AGM чи GEL для ДБЖ

AlexRengen

Рекомендовані повідомлення

12 годин тому, AlexRengen сказав:

Є такі технічні данні: www.ritarpower.com/uploads/soft/20230630/3-2306301530113M.pdf

Мануал: www.ritarpower.com/uploads/soft/20220119/3-2201191G1553G.pdf

За 12 годин аккумулятори розрядилися до 11.8 В при навантажені 150-200 Вт

Вважаю що це поганий результат для 150Аг батарей. 

 

Цікавий документ. Треба вивчити. Там, до речі, є відповіді на ваші оригінальні питання у чому різниця між VRLA Gel та VRLA AGM.

У Вас часом не дилерський доступ до документів? Наче майже всі документи заблоковані на офіційному сайті Ritar паролями.

Якщо результати вимірювань більше або менше точні, то вони зовсім не дивні.
Є батареї CSB, які вже багато років вважаються одним з еталонів якості та вони коштують значно більше. Звісно, дату виробництва та режим експлуатації ніхто не скасовував.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, AlexRengen сказав:

Убив мої гелеві аккуми за півроку

Так ви самі купили ДБЖ до війни - коли світло вимикалось один-два раз на рік, при 200 циклах повного розряду, комплекту хватило би на 100 років (в теорії), ніхто не знав про війну з блекаутами і не знають як буде надалі... Мене більше дивує коли зараз набирають сонячні панелі, інвертори по 5кВт, ліфери і гоняють їх щоденно навіть без блекаутів, підозрюю через 2 роки теж будуть плакати, що цикли закінчились...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, mib сказав:

В 24х вольтовом акб одна бмс, как минимум за счет этого должно выйти и дешевле и надежней чем два по 12

Та вже тоді найкращий варіант - це 8 елементів LFP з окремою BMS, яка ще й балансує. Must в більшості випадків, схоже, знає, що робити з такою LFP. Тоді буде щось по типу номінальних 25,6 VDC. )

Ще й запобіжник постійного струму між батареєю та інвертором непогано додати. ) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, AlexRengen сказал:

Але... треба щоб ДБЖ видавав ці 30-50 Ампер на заряд. Якщо ДБЖ не дає струму, то ця перевага є лише на бумажці.

АГМ дозволюять заряд до 30% від ємності. Тобто 100 амперні можна заряджати 30 амперним струмом. Повна зарядка - 3 години. Зручно використовувати з генератором.

Не совсем так, допустим ваш ибп дает 20 ампер и мы имеем 100 лифера и 100 свинца первых четыре часа все будет одинаково но за пятый час лифер зарядится полностью а вот свинцу потребуется еще насыщение и это 8+ часов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Не совсем так, допустим ваш ибп дает 20 ампер и мы имеем 100 лифера и 100 свинца первых четыре часа все будет одинаково но за пятый час лифер зарядится полностью а вот свинцу потребуется еще насыщение и это 8+ часов

Ви часом не рахували режим CC (про що Ви кажете) для свинця це скільки відсотків? Мені здається десь від 70%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Mr. D сказал:

Та вже тоді найкращий варіант - це 8 елементів LFP з окремою BMS, яка ще й балансує. Must в більшості випадків, схоже, знає, що робити з такою LFP. Тоді буде щось по типу номінальних 25,6 VDC. )

Ще й запобіжник постійного струму між батареєю та інвертором непогано додати. ) 

Чем отличается 8 элементов в корпусе от 8 элементов без корпуса? Бмс там тоже отдельная стоит просто в корпусе весь вопрос какая

Но у меня как раз отдельные ячейки jk бмс со встроенным балансиром

Ну и нужен автомат, а не предохранитель если мы говорим про одну батарею, предохранитель есть штатный в масте та и почти в любом инверторе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, normal сказав:

Так ви самі купили ДБЖ до війни - коли світло вимикалось один-два раз на рік, при 200 циклах повного розряду, комплекту хватило би на 100 років (в теорії), ніхто не знав про війну з блекаутами і не знають як буде надалі... Мене більше дивує коли зараз набирають сонячні панелі, інвертори по 5кВт, ліфери і гоняють їх щоденно навіть без блекаутів, підозрюю через 2 роки теж будуть плакати, що цикли закінчились...

Поки що скарг про відмову LFP не зустрічав. Треба ще чекати. )

Ще є так звані A Grade LFP та B Grade LFP. )

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Mr. D сказал:

Ви часом не рахували режим CC (про що Ви кажете) для свинця це скільки відсотків? Мені здається десь від 70%.

Я только наблюдал мне кажется 90, но тут претендовать на истину не буду, а так разряженный свинец где то часов через 20 у меня успокаивался и переставал потреблять ток ввше чем поддержка в моем случае это было около ампера для 505 ампер свинца

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Чем отличается 8 элементов в корпусе от 8 элементов без корпуса? Бмс там тоже отдельная стоит просто в корпусе весь вопрос какая

Но у меня как раз отдельные ячейки jk бмс со встроенным балансиром

Ну и нужен автомат, а не предохранитель если мы говорим про одну батарею, предохранитель есть штатный в масте та и почти в любом инверторе

Автоматичний вимикач-запобіжник (багаторазовий) або звичайний запобіжник (одноразовий) сильно схему не змінює.

На лінії зв'язку з батареєю у Must є запобіжник на максимальний струм розряджання або заряджання інвертора?

Судячи з різних обговорювань на Must'ах трапляються пробої транзисторів заряджання. Мені здається, це доволі небезпечно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Mr. D сказал:

Поки що скарг про відмову LFP не зустрічав. Треба ще чекати. )

Ще є так звані A Grade та B Grade LFP. )

На американском форуме за 10 лет так никто и не дождался :-)

там все единогласно говорят что он умрет раньше от старости чем от циклов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

На американском форуме за 10 лет так никто и не дождался :-)

там все единогласно говорят что он умрет раньше от старости чем от циклов

Теж маю LFP, але налаштувався на 5 - 7 років. LFP, скажімо, так середньокитайський. )

Будемо спостерігати. )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Mr. D сказал:

Автоматичний вимикач-запобіжник (багаторазовий) або звичайний запобіжник (одноразовий) сильно схему не змінює.

Автомат в данном случае это больше рубильник который можно выключить в случае какой то нештатной сииуации для той же цели у меня автомат стоит и на солнечных панелях помимо плавких предохранителей

2 минуты назад, Mr. D сказал:

На лінії зв'язку з батареєю у Must є запобіжник на максимальний струм розряджання або заряджання інвертора?

Не знаю какой номинал в масте, тут было в теме фото, у меня на srne на 3000 ва стоит плавкий на 150 ампер и я поставил автомат на 200

3 минуты назад, Mr. D сказал:

Судячи з різних обговорювань на Must'ах трапляються пробої транзисторів заряджання. Мені здається, це доволі небезпечно.

Это я не знаю, причин может быть масса

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, mib сказав:

Автомат в данном случае это больше рубильник который можно выключить в случае какой то нештатной сииуации для той же цели у меня автомат стоит и на солнечных панелях помимо плавких предохранителей

Не знаю какой номинал в масте, тут было в теме фото, у меня на srne на 3000 ва стоит плавкий на 150 ампер и я поставил автомат на 200

Это я не знаю, причин может быть масса

Так, все ж просто вимикач теж непогана ідея. Швидше ніж крутити клему, ще й якщо щось починає підгорати.

Яка модель автоматичного запобіжника у Вас? Під постійний струм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Mr. D сказал:

Теж маю LFP, але налаштувався на 5 - 7 років. LFP, скажімо, так середньокитайський. )

Будемо спостерігати. )

Ну вот если взять мои циклы то с середины июня я для резервной нагрузки выключил внешнюю сеть, за это время вышло 32 полных цикла при среднесуточном потреблении 5кВт*ч батарея у меня на 7 кВт*ч понятно что с каждым днем день короче, ну пусть будет 20 циклов в месяц, а не 12 как сейчас итого в год это всего 200-250 циклов даже если есть 2000 циклов до потери емкости на 20% это 10 лет но я то и с батареей 80% емкости могу жить и жить 

Понятно что это все теория, лет через 3-5-10 узнаем :-) на практике

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, Mr. D сказал:

Цікава ситуація в темі.

Спочатку Ви питаєте, що краще, Gel або AGM. Потім скаржитеся, що спільнота обговорює щось, але не ваше питання.

Та через пару днів починаєте радити батареї типу LFP. )

Я би взяв LFP якби були зайві 20 тисяч.

На моє питання з теми відповідь я дочекаюсь навесні, коли сам протестую ці аккуми і порівняю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Mr. D сказал:

Так, все ж просто вимикач теж непогана ідея. Швидше ніж крутити клему, ще й якщо щось починає підгорати.

Яка модель автоматичного запобіжника у Вас? Під постійний струм?

Такой с алишки


a.aliexpress.com/_mqtbU4i

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, mib сказав:

Ну вот если взять мои циклы то с середины июня я для резервной нагрузки выключил внешнюю сеть, за это время вышло 32 полных цикла при среднесуточном потреблении 5кВт*ч батарея у меня на 7 кВт*ч понятно что с каждым днем день короче, ну пусть будет 20 циклов в месяц, а не 12 как сейчас итого в год это всего 200-250 циклов даже если есть 2000 циклов до потери емкости на 20% это 10 лет но я то и с батареей 80% емкости могу жить и жить 

Понятно что это все теория, лет через 3-5-10 узнаем :-) на практике

Тримайте в курсі )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Такой с алишки


a.aliexpress.com/_mqtbU4i

Не дуже вірю в якість саме запобіжника, але як варіант просто вимикача, думаю, буде працювати )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Mr. D сказал:

Тримайте в курсі )

Тут рядом есть моя соседняя тема, я туда выкладываю ежемесячно отчеты, так же как в тему по свинцу, мне самому интересно :-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, AlexRengen сказав:

Я би взяв LFP якби були зайві 20 тисяч.

На моє питання з теми відповідь я дочекаюсь навесні, коли сам протестую ці аккуми і порівняю.

Ви думаєте далі буде краще з цими AGM?
Є ймовірність вони втратять ємність дуже швидко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Mr. D сказал:

Не дуже вірю в якість саме запобіжника, але як варіант просто вимикача, думаю, буде працювати )

Учитывая что есть плавкая вставка меньшего номинала то ему в теории и срабатывать нет нужды, так что это больше рубильник

Я купил дистрибьютор и плавкие вставки но пока одна батарея не устанавливал, да и практика показывает что вторая мне не особо то и нужна с нынешней нагрузкой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Mr. D сказал:

Цікавий документ. Треба вивчити. Там, до речі, є відповіді на ваші оригінальні питання у чому різниця між VRLA Gel та VRLA AGM.

У Вас часом не дилерський доступ до документів? Наче майже всі документи заблоковані на офіційному сайті Ritar паролями.

Якщо результати вимірювань більше або менше точні, то вони зовсім не дивні.
Є батареї CSB, які вже багато років вважаються одним з еталонів якості та вони коштують значно більше. Звісно, дату виробництва та режим експлуатації ніхто не скасовував.

Пароль не завжди перешкода  😉

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Mr. D сказал:

Ви думаєте далі буде краще з цими AGM?
Є ймовірність вони втратять ємність дуже швидко.

1. як кажуть, "дареному коню..." я отримав їх на заміну по гарантії. маючи природню допитливість, я не міг не взяти на тест ці аккуми.

2. Ліферуми з часом стануть дешевші.

3. Цього року буде ще генератор на підхваті. Розряджати в глибокий нуль не планую. Але один цикл вже є. Буду вести щоденник ДБЖ 😀

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, AlexRengen сказав:

1. як кажуть, "дареному коню..." я отримав їх на заміну по гарантії. маючи природню допитливість, я не міг не взяти на тест ці аккуми.

2. Ліферуми з часом стануть дешевші.

3. Цього року буде ще генератор на підхваті. Розряджати в глибокий нуль не планую. Але один цикл вже є. Буду вести щоденник ДБЖ 😀

До речі, ваш ДБЖ LPY-W-PSW-2500VA не підходить для LFP.

Цей ДБЖ налаштований саме під свинцево-кислотні батареї. Співпадіння з робочими напругами LFP комірок лише часткове у цьому разі. Точніше найближча конфігурація це 8 комірок LFP (3,0 - 3,65 приблизно).

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Mr. D сказал:

До речі, ваш ДБЖ LPY-W-PSW-2500VA не підходить для LFP.

Цей ДБЖ налаштований саме під свинцево-кислотні батареї. Співпадіння з робочими напругами LFP комірок лише часткове у цьому разі. Точніше найближча конфігурація це 8 комірок LFP (3,0 - 3,65 приблизно).

А какие там напряжения? 