інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться.

Прихований текст

alias: Плавний заряд від мережі
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.sna5k_grid_voltage
    trigger: state
    enabled: true
  - minutes: /2
    trigger: time_pattern
    enabled: false
actions:
  - variables:
      U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}"
      last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}"
      desired: |
        {% if U < 180 %}
          0
        {% elif U > 210 %}
          69
        {% else %}
          {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}"
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: input_number.set_value
            enabled: true
mode: restart
 

image.png.ddc2a3777526dcbb6b73d1c7fa53a50d.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті

Прихований текст

alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.sna5k_grid_voltage
    trigger: state
    enabled: true
actions:
  - variables:
      U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}"
      last: >-
        {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0)
        }}
      desired: |
        {% if U < 240 %}
          0
        {% elif U > 260 %}
          100
        {% else %}
          {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}"
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_charge_current
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: input_number.set_value
            enabled: true
mode: restart
 

Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку.

В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...