентканал, с вытяжкой, в санузлах вентканал, с подключением вентиляторов.
В спальню и детскую розетки герметичные, двери максимально герметичные, (внизу дверей оставляю стандартно щель 1 см, заклеиваю ее уплотнителем, в случае неудачного эксперимента, его уберу, будет работать ЕВ), в каждую из этих комнат рекуператоры с керамическим теплообменником, работающие в паре (один на "вдох", второй на "выдох", и наоборот, чередование через 1-1.5 мин.)
Да, еще мысль к приточному клапану на лоджии как-то подключить жалюзи с электроприводом (увидел это, как один из блоков как раз в рекуператоре блауберг). При Т ниже нуля, ночью, когда никого нет в гостиной и на кухне, закрыты (для уменьшения термопотерь ЕВ, когда она не нужна), при включении вентилятора в санузле или вытяжки на кухне открываются. Днем, когда много людей в гостиной, на кухне, также открываются вручную или с выключателя, чтобы ЕВ таки работала. Эта опция для создания баланса в ЕВ, чтобы все-таки не было подтягивания воздуха из комнат с рекуператорами
При Т выше 0С, тем более, летом жалюзи всегда держу открытыми.


Схему прилагаю.

Да, по поводу норм воздухообмена. Пусть даже 15 м3/час на человека достаточно, т.е. мне нужно 30м3/час в комнату, все равно приточный оконный клапан с этим не справится. Поставить стеновой за батареей - это крайний вариант, дешево и сердито. Или условный Тион лайт с качественной фильтрацией, это уже недешево, и затраты на электроподогрев. Но хотелось бы все равно частично регенерировать тепло вытяжного воздуха. Пусть рекуператоры с керамическим ТО дадут хотя бы 50% КПД, т.е., приблизительно будут давать Т средн. приточного воздуха 10-15С при минусе за бортом и 22С в помещении, это лучше, чем ВЕСЬ обьем воздуха греть батареей или, тем более, электроподогревом бризера. С 10-15С до Ткомн. 20-22С уже догреет батарея централизованного водяного отопления, эти калории дешевле, чем нагрев воздуха электричеством.

Прошу покритиковать мою схему.

эскиз вентиляции.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если речь идет о реверсивных керамических рекуператорах, то я соглашусь с мнением. Если у рекуператора есть отдельно приток и отдельно вытяжка, то нужно смотреть по спецификации, допускается ли дисбаланс системы и на сколько этот дисбаланс повлияет на эффективность рекуперации. На сколько мне известно, то все современные ПВВУ с рекуператором (не реверсивного типа) допускают дисбаланс. Именно из расчета на удаление части отработанного воздуха через санитарные зоны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.07.2021 в 02:30, Zurbagan сказал:

Если речь идет о реверсивных керамических рекуператорах, то я соглашусь с мнением. Если у рекуператора есть отдельно приток и отдельно вытяжка, то нужно смотреть по спецификации, допускается ли дисбаланс системы и на сколько этот дисбаланс повлияет на эффективность рекуперации. На сколько мне известно, то все современные ПВВУ с рекуператором (не реверсивного типа) допускают дисбаланс. Именно из расчета на удаление части отработанного воздуха через санитарные зоны.

Хорошо, спасибо, забыли про реверсивные блауберги пока. Если в мою схему ввести вместо них в каждую комнату по Лосснею 100. Будет ли эта схема работать? Лоссней как работает в высотном доме с тягой? Интересуют отзывы реальных пользователей!

Понимаю, что из-за тяги приток может превалировать над вытяжкой, но насколько? И да, в этой схеме при включении вытяжки, вытяжных вентиляторов автоматически открываются жалюзи приточного клапана в гостиной, приток идет оттуда, по идее система должна быть отбалансирована и значительной тяги именно через лоссней не должно быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, PavelGetman сказал:

 Интересуют отзывы реальных пользователей!

вот здесь уже писал про свой опыт)
 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.07.2021 в 00:35, PavelGetman сказал:

Хорошо, спасибо, забыли про реверсивные блауберги пока. Если в мою схему ввести вместо них в каждую комнату по Лосснею 100. Будет ли эта схема работать? Лоссней как работает в высотном доме с тягой? Интересуют отзывы реальных пользователей!

Понимаю, что из-за тяги приток может превалировать над вытяжкой, но насколько? И да, в этой схеме при включении вытяжки, вытяжных вентиляторов автоматически открываются жалюзи приточного клапана в гостиной, приток идет оттуда, по идее система должна быть отбалансирована и значительной тяги именно через лоссней не должно быть.

Отлично работает Лоссней в высотном доме с тягой. Если в вентканале присутствует излишняя тяга, то что мешает ее уменьшить? Есть много способов решения этой задачи. Куда хуже, когда тяги нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот обновленная схема, теперь с Лосснеями. Надеюсь добиться баланса в притоке-вытяжке, за счет открывания приточного клапана на лоджии. Т.е., один контур вентиляции - это лоджия, гостиная, кухня, санузлы. Вентилируются за счет ЕВ и периодически включаемых вытяжного зонта и вентиляторов в санузлах. 

Второй контур - две отдельные комнаты, которые вообще лучше закрывать во время работы рекупа (без щели под дверями)

 

эскиз вентиляции с Лосснеями.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 09.07.2021 в 21:12, PavelGetman сказал:

В общем, вот более подробно:

Есть мысль сделать децентрализованную систему на спальню и детскую, а оставить ЕВ на гостиную, кухню, санузлы. Приточный клапан на лоджии, там по термостату всегда не ниже +5С, переточная решетка в стене между лоджией и гостиной. Гостиная частично обьединяется с кухней (раздвижные двери, с щелями), на кухне вентканал, с вытяжкой, в санузлах вентканал, с подключением вентиляторов.
В спальню и детскую розетки герметичные, двери максимально герметичные, (внизу дверей оставляю стандартно щель 1 см, заклеиваю ее уплотнителем, в случае неудачного эксперимента, его уберу, будет работать ЕВ), в каждую из этих комнат рекуператоры с керамическим теплообменником, работающие в паре (один на "вдох", второй на "выдох", и наоборот, чередование через 1-1.5 мин.)
Да, еще мысль к приточному клапану на лоджии как-то подключить жалюзи с электроприводом (увидел это, как один из блоков как раз в рекуператоре блауберг). При Т ниже нуля, ночью, когда никого нет в гостиной и на кухне, закрыты (для уменьшения термопотерь ЕВ, когда она не нужна), при включении вентилятора в санузле или вытяжки на кухне открываются. Днем, когда много людей в гостиной, на кухне, также открываются вручную или с выключателя, чтобы ЕВ таки работала. Эта опция для создания баланса в ЕВ, чтобы все-таки не было подтягивания воздуха из комнат с рекуператорами
При Т выше 0С, тем более, летом жалюзи всегда держу открытыми.


Схему прилагаю.

Да, по поводу норм воздухообмена. Пусть даже 15 м3/час на человека достаточно, т.е. мне нужно 30м3/час в комнату, все равно приточный оконный клапан с этим не справится. Поставить стеновой за батареей - это крайний вариант, дешево и сердито. Или условный Тион лайт с качественной фильтрацией, это уже недешево, и затраты на электроподогрев. Но хотелось бы все равно частично регенерировать тепло вытяжного воздуха. Пусть рекуператоры с керамическим ТО дадут хотя бы 50% КПД, т.е., приблизительно будут давать Т средн. приточного воздуха 10-15С при минусе за бортом и 22С в помещении, это лучше, чем ВЕСЬ обьем воздуха греть батареей или, тем более, электроподогревом бризера. С 10-15С до Ткомн. 20-22С уже догреет батарея централизованного водяного отопления, эти калории дешевле, чем нагрев воздуха электричеством.

Прошу покритиковать мою схему.

эскиз вентиляции.jpg

зачем в одной комнате 2 прибора, если одного реверсника хватит!

по естественной тяге нужен клапан ограничитель протока до 50м3. Это решит проблему. 

и на высоких этажах нужна машина мощным магнитным двигателем, чтоб при сильном ветре прибор включался на реверс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 20.08.2021 в 18:12, Vit3f сказал:

А зачем это все в квартире?

каждый человек открывает окна на проветривание у себя в доме или квартире! Но классическим способом проветривать,- холодно зимой или жарко летом, да и дорого стало!

Рекуператоры воздуха - это проветривание 24/7 с минимальными потерями тепла зимой и холода летом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.08.2021 в 14:30, t34 сказал:

Давайте не называть эту чухню реверсную с керамикой рекуператором.

1/3 Европы в этих приборах! Потому что, дешевле в стоимости, в установке, в эксплуатации!

Глупые европейцы, не так ли t34?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не глупые. Я таких"рекуператоров "  в Европе не видел.  Противоточные в системе вентиляции , много раз. Похоже "это" только в Украине , России и Казахстане только и продают.

А у нормальных людей приток воздуха и вытяг находятся в разных точках , расчитанных на то чтоб не было застойных зон. А когда приток и вытяжка в одной точке, то застойная зона это все помещение. Изврат, для любого специалиста. Но  пипл, иногда, рекламу хавает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.08.2021 в 19:48, t34 сказал:

Не глупые. Я таких"рекуператоров "  в Европе не видел.  

В общестенных местах, гостиница вы не увидите. В частном секторе их много. 

В 30.08.2021 в 19:48, t34 сказал:

 у нормальных людей приток воздуха и вытяг находятся в разных точках , расчитанных на то чтоб не было застойных зон. А когда приток и вытяжка в одной точке, то застойная зона это все помещение. Изврат, для любого специалиста. Но  пипл, иногда, рекламу хавает.

Согласен! 

По этому реверс в преоретете, т.к между приборами создается переток, если приборы имеют синхронизацию между собой. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.08.2021 в 19:48, t34 сказал:

А у нормальных людей приток воздуха и вытяг находятся в разных точках , расчитанных на то чтоб не было застойных зон. А когда приток и вытяжка в одной точке, то застойная зона это все помещение.

При проветривании через  через приоткрытое окно, оконные клапаны и т.п. воздух входит и выходит действительно в одной точке. И вроде работает?
А рекуператоры, если не ошибаюсь, затягивают отработанный воздух сбоку, а дуют вперед, таким образом в помещении должен создаваться  "круговорот" воздуха и не должно быть застойных зон.
Пишу не спора ради. Просто  планирую себе установку Prana, изучал принцип работы и вроде бы противопоказаний не вижу, вроде  должно работать.  Если неправ, готов выслушать аргументацию.

 

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы уважаемые скажите про такую систему? Я так понимаю что это вентиляция с рекуперацией так же подходит, просто более бюджетный вариант?

image.png.7b80a6bb1ac13e8a74f6fcb474f6c85f.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, design3s сказал:

А что вы уважаемые скажите про такую систему?

Похоже, что взяли идею у Prana и замутили что-то свое. Информации минимум, в основном рекламные ролики. Цена плюс-минус на том же уровне

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Alvalk сказал:

Похоже, что взяли идею у Prana и замутили что-то свое. Информации минимум, в основном рекламные ролики. Цена плюс-минус на том же уровне

 Я встречала уже давно такую систему у Maico. Кто у кого чего взял не известно и кто первый придумал. Я просто хотела узнать может кто уже сталкивался с такой системой, какие есть отзывы.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, design3s сказал:

 Я встречала уже давно такую систему у Maico.

там керамический теплообменник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

На ЕВ можно обратные клапана поставить, если необходимо. Хотел поставить в существующую кв дыру CLIMTEC РД-100 но поняв принцип работы - у всех цилиндрических почти закоротка потоков - поэтому и псевдоэффективеость под 90%.

Решил сделать самопальный ал пластинчатый на 2-х Домовент Тиша 100. По крайней мере легко потоки развести и дешевле. Добавляю на улицу еще 2 обратных клапана 100мм "хлопалок" - от звука каучуковая лента на буртики. Будет более 7 кв.м. Дистанция между ал фольгой 4мм алюминир. вспененный полиэтилен с клеевым слоем. Слои ал-ал норм клеются типа жидким Elite Construction универсальный Eco DRAKON MS-полимер из Епицентра. Эластичный, экологичный но немного неудобно полимеризация долговато 24ч. Короб из листового полипропилена + экструзионный ппс. Проектирую вентиляторами на улицу для уменьшения шума. Конденсат от вых. вертикальных щелей самотеком через вентилятор и обр. клапан. Затычка с обр. клапанами 50мм экструзионный ппс. Замерзнет - можно дунуть феном из комнаты. Регулятор производительности - простым уменьшением напряжением. Конечно тепло-шумо развязки короба от 50см стен и от от воздуховодов в комнате из листового вспененного каучука - легко клеется тем же MS-полимер.

Вопрос: ориентировочно при какой т-ре верхний надувной вент замерзнет при расстоянии мотора 8см + тканевый фильтр от обр. клапана в 50см ппс? Между каналами после обр клапанов еще горизонтальная ал перегородка - выдувной канал снизу, немного подогревать сможет. Возможно придется при -20 град все выкл на ночь и перекрывать, а утром продувать гор феном. Есть аварийное печное отопление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, YuriSo6 сказал:

На ЕВ можно обратные клапана поставить, если необходимо. Хотел поставить в существующую кв дыру CLIMTEC РД-100 но поняв принцип работы - у всех цилиндрических почти закоротка потоков - поэтому и псевдоэффективеость под 90%.

Решил сделать самопальный ал пластинчатый на 2-х Домовент Тиша 100. По крайней мере легко потоки развести и дешевле. Добавляю на улицу еще 2 обратных клапана 100мм "хлопалок" - от звука каучуковая лента на буртики. Будет более 7 кв.м. Дистанция между ал фольгой 4мм алюминир. вспененный полиэтилен с клеевым слоем. Слои ал-ал норм клеются типа жидким Elite Construction универсальный Eco DRAKON MS-полимер из Епицентра. Эластичный, экологичный но немного неудобно полимеризация долговато 24ч. Короб из листового полипропилена + экструзионный ппс. Проектирую вентиляторами на улицу для уменьшения шума. Конденсат от вых. вертикальных щелей самотеком через вентилятор и обр. клапан. Затычка с обр. клапанами 50мм экструзионный ппс. Замерзнет - можно дунуть феном из комнаты. Регулятор производительности - простым уменьшением напряжением. Конечно тепло-шумо развязки короба от 50см стен и от от воздуховодов в комнате из листового вспененного каучука - легко клеется тем же MS-полимер.

Вопрос: ориентировочно при какой т-ре верхний надувной вент замерзнет при расстоянии мотора 8см + тканевый фильтр от обр. клапана в 50см ппс? Между каналами после обр клапанов еще горизонтальная ал перегородка - выдувной канал снизу, немного подогревать сможет. Возможно придется при -20 град все выкл на ночь и перекрывать, а утром продувать гор феном. Есть аварийное печное отопление.

Если вы нарисуете эскизы - то вас лучше поймут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...