Давление в ресивере

Embedded

Рекомендовані повідомлення

Может  гидроаккумулятор ГА? Если да, то на каком давлении включается и выключается насос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.01.2023 в 08:59, Embedded сказал:

Добрый день. Подскажите. Сколько накачивать воздуха в 100 литровый ресивер?

 

В 25.01.2023 в 08:59, Embedded сказал:

Добрый день. Подскажите. Сколько накачивать воздуха в 100 литровый ресивер?

1.6-1.8 атм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уверены? )

Выше не зря вопрос:

В 25.01.2023 в 09:17, Сергей 31 сказал:

...на каком давлении включается и выключается насос?

это очень важно.

У меня вкл на 2.8, выкл 4.5

Мне тоже 1.6-1.8? )

Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Фрай сказал:

 

У меня вкл на 2.8, выкл 4.5

 

А не много? Спрашиваю потому как у меня пока настроено реле так: вкл на 2.0, выкл на 3.6. Но я боюсь повышать диапазон. Но при моем текущем диапазоне с недавних пор появилась проблема: когда в системе давление уже падает (диапазон примерно 2,0-2,3), при сливе воды в унитазе есть еффект "дык-дык-дык" - идет этот неприятный звук, стрелка манометра припадочно трусится и даже гибкая трубочка подачи на осмос дребежжит как ненормальная, пока вода в бачек не наберется. Давление в гидроакуме проверил - 1.95 бара. Понимаюю что если отрегулировать реле на диапазон от 2.3 бара вкл. (2.3-3,8 допустим), - еффект дык-дык уйдет, но вот думаю - не опасно ли так поднимать давление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Malchish сказал:

 вкл на 2.0, выкл на 3.6. Но я боюсь повышать диапазон. 

еффект дык-дык уйдет, 

Не бойтесь, есть даже специально релюшки до 8, 12 бар. Желательно не превышать дельту 1.5 бара.

От Вашего (еффект дык-дык) докачайте давление в бак. Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду. Правильно накаченный бак выдает 30 % от своего объема, без включения насоса.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, Malchish сказал:

А не много?

по другому не будет работать водоочистка, а на вход в сам дом стоит хонневел, редуктор давления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Сергей 31 сказал:

докачайте давление в бак.

До какого давления гидроакум нужно докачать? (если оставить текущий диапазон на реле (вкл на 2.0, выкл на 3.6.))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Фрай сказал:

по другому не будет работать водоочистка, а на вход в сам дом стоит хонневел, редуктор давления.

хм... водоочистка у меня тоже есть, работает на текущем диапазоне давлений.. может конечно водоочистка водоочистке рознь..

Змінено користувачем Malchish
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно, смотря какая.

К примеру, рабочее давление мин 2.8 необходимо для работы обратного осмоса без насоса, для колонны Экософта и ей подобного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Фрай сказал:

для колонны Экософта

У мну тож очистка Экософт 1 колонна.
Какое давление у вас в гидроаккуме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Malchish сказал:

До какого давления гидроакум нужно докачать? (если оставить текущий диапазон на реле (вкл на 2.0, выкл на 3.6.))

2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Сергей 31 сказал:

2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление).

Так и сделал на днях, отключил, слил, проверил - 1.95 бара. Думаю 0,05 бара погрешность ничего не решает. Но чтоб дык-дык исчез - че делать? поднимать диапазон на реле до вкл 2.3- выкл 3,8 и соответственно качать в гидробак где-то 2.1 - 2.2. бара ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Malchish сказал:

слил, проверил - 1.95 бара. Думаю 0,05 бара погрешность ничего не решает. 

Докачайте бак.

Однажды я заморочился вопросом точной настройки ГА (баков), даже купит за дурные евро очень точный манометр. Так вот, что реле давления, что простые манометры, все это брешит до трех десятых бар. И при каждом включении брешит по разному. 

По этой причине и описал, как проверить мерным ведром, + симптом (еффект дык-дык).

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Сергей 31 сказал:

Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду.

Какой паравильный алгоритм проверки? Дать насосу накачать максимум, отключить его и сливать воду в ведро?

Змінено користувачем Malchish
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Malchish сказал:

 отключить его и сливать воду в ведро?

Не отключать насос. Проверить сколько выдает воды бак до включения насоса.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Ушло давление воздуха в ГА 150л.

спустил всю воду, закачал компрессором до 3атм, думал, шо будет травить и трошки перекачал, а оно стало иначе.

Накачал, отключил насос и расходую воду, давление упало до 1,2 и вода идти перестала.

923FAE12-751A-42B7-9C20-551274424EAA.thumb.jpeg.5565d4a512652060af8c2d3020b6d7b2.jpeg

слева манометр давления воды в ГА, показывает 1,2 атм, а справа проверка давления воздуха 3 атм

4CE51E72-7074-41BE-9A00-6D10460C4B4C.thumb.jpeg.4d3f6cffafc41a42c478039c00ae8849.jpeg

а это давление в системе после ГА, то бишь, вода не идет.

Почему? :unknown:

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, вода не іде тому що ГА пустий

Тиск води та повітря в ГА повинен бути однаковим. Може манометр на ГА не того? І він точно тиск води в ГА міряє?

По тиску в ГА 3 атм. Тиск "по запас" може не прокатити. Тиск в ГА "-10%" від тиску вмикання.

Змінено користувачем maksym
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.01.2023 в 11:15, Сергей 31 сказал:

описал, как проверить мерным ведром

а можно мануал по ведру? :)

я вот гидроудары все никак не могу победить при закрытии кранов или клапана стиралки...