kipa192 Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 Несущая центральная кирпичная стена 380мм на которую будут опираться плиты перекрытия имеет оконный проём 1500 мм . Какими перемычками можно перекрыть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 отлить мрнолитную! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 1 час назад, kipa192 сказал: Какими перемычками можно перекрыть ? 3шт. таких: shop.kovalska.com/jumpers-bar/3-pb-18-37-p/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 18 минут назад, lastandr сказал: 3шт. таких: shop.kovalska.com/jumpers-bar/3-pb-18-37-p/ эти перемычки для проема 1410 максимум, там опирание нужно обеспечить 200 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 22 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 Есть ещё вот такая : 3ПБ 21-8 2070 х 120 х 220 . Но я честно что то запутался несущая/не несущая . Может подскажите где смотреть несущую нагрузку . А то все ЖБИ только размеры светят . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 смотреть надо серию по которой сделана перемычка, а вообще надо видеть схему всю в целом так же нагрузка написана в маркировке перемычки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 22 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 Прайс Новомосковского завода : Сечение 120 х 220 3 ПБ 18-8 0,048 120 1810х120х220 3 ПБ 21-8 0,055 137,5 2070х120х220 3 ПБ 25-8 0,065 162,5 2460х120х220 3 ПБ 27-8 0,072 180 2720х120х220 3 ПБ 30-8 0,079 197,5 2980х120х220 3 ПБ 34-4 0,089 222,5 3370х120х220 3 ПБ 36-4 0,096 240 3630х120х220 3 ПБ 39-8 0,103 257,5 3890х120х220 3 ПБ 13-37 0,034 85 1290х120х220 3 ПБ 16-37 0,041 102,5 1550х120х220 3 ПБ 18-37 0,048 120 1810х120х220 Как его розшифровать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 (змінено) 5 минут назад, kipa192 сказал: 3 ПБ 18-37 0,048 120 1810х120х220 3- тип, 18 - длина в дециметрах, -37 несущая способность 3800 кг/м.п. Змінено 22 лютого 2022 користувачем Drosselbeere 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 22 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 Спасибо . А если цифры 4 или 8 то как они читаются ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 4 минуты назад, kipa192 сказал: Спасибо . А если цифры 4 или 8 то как они читаются ? 400 и 800 кг/м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 для опирания плит перекрытия надо смотреть не меньше 37, могут еще и 27 подходить, но в целом надо собирать нагрузку на перемычку и перепроверять, так как кроме плит есть еще вес кладки, а так же могут быть смещения проемов на выше лежащих этажах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 25 минут назад, Drosselbeere сказал: там опирание нужно обеспечить 200 мм Ну, может такое опирание и нужно при максимальной нагрузке 3.7т/м , и половины которой просто не будет в данном случае... а раньше требования к монтажу были иные: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 9 минут назад, lastandr сказал: а раньше требования к монтажу были иные: Не знаю когда раньше, но серия на брусковые перемычки уже больше 30 лет не менялась и для 3пб 18-37 было опирание 200 мм. что же касается нагрузки, я с вами соглашусь, ее может и не быть, но мы же с вами не телепаты, что там строит ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 (змінено) "...Типовое железобетонное изделие, производится согласно Серии 1.038.1 — 1 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами», выпуск 1 «Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий», рабочие чертежи. Маркировка перемычки 3 ПБ 18-37п принята по ГОСТ 948-84 и изготавливается в соответствии с техническими требованиями вышеупомянутого ГОСТ..." Змінено 22 лютого 2022 користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2022 5 часов назад, lastandr сказал: Типовое железобетонное изделие, производится согласно Серии 1.038.1 — 1 все верно, согласно сери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2022 (змінено) 5 часов назад, lastandr сказал: Маркировка перемычки 3 ПБ 18-37п принята по ГОСТ 948-84 и изготавливается в соответствии с техническими требованиями вышеупомянутого ГОСТ..." что ДСТУ Б В.2.6-55:2008 или тот же ГОСТ 948-84 ссылаются на вышеуказаную серию 1.038.1 — 1, где показана расчетная схема, нагрузки, глубина опирания, требования к монтажу и тд. хотите опирать 100-150 мм, ваше право, вы принимаете решение 😉 Змінено 23 лютого 2022 користувачем Drosselbeere Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...