Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

Гарного вечора. Якщо гібридний інвертор заряджає АКБ струмом 50А - то який струм береться з електро-мережі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Yurii Melnyk сказал:

Гарного вечора. Якщо гібридний інвертор заряджає АКБ струмом 50А - то який струм береться з електро-мережі?

50А*57в/200в=14А приблизний максимум.
Залежно від напруг батареї і мережі може бути менше. якщо в мережі 240 вольт то буде десь 11А
Також якщо напруга в мережі низька, то інвертор не дасть таким високим струмом заряджати, наскільки пам'ятаю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

yur43 напишіть як Ви налаштували НА для роботи з люксом?

Через HACS, Settings > Devices and Services > Add Integration - LuxPower Inverter не знаходить.

Через доповнення додав lxp-bridge та Mosquitto broker, але налаштувати не можу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 хвилин тому, Roma_od сказав:

yur43 напишіть як Ви налаштували НА для роботи з люксом?

Через HACS, Settings > Devices and Services > Add Integration - LuxPower Inverter не знаходить.

Через доповнення додав lxp-bridge та Mosquitto broker, але налаштувати не можу.

github.com/guybw/LuxPython_DEV

ця інтеграція

Якщо доступу не буде, стукати автору github.com/guybw?tab=stars

Змінено користувачем yur43
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привіт.

А які в нас на sna5000 умови генерації з панелей - напруга з панелей має перевищити якесь порогове значення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, DraVVa сказав:

напруга з панелей має перевищити якесь порогове значення?

image.png

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, DraVVa сказав:

100V ? Чому тоді не генерує ?

image.png.c963adb880c332593e88527cf997ec4d.png

бо продукованого струму замало для запуску МРРТ

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошивка 15,35 JK-BMS. 

JKBMS-PBXX-V15.35.rar

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щось JK «розщедрились»
+Прошивка 14.24 JK-BMS
-V14.24 Upgrade logs 
  1. Update all features to remain consistent with V15.35

JKBMS-PBXX-V14.24.rar

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 10.12.2024 в 15:12, yur43 сказал:

і що воно? в порівнянні з 33 є якась відчутна різниця?
в мене на 33 появилась така фігня, що рахує рахує ампери. .а потім херак і з 40% сок на 5 падає. при цьому напруга не падає до тих 5%, або я не встигаю побачити і напруга відновлюється. Не приємна штука.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dima4s сказав:

і що воно? в порівнянні з 33 є якась відчутна різниця?

Почало балансувати. Після досягнення однією з комірок порогу SOC100 не відключає заряд як на 33.

Але перехід на флоат не відпрацьовує.

1 година тому, Dima4s сказав:

херак і з 40% сок на 5 падає.

Треба дивитись графіки напруги по кожній комірці під навантаженням. Бо така поведінка характерна коли одна з комірок рано іде вниз.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день, батареї від мережі не заряджаються потужністю більше ніж 1050 ват, в чому може бути проблема, чи це нормальна робота? Батареї стоять у гаражі, температура в гаражі +5. Влітку заряджались від сонячних панелей, тому немає історичних даних - яка була потужність заряду від мережі раніше. Від сонця заряд йшов потужністю до 3,5 кВт
Батареї 2 Dyness A48100  в паралель, BMS limit charge 10A
Інвертор Luxpower SNA 5000, прошивка cBaa-2F898F, настройки заряду: 

зображення_2024-12-12_093240459.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Максим Лещенко сказав:

Добрий день, батареї від мережі не заряджаються потужністю більше ніж 1050 ват, в чому може бути проблема, чи це нормальна робота? Батареї стоять у гаражі, температура в гаражі +5. Влітку заряджались від сонячних панелей, тому немає історичних даних - яка була потужність заряду від мережі раніше. Від сонця заряд йшов потужністю до 3,5 кВт
Батареї 2 Dyness A48100  в паралель, BMS limit charge 10A

БМС вашої батареї успішно захищає її від неправильного користування. Подякуйте їй.

  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день, накінець я все зібрав і запустив, JK по кан шині підключив протокол люкса, інвертор бачить ємність напругу і SOC але є одне але, немає режиму флоад, виставив заряд по напрузі а воно доходить до 100% і повністю відключає зарядку хоча комірки до RCV 3.51V недоходять , батарея 3,34в на комірку а зарядка виключена, це прикол бмс такий? в бмс режим флоад увімкнений, виставив RCV 3.51V, RVF 3.4V, RVF TIME 12H , Soc-100 3.5v, SOC-0 2.6v,

І ще одне питання підкажіть із за яких дій скидаються налаштування заряду акб по часу уже надцятий раз їх виставляю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

повністю відключає зарядку хоча комірки до RCV 3.51V недоходять

Ви напевно мали на увазі що напруга збірки (середня всіх 16 комірок) не доходить до RCV. Бо якщо відключає заряд, значить одна з комірок дійшла до рівня SOC100.

Яка прошивка на бмс?

Описана вами поведінка характерна для попередніх версій. В останній 15.35 вже не відбувається відключення заряду при перевищенні однією з комірок рівня SOC100. Але таймери RCV/RVF TIME все ще не працюють і в новій.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

І ще одне питання підкажіть із за яких дій скидаються налаштування заряду акб по часу уже надцятий раз їх виставляю.

Якщо змінити can протокол, або тип батареї, скидається більшість налаштувань батареї.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Dmode сказав:

Ви напевно мали на увазі що напруга збірки (середня всіх 16 комірок) не доходить до RCV. Бо якщо відключає заряд, значить одна з комірок дійшла до рівня SOC100.

Яка прошивка на бмс?

Описана вами поведінка характерна для попередніх версій. В останній 15.35 вже не відбувається відключення заряду при перевищенні однією з комірок рівня SOC100. Але таймери RCV/RVF TIME все ще не працюють і в новій.

Softvere v15.29 v4.28.0, а чому немає режиму флоад, зарядка взагалі вимкнена і не вмикається тіки на пару сек при перезапуску інвертора, це все теж із за бмс? і протокол міняти нічого не дасть? зараз на комірках 3,34в і зарядка не іде.

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

Softvere v15.29 v4.28.0

Це точно інверторна JK bms?

12 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

зараз на комірках 3,34в і зарядка не іде.

Від чого очікуєте заряд, від сонця чи від мережі? Якщо від мережі то що у налаштуванні AC Charge Start Battery SOC(%) і який поточний SOC?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Dmode сказав:

Це точно інверторна JK bms?

Від чого очікуєте заряд, від сонця чи від мережі? Якщо від мережі то що у налаштуванні AC Charge Start Battery SOC(%) і який поточний SOC?

JK pb2a16s20p, заряд від мережі, я все і по сок і по вольтажу робив один чорт при доходу 100% в показниках бмс зарядне намертво відключається і у флоат не переходить.

 

2.jpg

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так у вас по перше керування зарядом по вольтажу. По друге напруга початку заряду виставлена 40В. Поки не опуститься до цієї напруги не почне заряджати. Так, такий збочений інтерфейс в люксі що всі спочатку думають навпаки...

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

один чорт при доходу 100% в показниках бмс зарядне намертво відключається

А тут тільки версія прошивки 15.35 допоможе не відключатись.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Dmode сказав:

Так у вас по перше керування зарядом по вольтажу. По друге напруга початку заряду виставлена 40В. Поки не опуститься до цієї напруги не почне заряджати. Так, такий збочений інтерфейс в люксі що всі спочатку думають навпаки...

Тху ти блін, дякую, а я весь свій день народження вчора потратив в розборі з цим приколом, всетаки трохи нелогічний інтерфейс. Зявиться світло провіру.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, Dmode сказав:

А тут тільки версія 15.35 допоможе не відключатись.

тепер сиди вичитуй як бмс прошить, замкнуте коло блін.

А що заряд по SOC краще чим по вольтажу? я тут наче вичитував що по вольтажу краже

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...