Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться.

Прихований текст

alias: Плавний заряд від мережі
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.sna5k_grid_voltage
    trigger: state
    enabled: true
  - minutes: /2
    trigger: time_pattern
    enabled: false
actions:
  - variables:
      U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}"
      last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}"
      desired: |
        {% if U < 180 %}
          0
        {% elif U > 210 %}
          69
        {% else %}
          {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}"
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: input_number.set_value
            enabled: true
mode: restart
 

image.png.ddc2a3777526dcbb6b73d1c7fa53a50d.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті

Прихований текст

alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.sna5k_grid_voltage
    trigger: state
    enabled: true
actions:
  - variables:
      U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}"
      last: >-
        {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0)
        }}
      desired: |
        {% if U < 240 %}
          0
        {% elif U > 260 %}
          100
        {% else %}
          {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}"
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_charge_current
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: input_number.set_value
            enabled: true
mode: restart
 

Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку.

В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні, я так і не зрозумів (чи пропустив) чим закінчився підбір стабілізатора для роботи разом з LuxPower та зеленим тарифом.

Щойно придбав собі LuxPower SNA 6000, зараз збираю аккум з комірок 314 Аг. Питання про стабілізатор дуже актуальне, т.я. напруга в мережі останні два місяця в межах 260-270 В. Горсєть напрягав, приїзжали тричі, думаю ніфіга вони не зроблять, дичайший перекос навантаження по фазам, а виправити його вони і не чухаються. Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ.

Змінено користувачем Автоматчик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Автоматчик сказал:

Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ.

Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает.

Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба.

Змінено користувачем DimaF
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може хто ще не знає, є нова інтеграція для HA github.com/ant0nkr/luxpower-ha-integration

Ставиться без бубнів, оновлюється штатно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, DimaF сказал:

Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает.

Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба.

А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, DimaF сказав:

для экспорта надо будет пускать мимо стаба

в мене якийсь час (кілька днів, може пару тижнів) працював зт від люкса через стаб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...