Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 6 минут назад, Dendnepr сказал: У меня тоже такой эффект есть на гидрострелке. Когда разбор теплоносителя больше, чем его подача. Происходит подмес обратки. По мере прогрева полов - растет температура обратки и соответственно растет температура после гидрострелке. На моей системе дискомфорта никакого нет. Само все выходит на баланс. Поначалу нервничал и игрался переключением скоростей на насосе ТТ котла и двух коллекторах, но потом понял, что после первичного прогрева полов и дома - оно все само балансируется. Тем более я не всегда топлю на втором этаже. На электрокотле этот эффект меньше, но он напрямую в гидрострелке включаем. Сопротивление минимальное. А у ТТ есть два трехходовых перед гидрострелкой Нет,что мастера собрали то и имеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 20 часов назад, Denis. сказал: но температура не подымается.Подскажите пожалуйста. Если у Вас после бочки два потребителя - петля с насосом наверх и петля без насоса к смесительной установке теплого пола, то тепло до смесительного узла не доходит в необходимом объеме. Как вариант - убрать этот распределитель после бочки, подключить петлю с насосом уходящую вверх к баку, на тройниках подключить смесительную установку теплого пола. Это насос после бочки будет доставлять тепло наверх и к смесительной установке теплого пола, которая будет понижать теплоноситель после бочки головкой смесительной установки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 7 минут назад, Denis. сказал: Нет,что мастера собрали то и имеем. Сам собирал. Пока работа системы отопления устраивает. Но есть намётки на незначительные улучшения, чтоб более корректно раздельно регулировать температуру меду этажами. Как оказалось установка щупа термоголовки для трехходового от котла на гидрострелке - не работает из-за сильного градиента температур в гидрострелке. Сейчас перенес 5а коллектор первого этажа. Нужно сделать вставку железную сразу после гидрострелки и повесить на него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 13 минут назад, Пролин сказал: Если у Вас после бочки два потребителя - петля с насосом наверх и петля без насоса к смесительной установке теплого пола, то тепло до смесительного узла не доходит в необходимом объеме. Как вариант - убрать этот распределитель после бочки, подключить петлю с насосом уходящую вверх к баку, на тройниках подключить смесительную установку теплого пола. Это насос после бочки будет доставлять тепло наверх и к смесительной установке теплого пола, которая будет понижать теплоноситель после бочки головкой смесительной установки. После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 2 минуты назад, Denis. сказал: После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает. Подключите петлю к теплообменнику бойлера то же через тройники от того же насоса после бочки до петли теплого пола или после. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 38 минут назад, yoojin сказал: А где все тут вообще гидрострелку нашли? ) Да вы правы- это не гидрострелка а коллектор имеющий странный вид, чтоб никто не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Я бы БКН подключил между котлом и ТА через трёхходовой для большего комфорта. Но так тоже подключают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 5 минут назад, naupv сказал: Я бы БКН подключил между котлом и ТА через трёхходовой для большего комфорта. Я бы то же подключал бойлер между котлом и ТА через двухходовой с головкой с выносным датчиком... Но и после ТА бойлер то же можно заряжать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 1 минуту назад, Пролин сказал: Я бы то же подключал бойлер между котлом и ТА через двухходовой с головкой с выносным датчиком... Но и после ТА бойлер то же можно заряжать. Господа,свежие новости для размышлений:перекрыл все контура ТП и по одному начал проверять,каждый,по очереди,насос на второй передаче стоял,температура в первых пяти контурах(от насоса начал)повышалась до заданной на термоголовке,последние два контура разница была три-пять градусов от заданной(может мало пождал). Включаю все контура и опять та же история,термоголовке 60 а на входе гребёнки 40градусов на 1 скорости насоса,37 на второй и 35 на третей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 4 минуты назад, Denis. сказал: и опять та же история У Вас нет насоса доставляющего тепло к смесительной установке теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 7 минут назад, Пролин сказал: У Вас нет насоса доставляющего тепло к смесительной установке теплого пола. Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 4 минуты назад, Denis. сказал: Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует. Это циркуляционный насос гребёнки теплого пола, а каким насосом горячий теплоноситель подаётся из бака в коллектор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 5 минут назад, Denis. сказал: до смесительного узла насос отсутствует Да, отсутствует. Как вариант сделайте так, как я писал выше. Уберите распределитель на 4 петли. Используйте существующий насос после бочки для подключения к смесительной установке теплого пола и к теплообменнику бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 1 минуту назад, Dendnepr сказал: Это циркуляционный насос гребёнки теплого пола, а каким насосом горячий теплоноситель подаётся из бака в коллектор? Насосов от бака до коллектора нет только 2 метра металической трубы 25 и 2,20 полипропилен 32 между ними это чудо инженерной техники( на фото ниже). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Ну вот и проблема. Насос на гребёнки не может вытянуть нужное количество горячего теплоносителя с теплоаккумулятора. Вам нужен насос, который будет из бака качать в коллектор. Т.е. создавать там напор. А из него уже разные потребители будут подхватывать нужное им количество теплоносителя. Только нужно обязательно, чтоб был байпас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 8 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2022 2 часа назад, naupv сказал: И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери 2 часа назад, naupv сказал: И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери Очень благодарен всем за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 11 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2023 В 07.01.2022 в 20:59, Denis. сказал: Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует. Очень похоже, что этот насос может тянуть воду как слева, с трубы с термоголовкой, так и справа с трубы обратки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз