інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

Під'єднав до Люксу другу батарейку, тепер у мене 2 дайнеси DL5.0. Ще раз всім дякую за поради по процесу підключення. Майстер-батарейка сама побачила другу через дата-кабель, сама з нею домовилася і включила, інвертор бачить 200 Аг.

Тепер ще одне маленьке питання. Чи не варто в настройках обмежити ступінь заряджання батарей на рівні 90% ?
Для літієвих систем це має подовжити життя батарей, начебто.
І якщо обмежити заряд на рівні 90%, то БМС в батарейках буде балансувати комірки?
Чи йому тре влити до 100% для виконання балансування? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.12.2024 в 10:04, Mykola2024 сказал:

Доречі мене тут обпльовували коли я ще не зібрав батарею що я незнаю яка її ціна буде, так от з усима запчастями приблизно до 35к зібрав 16S EVE105ah + jk pb2a16s20p+дисплей, хто торгує акб скажіть в скіки обійшовся б мені заводсткий аналог з підключенням по кан шині до люкса? 

Десь так само в Dyness, можна навіть трохи дешевше- Felisity . Це є у нормальних продавців, з сервісом і гарантією.  

А зважаючи, що мабуть вірно порівнювати з ноунейм без гарантії - то десь від 30 т.грн. за здається Anern (клієнт сам десь придбав), але там вже можуть бути "танці з бубном" щоб їх подружити

Змінено користувачем dnk_sergey
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, GoldenAndy сказал:

І якщо обмежити заряд на рівні 90%, то БМС в батарейках буде балансувати комірки?
Чи йому тре влити до 100% для виконання балансування? 

Є ймовірність отримати дріфт SOC, як бува пишуть на батарейці раз у місяць- два заряджати до 100% 

Балансування починається від ~3,45в на банці. 

 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, mgo сказав:

як бува пишуть на батарейці раз у місяць- два заряджати до 100% 

майже кожного дня до 100%.

image.thumb.png.fe019a99f1270754f28b29fd87994cbd.png

До низу не доходить ніколи.

image.thumb.png.e2672f4968d2b65507e2b7adeed25f24.png

Але кожного дня є робота для балансування

image.png.5741ac1600818abbbc4b698ea364502f.png

  • Лайк 4
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи правильно я розумію, що якщо напруга стрінга зараз, зимою, через неоптимальний кут і температуру, вища за верхню межу МППТ контролера, то якусь частину енергії я втрачаю?
Наприклад в обід 3.8квт  панелей виробляють 1800ватт, але напруга 410В, що вище 385В контроллера.
Мені не зрозуміла логіка роботи інвертора в таких умовах, він бере максимум що може, чи все ж ріже частину між 385в і 410в?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dima4s сказав:

Чи правильно я розумію, що якщо напруга стрінга зараз, зимою, через неоптимальний кут і температуру, вища за верхню межу МППТ контролера, то якусь частину енергії я втрачаю?
Наприклад в обід 3.8квт  панелей виробляють 1800ватт, але напруга 410В, що вище 385В контроллера.
Мені не зрозуміла логіка роботи інвертора в таких умовах, він бере максимум що може, чи все ж ріже частину між 385в і 410в?

все там добре, навіть краще ніж літом. МРРТ просто пропускає сонце на шину, ККД максимальний.

  • Лайк 1
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dima4s сказал:

Чи правильно я розумію, що якщо напруга стрінга зараз, зимою, через неоптимальний кут і температуру, вища за верхню межу МППТ контролера, то якусь частину енергії я втрачаю?
Наприклад в обід 3.8квт  панелей виробляють 1800ватт, але напруга 410В, що вище 385В контроллера.
Мені не зрозуміла логіка роботи інвертора в таких умовах, він бере максимум що може, чи все ж ріже частину між 385в і 410в?

"Тиграм мяса не докладывают"))))

А если серьезно. Не морочьте себе голову и другим. Инвертор работает согласно логике заложенной разработчиками. Он выдает либо сколько вам нужно (читай режет лишнее), либо сколько может в данных условиях. Если он нашел точку максимальной производительности на 410 вольтах, там и работает. Не факт что она самая оптимальная в тот момент, но он так решил согласно опять же заложенной логике.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Maxuap сказал:

на 410 вольтах

але мені вже дуже цікаво чи нема там помилок по перенапрузі. бо щось ну дуже поряд до 480В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, yur43 сказал:

все там добре, навіть краще ніж літом. МРРТ просто пропускає сонце на шину, ККД максимальний.

дякую за відповідь. Не міг знайти саме логіку роботи в момент коли напруга вища максимальної робочої точки.
тому що якщо рахувати, 41в*9 панелей і 50*9, ніби все проходить і гарно вписуєтсья в роботу як МППТ так і макс напруги. Та от через кут (десь 35градусів), виходить, що зараз напруга вища за межу МППТ.
 

Звідки взагалі виникло питання.
Випадково ввімкнув на ютубі якогось дивакуватого "дипломованого інженера" Евгений Ерёменко. Де він рекомендує на зиму відєднувати одну панель, щоб на Деї МППТ не виходив за межу допустимого діапазону. Мені це здалось ідіотським рішенням, і я поліз шукати , як ж воно все працює і наскільки реальні ті "втрати".

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dima4s сказал:

 

Звідки взагалі виникло питання.
Випадково ввімкнув на ютубі якогось дивакуватого "дипломованого інженера" Евгений Ерёменко. Де він рекомендує на зиму відєднувати одну панель, щоб на Деї МППТ не виходив за межу допустимого діапазону. Мені це здалось ідіотським рішенням, і я поліз шукати , як ж воно все працює і наскільки реальні ті "втрати".

Ідіотським рішенням буде спалити інвертора перенапругою

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Dima4s сказав:

дякую за відповідь. Не міг знайти саме логіку роботи в момент коли напруга вища максимальної робочої точки.
тому що якщо рахувати, 41в*9 панелей і 50*9, ніби все проходить і гарно вписуєтсья в роботу як МППТ так і макс напруги. Та от через кут (десь 35градусів), виходить, що зараз напруга вища за межу МППТ.
 

Звідки взагалі виникло питання.
Випадково ввімкнув на ютубі якогось дивакуватого "дипломованого інженера" Евгений Ерёменко. Де він рекомендує на зиму відєднувати одну панель, щоб на Деї МППТ не виходив за межу допустимого діапазону. Мені це здалось ідіотським рішенням, і я поліз шукати , як ж воно все працює і наскільки реальні ті "втрати".

1. При напрузі холостого ходу МРРТ вище 480в нічого не згорить, інвертор запише помилку і не запустить МРРТ.

При напрузі входу від 385 до 480в МРРТ не використовує підвищуючий перетворювач, інвертор менше гріється, все чудово працює.

Але напруга ХХ взимку може бути вищою за номінал на етикетці і в момент запуску інвертор викине помилку і до вечора не увімкне сонце.

2. Єрьоменко да... Купити, встановити, щоб зимою відключити, це да.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

image.png.9ee931a95ee4aff2629b0a4cd5cb9793.pngimage.png.1440afe570b83581936bcf747981ff2d.png

JK-BMS , прошивка 15,35 чудово балансує і калібрується. Працює калібрування і балансування по низу.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, yur43 сказал:

1. При напрузі холостого ходу МРРТ вище 480в нічого не згорить, інвертор запише помилку і не запустить МРРТ.

 

Очень опрометчивое утверждение)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Maxuap сказав:

Очень опрометчивое утверждение)))

image.png.5728e024b63ecdb3798e6bbcec6e6acc.pngimage.png.52ecadfd32e03454aad60ebda709193b.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, yur43 сказал:

image.png.5728e024b63ecdb3798e6bbcec6e6acc.png

Если вас устраивает вываливание этой ошибки, то не нужно говорить другим, что ничего страшного. Ремонт же вы им не будете оплачивать, верно?

Да и конденсаторы на DC шине вам спасибо не скажут

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Maxuap сказав:

1. Если вас устраивает вываливание этой ошибки, то не нужно говорить другим, что ничего страшного. Ремонт же вы им не будете оплачивать, верно?

2. Да и конденсаторы на DC шине вам спасибо не скажут

1. я говорив опираючись на власний досвід.

image.png.42e30a373ff68294edc57dce41ca9cb4.png

Якщо маєте свій , поділіться.

2. які саме параметри конденсаторів DC шини в SNA ? Ті що на 650v мають постраждати від 500v ?

... О! Світофор зарядив червоним. Савпадєніє?

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, yur43 сказал:

1. я говорив опираючись на власний досвід. Якщо маєте свій , поділіться.

2. які саме параметри конденсаторів DC шини в SNA ? Ті що на 650v мають постраждати від 500v ?

Ваш инвертор, пользуйте как хотите. Ключевое здесь, что не нужно советовать это другим.

 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Maxuap сказал:

Ваш инвертор, пользуйте как хотите. Ключевое здесь, что не нужно советовать это другим.

 

не розумію звідки взялась інформація про перенапругу інвертора. Я говорив про перевищення напруги мппт контроллера і роботу в діапазоні ДО максимальної напруги інвертора. 385-480в.
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, yur43 сказал:

Але напруга ХХ взимку може бути вищою за номінал на етикетці і в момент запуску інвертор викине помилку і до вечора не увімкне сонце.

рахував що в мене можливий вихід за межі 480в лише при -20, тому не хвилююсь.
Яка в вас була холоста напруга стрінга панелей, по етикетці? того стрінга, через який видало помилку по перевищенню напруги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 хвилин тому, Dima4s сказав:

Яка в вас була холоста напруга стрінга панелей, по етикетці? того стрінга, через який видало помилку по перевищенню напруги.

495в по етикетці на сонячній панелі. Ще було прохолодно і якщо вимкнути інвертор посеред дня, то він не запускав сонце до години 15-ї. Якщо не вимикати, то робоча напруга було 405-420в і всі параметри мене дуже радували. 

Перед цією осінню змінив конфігурацію, бо таких панелей все ж треба 9 а не 10.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір , які сонячні панелі порадите оптимальні по ціна\якість , такі щоб поменче боялися часткового затінення якщо такі є, бо з ранку там буде частково тінь від яблуні. планую поки один стрінг на південь 5шт по 500Вт на землі, а потім колись в майбутньому або сонячний трекер або ще два стрінга в паралель на схід і захід на даху гаража.

Я так зрозумів що чим більше шунтуючих діодів тим більш ефективна панель при частковому затіненні, але я небачив в ТТХ панелей про ці діоди. Як взнати є вони там чи ні?

Безымянный.png

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Mykola2024 сказал:

Добрий вечір , які сонячні панелі порадите оптимальні по ціна\якість , такі щоб поменче боялися часткового затінення якщо такі є, бо з ранку там буде частково тінь від яблуні. планую поки один стрінг на південь 5шт по 500Вт на землі, а потім колись в майбутньому або сонячний трекер або ще два стрінга в паралель на схід і захід на даху гаража.

Я так зрозумів що чим більше шунтуючих діодів тим більш ефективна панель при частковому затіненні, але я небачив в ТТХ панелей про ці діоди. Як взнати є вони там чи ні?

Безымянный.png

Не заморачивайтесь сильно, берите любые из этого списка. Желательно N-type. Цены на панели сейчас ниже плинтуса. С  трекером мне кажется лишняя трата денег. Лучше сделать еще одно дополнительное поле, учитывая теперешнюю стоимость панелей. К весне возможно цена приподнимется.

На тех панелях где будет затенение, поставьте оптимизаторы. Они работают очень эффективно.

Снимок экрана 2025-01-04 110939.png

Змінено користувачем Maxuap
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, Maxuap сказав:

Не заморачивайтесь сильно, берите любые из этого списка. Желательно N-type. 

з N-type згоден, а от з оптимізаторами не все так однозначно, їх ціна дотягує до ціни панелі, ефективний оптимізатор ще нада найти.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29.12.2024 в 17:09, yur43 сказав:

майже кожного дня до 100%.

image.thumb.png.fe019a99f1270754f28b29fd87994cbd.png

До низу не доходить ніколи.

image.thumb.png.e2672f4968d2b65507e2b7adeed25f24.png

Але кожного дня є робота для балансування

image.png.5741ac1600818abbbc4b698ea364502f.png

Давненько не заходив сюди... "Впав в окок" цей графік. Я так розумію, ви використовуєте нічний тариф, а розряд батареї вдень розтягуєте сонцем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще хотів запитати за такий варіант роботи інвертора. Коли вимкнуть світло і стоїть двонаправлений лічильник і увімкнена генерація в мережу - інвертор буде намагатися щось віддавати? Мої міркування - за відсутності вхідної напруги він буде просто чекати, бо не буде мати сигналу, на основі якого може модулювати свою синусоїду на віддачу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах