Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Приточно-витяжна вентиляція з рекуператором

TaurosRMK

Рекомендовані повідомлення

23 години тому, TaurosRMK сказав:

Що можете порекомендувати в такому випадку?

розмістіть сенсор у теплому витяжному каналі (перед тим як витяжка заходить в теплообмінник) щоб він був завджи в теплі. Таким чином якщо по трубкам до нього прийде вологе повітря то в теплому сенсорі конденсату не буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dmode сказав:

розмістіть сенсор у теплому витяжному каналі (перед тим як витяжка заходить в теплообмінник) щоб він був завджи в теплі. Таким чином якщо по трубкам до нього прийде вологе повітря то в теплому сенсорі конденсату не буде.

Так напевно не вийде. Місце монтажу трубок в повітровід порівняно недалеко від корпусу з теплообмінником, але тільки в цьому місці є прямий відрізок на якому можна змонтувати трубки і проводити заміри. Якщо трубки залишити тут, але сам сенсор сховати в тепло, то треба буде десь 2.5-3 м (два куски по 1.5 м) гнучкої трубки щоб їх рознести і сенсор сховати в тепло. Теоретично це ніби має працювати без проблем, в коді є компенсація на довжину і діаметр трубок, але виглядає що це дуже багато, біля 3 м трубки. На відстані до 1 метра можна було би спробувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Dmode сказав:

Це все на перекритті лежить?

Нажаль ні, повітровід висить в повітрі на висоті десь 0.7-0.8 м над перекриттям.

Ваша ідея наштофхнула мене на іншу ідею. Можна на тому ж прямому відрізку, напевно краще після вимірювальних трубок, зробити невеликий виріз в повітроводі, буквально 5х5 см, і зробити невеличку коробку з оцинковки, щоб помісити сенсор фактично в повітровід, в таку міні кишеню, щоб не заважати основному потоку. Але там буде постійно тепле повітря, гарно це ізолювати, щоб точно не боялося промерзання. Варіант ніби робочий, тільки гнучкі трубки все рівно будуть прокладені в шарі мінвати і скоріш за все там все рівно буде конденсувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×