AlexKKK Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 (змінено) Здравствуйте, подскажите такой вопрос Есть довольно старое здание, на входе вода под давлением около 2х атм. Для первого и второго этажа еще терпимо, на 4м этаже уже течет маленькой струйкой. Потолки где то 3,7м. Есть насос DAB JET 102 M, который повышает давление воды в стояке. Стояк железный 40ка где-то, на насос идёт дюймовая труба. Есть гидроаккумулятор на 80л. Давление в аккумуляторе пустом 1,5 атм. Пороги включение выключения насоса, 2 с копейками атм. вкл., 3 выключение. Насос работает не целый день, с утра и вечером. Когда Включаешь насос после перерыва он с 2х атм поднимает до 3х, за секунд 10 и выключается. Если на четвертом этаже открыть кран в СУ, то насос начинает с большой частотой включаться выключаться, вначале период где то секунда-две, потом как на видео, пока не остановится где то на 2,4 атм. На фото обвязка насоса, вход сверху слева где счетчик, выход через насос на право вверх и без насоса налево вверх. Направо вниз к гидро аккумулятору, он за стенкой стоит его не видно на фото. Снял видео как насос работает, мне кажется что это не совсем правильная работа. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. nasos.mp4 Змінено 19 жовтня 2021 користувачем AlexKKK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 схема жах.... обратный клапан надо перенести на вход насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 19 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 (змінено) там где бумажка, слева на трубе есть еще один обратный клапан или принципиально чтобы прямо возле насоса? Змінено 19 жовтня 2021 користувачем AlexKKK Добавил фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 Давление в ПУСТОМ! баке должно быть на 0,2 меньше вкл насоса. Аккумулятор для этой задачи очень мал, нужен от 150л, лучше 200. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 4 часа назад, AlexKKK сказал: там где бумажка, слева на трубе есть еще один обратный клапан или принципиально чтобы прямо возле насоса? ... тогда только клапан после насоса убрать надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 29 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 (змінено) Нашел причину, слил воду с ГА (но есть подозрение, что не ВСЮ) давление воздуха 0 Атм. Пробовали подкачать до 1.8, давление упало где то до 1Атм, через часа два, но не через нипель. Или в груше ГА было много воды, или корпус дырявый. Куда то же воздух ушел изначально. Мой ход мысли, давление воздуха дали, вода с груши ушла, объем вырос, давление воздуха упало. На эту мысль натолкнуло то, что как то быстро первый раз накачали до 1.8 Атм, ручным машинным насосом. Буквально раз 20-30 качнул, и уже 1.8 Атм. Второй раз открыли кран в СУ, качал мастер насосом минут 15-20, а вода все выходила и выходила в СУ. И набрало только 1.5 Атм. Я уже не дождался чего он там накачал, надо было бежать по своим делам. Но при первой подкачки, уже небыло этих дерганий, по крайней мере с полчаса точно. Потом опять начались. Через час, полтора по времени. В 19.10.2021 в 23:14, vodinoy сказал: ... тогда только клапан после насоса убрать надо Вот этот момент интересует. Мне на форумхаусе написали, что ОК между ГА и насосом, это большая ошибка, надо перенести его за тройник, от которого итдет гибкое подключение ГА. Можете подсказать, в чём ошибка. Он создаёт доп сопротивление, или что нет обратного тока воды от ГА к насосу? vodinoy, вот, вообще предлагает убрать. П.С. На форумхаусе отвечают очень долго, а тут не увидел уведомлений, что кто то ответил. Змінено 29 жовтня 2021 користувачем AlexKKK Дополнил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 29 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 В 19.10.2021 в 22:41, naupv сказал: Давление в ПУСТОМ! баке должно быть на 0,2 меньше вкл насоса. Аккумулятор для этой задачи очень мал, нужен от 150л, лучше 200. Можно же добавить ещё один ГА, на 100л, например? И можно ли его разместить где то в другом месте, например в котельне на 4м этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 Уберите клапан между ГА и автоматикой, это грубейшая ошибка. В такой схеме, насос вам запросто мог порвать мембрану. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) Мембрана пока цела, ну вода с нипеля не идет точно, пока меня не было, то смотрю накачали в ГА под 2,2 Атм. Включение насоса по низкому давлению 2,4 Атм. Давление держится, в пустом ГА, при мне уже сутки. Но насос все равно включается и выключается с очень большой частотой. И в принципе я понимаю из за чего, по внешним признакам, но не понимаю, какой элемент системы дает такие состояния. Заснял видео, в котором включаю насос, он подкачивает давление, потом отключаю его раньше чем реле, при этом давление на манометре насоса падает ниже порога включения, тоже самое происходит и когда срабатывает реле. Но с большей частотой. Почему давление в насосе/реле падает? Из-за этого ОК перед ГА? Это он так влияет, или это внутри насоса какой то элемент так работает? Мой ход мысли, или не работает какой то из ОК перед насосом и давление быстро падает на всасывающей линии, при чем очень быстро. Или насос при выключении успевает больше выкачать, чем подать. Причем, бывает, что и не сбрасывает давление при выключении, или сбрасывает но не много, например с 3,5 до 3,3 или 3,0. Пока писал, понял в чем проблема скорее всего, нарисовал схему, получается тот ОК что на ветке 1,2,3 этаж, через него вода может уходить и подать давление на входе в насос, до давления в городской сети и если оно ниже чем порог срабатывания реле, оно и будет постоянно срабатывать. И чем больше разница, там больше частота срабатывания, насколько я понимаю. А вот почему грубейшая ошибка расположить ОК перед ГА так и не понял, почему порвет мембрану насос в этой схеме с таким расположением ОК, тоже не понимаю. Отчего ее порвет? Напишите физику процесса, если не долго писать конечно. nasos2.mp4 Змінено 1 листопада 2021 користувачем AlexKKK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 так он не накачивает давление или скорей всего идет резкий сброс обратно и реле срабатывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) 25 минут назад, Фрай сказал: так он не накачивает давление или скорей всего идет резкий сброс обратно и реле срабатывает. Накачивает, а как накачает, начинается частое включение-выключение. Ну 100% конечно не могу сказать, нет манометра за ОК, там где ГА подключен. Останавливается скорее всего по тепловой защите. Второе, про резкий сброс, более вероятнее, просто я думал что ОК для 1,2,3 этажа не дает скинуть давление на входе, пока не понял, что очень даже дает. Змінено 1 листопада 2021 користувачем AlexKKK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 У вас ГА просто не участвует в водоснабжении 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 22 часа назад, naupv сказал: У вас ГА просто не участвует в водоснабжении ГА прямо в реле давления и насос. А дальше обратный клапан. То есть физически поменять местам тройник и обратный клапан. И все будет работать как должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 (змінено) 21 минуту назад, AOZ1 сказал: ГА прямо в реле давления и насос. А дальше обратный клапан. То есть физически поменять местам тройник и обратный клапан. И все будет работать как должно. будет работать, но отскок по давлению после отключения все равно небольшой будет из-за разряжения в участках до ОК 1-2-3 и подачи,- ОК перед насосом обз Змінено 4 листопада 2021 користувачем vodinoy 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 19 минут назад, AOZ1 сказал: То есть физически поменять местам тройник и обратный клапан. ...и вода из ГА потечёт в 1-2-3 ,- и всем хорошо) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKKK Опубліковано: 10 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2021 В 04.11.2021 в 19:22, vodinoy сказал: ...и вода из ГА потечёт в 1-2-3 ,- и всем хорошо) А это идея! 😆 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 04.11.2021 в 19:17, vodinoy сказав: но отскок по давлению после отключения все равно небольшой будет из-за разряжения в участках до ОК 1-2-3 и подачи,- ОК перед насосом обз Для цього потрібно поставити ще один ГА перед насосм, щоб був дебет води. Причому той ГА має бути в кілька разів більший, ніж після насоса, щоб води вистачило всім. 01.11.2021 в 15:03, AlexKKK сказав: Накачивает, а как накачает, начинается частое включение-выключение. Ну 100% конечно не могу сказать, нет манометра за ОК, там где ГА подключен. Останавливается скорее всего по тепловой защите. Второе, про резкий сброс, более вероятнее, просто я думал что ОК для 1,2,3 этажа не дает скинуть давление на входе, пока не понял, что очень даже дает. У вас насос без плавного регулювання, а значить коли він включається на повну потужність, але дебет води у водопроводі може бути нижчим, ніж продуктивність насоса і починаються танці з бубном від гідроударів, до який ще додається зворотній клапан між насосом і ГА. 1. Викидаєте ЗК між насосом і ГА. 2. Ставите додатковий ГА на 150-200л там, де є трійник, з якого вода розходиться на "1, 2, 3" і на насос. І все буде плавно працювати і на перших поверхах не буде різко пропадати вода, коли включається насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...