Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Природна вентіляція кухні та котельної

Scanjet

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня, всім!

Маю кілька питань до експертів та просто досвідчених з приводу природної вентиляції кухні та котельній.

З'явилася можливість підключити газ. Відповідно газовики вимагають вентиляційній канал на кухні та в котельній. В котельній маю незадіяну вертикальну цегляну шахту розміром 250х140 та висотою 6 метрів яка виходить вище конька даху. Планував в цій шахті розмістити 2 пластикові круглі труби вентиляції діаметром 125. Одну вивести коліном 90 градусів в бік котельної, а іншу вивести коліном 90 градусів в бік кухні. Але, безпосередньо до кухні буде йти горизонтальна ділянка (під гіпсокартоновою стелею), довжиною 2 метри та порізом 204х60. Звідти питання,

1. Чи буде працювати нормально така природна вентиляція в котельній (об'єм котельної 11 куб.м)

2. Чи буде працювати нормально така природна вентиляція в кухні (площа кухні близько 10 кв.м), з урахуванням наявності горизонтальної ділянки 2 м.

3. Чи потрібно та доцільно десь (де, в якому місці?) встановлювати зворотні клапани в цих каналах?

3. Чим і як закінчити ці дві труби при виході з шахти на даху? Враховуючи що вони розташовані поруч одна з одною.

Дякую за відповіді.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Будет работать если есть приток.

2. То же самое но немного хуже.

3. Не нужно.

4. Сеткой сварочной от птиц, и коньком каким нибудь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, DimaF сказал:

4. Сеткой сварочной от птиц, и коньком каким нибудь.

Колпак с сеткой на всем будет, просто не будет ли с одной трубы перетягивать в другую, они ж будут вплотную друг к другу. Или сделать одну выше другую ниже? На сколько?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Scanjet сказал:

просто не будет ли с одной трубы перетягивать в другую,

Страшилки)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Scanjet сказал:

 Планував в цій шахті розмістити 2 пластикові круглі труби вентиляції діаметром 125.

 

Трубы в шахте будут лишними.  Все остальное норм. Тока потом поиграться сечениями вентрешеток, чтоб тянуло примерно одинаково из двух помещений.

Засунете пластик в шахту - с большой долей вероятности в "кухонной" получите конденсат.

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, SON сказал:

Трубы в шахте будут лишними.  Все остальное норм.

Так вроде нельзя по нормам сводить в один канал, котельную и кухню... типа дво раздельных должно быть

Поєтому и думал два чтобі было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Scanjet сказал:

ак вроде нельзя по нормам сводить в один канал, котельную и кухню..

Нельзя сводить выхлоп и вентканал.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Scanjet сказал:

Так вроде нельзя по нормам сводить в один канал, котельную и кухню... типа дво раздельных должно быть

 

Нежелательно садить на общий канал например кухню и с/у. ☺️

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.10.2023 в 17:12, SON сказал:

Трубы в шахте будут лишними.  Все остальное норм. Тока потом поиграться сечениями вентрешеток, чтоб тянуло примерно одинаково из двух помещений.

И как рассчитать сечение решеток?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.10.2023 в 17:12, SON сказал:

Трубы в шахте будут лишними. 

Т.е, я правилно понял, что имея кирпичную шахту 250х140, с одной стороны решетка котельной, а с другой стороны труба 2 м на куню и там тоже решетка. И по нормам газовым проходит? И вентиляция естественная будет в обоих помещениях...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Scanjet сказав:

И по нормам газовым проходит?

Норми різні для різних будинків, приміщень і газового обладнання, читайте починаючи з 9.26, у мене наприклад було встановлення у існуючому будинку плити і турбованого котла 24кВт на кухні, з вентиляції вимагали тільки вікно з режимом провітрення, вентканал ніхто не перевіряв, по факту він використовується тільки для витяжки над плитою, котлу з коаксікальним димоходом вентиляція взагалі непотрібна, але якщо ставити у котельній, то за нормами повинна бути решітка 25см2 і ще багато чого, по факту буде непотрібне вихолодження котельної і будинку

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.10.2023 в 16:58, Scanjet сказал:

Т.е, я правилно понял, что имея кирпичную шахту 250х140, с одной стороны решетка котельной, а с другой стороны труба 2 м на куню и там тоже решетка. И по нормам газовым проходит? И вентиляция естественная будет в обоих помещениях...

И как рассчитать сечение решеток?

По нормам - газифицированные помещения вентканал с есстественной тягой. Про обособленность канала не сказано.

 

По вентрешеткам - возможно и ничего делать не придется, в крайнем случае заклеиваете часть решетки с обратной стороны куском бумаги, соотв. уменьшаете сечение и тягу. Кухня по воздухообмену в приоритете.

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Привіт! Як ви боретесь із запахами із кухні студії які йдуть на другий поверх будинку?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...