Котел на инверторе: как удлинить время на АКБ

ender

Рекомендовані повідомлення

Всем крепкого здоровья и нашей победы! 

Есть инвертор с правильной синусоидой и несколькими АКБ. К нему подключен газовый котел Протерм Медведь с двумя циркуляционниками Grundfoss UPS 15-60. По паспорту они имеют потребление 50-60-70Вт в зависимости от скорости. Выжирают заряд АКБ где-то за 12 часов. Насосы работают в постоянном режиме, то есть постоянно качают. Похоже что один стоит на обратке, а второй на подаче. Гидравлическое сопротивление системы не позволяет использовать первую скорость. Перевод на вторую не дал особого выигрыша. 

Вопрос #1: можно ли установить реле времени, которое бы включало бы котел на полчаса, а потом выключало его на час? Насколько негативно это скажется на плате управления и вообще котле в целом? Отключения бывают и по 30 часов и больше. Хочется продлить работу на акб как можно дольше,чтобы в мороз и при долгих отключениях не заморозить систему. 

Вопрос #2: возможно ли другое решение? Буду благодарен за любой совет. Генератор уже в пути, но когда он приедет сложно спрогнозировать.

Заранее благодарю за конструктив. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кардинальне рішення - заміна на насоси з синхронним двигуном. Вони значно дорожчі, але вам або вкладатися в АКБ або суттєво знизити навантаження. Гугліть грундфос альфа або will yonos. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, ender сказал:

Всем крепкого здоровья и нашей победы! 

Есть инвертор с правильной синусоидой и несколькими АКБ. К нему подключен газовый котел Протерм Медведь с двумя циркуляционниками Grundfoss UPS 15-60. По паспорту они имеют потребление 50-60-70Вт в зависимости от скорости. Выжирают заряд АКБ где-то за 12 часов. Насосы работают в постоянном режиме, то есть постоянно качают. Похоже что один стоит на обратке, а второй на подаче. Гидравлическое сопротивление системы не позволяет использовать первую скорость. Перевод на вторую не дал особого выигрыша. 

Вопрос #1: можно ли установить реле времени, которое бы включало бы котел на полчаса, а потом выключало его на час? Насколько негативно это скажется на плате управления и вообще котле в целом? Отключения бывают и по 30 часов и больше. Хочется продлить работу на акб как можно дольше,чтобы в мороз и при долгих отключениях не заморозить систему. 

Вопрос #2: возможно ли другое решение? Буду благодарен за любой совет. Генератор уже в пути, но когда он приедет сложно спрогнозировать.

Заранее благодарю за конструктив. 

Може простий термостат допоможе? Але налаштувати не стабільну температуру цілодобово, а щоб котел грів 'ривками'. Спочатку завідомо вище на 1-2 градуса, зате потім довго буде в стані очікування без насосів поки температура не впаде. Розхід газу і комфорт буде гірше, але батарей надовше мало б хватити.

Змінено користувачем vovarpd
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, ender сказав:

можно ли установить реле времени, которое бы включало

Если температура отопления никак не регулируется, то нужно. Почитайте мануал, вроде там можно настроить температу отключения насоса, подключить таймер или комнатный термостат (можете запрограммировать температуру, часы и дни работы), котлу ничего не станется

10 годин тому, ender сказав:

Хочется продлить работу на акб как можно дольше,чтобы в мороз и при долгих отключениях не заморозить систему

Если дом теплоемкий, то за 30 часов без отопления и температура особо не должна упасть, не то чтобы заморозить воду, а дольше никакие аккумуляторы не протянут, даже с выключенным отоплением сам инвертор будет их сжирать - лучше вручную включать котел когда нужно ГВС или прогреть дом, при этом поставить мощность отопления на максимум (чтобы за пару часов прогревало)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, normal сказав:

Если температура отопления никак не регулируется, то нужно. Почитайте мануал, вроде там можно настроить температу отключения насоса, подключить таймер или комнатный термостат (можете запрограммировать температуру, часы и дни работы), котлу ничего не станется

Если дом теплоемкий, то за 30 часов без отопления и температура особо не должна упасть, не то чтобы заморозить воду, а дольше никакие аккумуляторы не протянут, даже с выключенным отоплением сам инвертор будет их сжирать - лучше вручную включать котел когда нужно ГВС или прогреть дом, при этом поставить мощность отопления на максимум (чтобы за пару часов прогревало)

Безусловно температура как контура ГВ, так и отопления регулируется. Мануалом пользовался при настройке :) . Термостат не отключает циркуляционные насосы. Они включены просто на постоянку и колбасят пока есть питание на входе котла. Инвертор вполне возможно что действительно сожрет АКБ даже на холостом ходе и так, но при этом расход будет значительно меньше, чем при включенных циркуляционных насосах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, ender сказал:

можно ли установить реле времени, которое бы включало бы котел на полчаса, а потом выключало его на час?

я попробую ставить дешевые механические реле... То же самое делаю с холодильником... посмотрим.

Тоже думал менять насосы, но радикального выигрыша не увидел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, ender сказав:

Они включены просто на постоянку и колбасят пока есть питание на входе котла

Вроде как по мануалу есть возможность настроить отключение

  • Запуск насосу На дисплеї зображений параметр „t”, діод, розташований в лівому верхньому куті, блимає. В цьому режимі встановіть таке значення температури опалення „t”, при якому буде ввімкнений насос опалення, тобто насос ввімкнеться тільки після досягнення заданої за допомогою параметру „t” температури. Бажане значення температури обирається за допомогою кнопки , і підтверджується натисканням кнопки MODE з одночасним переходом в наступний режим. Значення параметру „t”: t1 = 40 °C t6 = 54 °C t2 = 45 °C t7 = 56 °C* t3 = 48 °C t8 = 58 °C t4 = 50 °C t9 = 60 °C t5 = 52 °C t– - автоматична настройка** * рекомендоване значення ** автоматична установка температури опалення в залежності від актуальної бажаної температури. Параметр „t” однаково впливає на роботу насосу опалення і підігрів гарячої води. Якщо був встановлений режим еквітермічного регулювання і автоматичний режим „t” то температура води, за якої відбудеться пуск насосу опалення, буде розрахована панеллю управління котла в діапазоні від 38 до 58 °C
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...