Сергей 31 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому В закрытых системах отопления высота в расчет не берется. Разница (подача обратка) для теплых полов берите 10 градусов. Грубо: 20 кВт. это 1,72 м3/час. условно сопротивление системы 3 метра. Получаем насос 25/6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...