Прошу допомоги розібратися в таких питаннях, бо вже немає сил, зовсім заплутались 😅. Дім 2 поверхи 160м, всюди теплі підлоги, знизу плитка, зверху ламінат. По плану 2 гребінки. Гвс бак косвенного нагріву, рециркуляція.

Пропонується схема котел Протерм 12, 3х ходовий клапан, насос на СО лише котловий, бак косвенного нагріву, рециркуляційний насос.

1) Якщо не ставити насосно змішувальний вузол, чи 2 вузла на кожній гребінці то які недоліки в експлуатації такої системи?

2) Що треба щоб мати можливість незалежно регулювати темп на першому та на 2му поверсі? По мінімуму.

3) Яку мінімальну автоматику має сенс ставити ( погодозалежні датсики, термостати тощо)

Щоб котел запрограмувати на роботи по еічному тарифу, і потім адень включався лише коли темп. знизилася

4) Яку автоматику порадите для котла Протерм скат чи для запуску на гарантії виключно від Вайлент має бути?

5) Якщо не ставити термостати по приміщеннях з сервоприводам чи можна якось змінити темп. в конкретній кімнаті? 

6) Чи є сенс замінити котел протерм на спайдер про, там ніби цікавіше начиння в плані автоматики, хто мав досвід?

7) Чи варто заливати незамерзайку? Наскільки вщагалі вадко злитт воду с системи в разі чого? 

 

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По минимуму денег гидрострелка и две гребенки без узла смешения с насосами.  На каждом этаже свой термостат. Где-то в усредненном месте, которые управляют каждый своим насосом.

У меня пока так. Второй этаж только начал эксплуатировать одну комнату. Статистики и наблюдений  пока мало

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Dendnepr сказал:

По минимуму денег гидрострелка и две гребенки без узла смешения с насосами.  На каждом этаже свой термостат. Где-то в усредненном месте, которые управляют каждый своим насосом.

У меня пока так. Второй этаж только начал эксплуатировать одну комнату. Статистики и наблюдений  пока мало

А как котел меняет температуру по этажу, если там не будет узла смешения? Не подскажите какой котел и какие термостаты, модуль к котлу использовали?

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Dendnepr сказав:

Второй этаж только начал эксплуатировать одну комнату

В мене другий майже не використовується і там взагалі немає опалення та термостату, але на зиму доводиться зачиняти двері на сходах, інакше термостат першого змушує котел гріти обидва поверхи і гріє...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, Domikv сказав:

Прошу допомоги розібратися в таких питаннях, бо вже немає сил, зовсім заплутались 😅. Дім 2 поверхи 160м, всюди теплі підлоги, знизу плитка, зверху ламінат. По плану 2 гребінки. Гвс бак косвенного нагріву, рециркуляція.

Пропонується схема котел Протерм 12, 3х ходовий клапан, насос на СО лише котловий, бак косвенного нагріву, рециркуляційний насос.

1) Якщо не ставити насосно змішувальний вузол, чи 2 вузла на кожній гребінці то які недоліки в експлуатації такої системи?

2) Що треба щоб мати можливість незалежно регулювати темп на першому та на 2му поверсі? По мінімуму.

3) Яку мінімальну автоматику має сенс ставити ( погодозалежні датсики, термостати тощо)

Щоб котел запрограмувати на роботи по еічному тарифу, і потім адень включався лише коли темп. знизилася

4) Яку автоматику порадите для котла Протерм скат чи для запуску на гарантії виключно від Вайлент має бути?

5) Якщо не ставити термостати по приміщеннях з сервоприводам чи можна якось змінити темп. в конкретній кімнаті? 

6) Чи є сенс замінити котел протерм на спайдер про, там ніби цікавіше начиння в плані автоматики, хто мав досвід?

7) Чи варто заливати незамерзайку? Наскільки вщагалі вадко злитт воду с системи в разі чого? 

 

1.Ніяких
2.Поставити на грибінки клапан з термоголовкою і виносним капіляром. ДЛЯ ТП!
3.Саме мінімальне- кімнатний термостат, можна і погодозалежний датчик, але буде дорожче і гра- вистави криву. Тільки по  нічному тарифу, тре лізти в котел і трохи переробляти, тут на форумі хтось це робив. Але гарантія може злетіти.
4.Яку б не поставили, дешево не вийде
5.Можна. Замість клапана з виносним капіляром на зворотній колектор ставляться термоголовки по температурі зворотньої лінії. Такі як на RTL-ках.
6.У вашому випадку не раджу.
7.Краще ні, чем да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 минут назад, Domikv сказал:

А как котел меняет температуру по этажу, если там не будет узла смешения? Не подскажите какой котел и какие термостаты, модуль к котлу использовали?

Я еще полноценно не собрал систему управления отопления. Пока только термостат первого єтажа включает/отключает котел по заданной температуре воздуха. котел не регулирует темпрературу. Он стоит на одной постоянной. Я планирую подключить термостат первого этажа к насосу первого этажа, а термостат второго этажа к насосу второго этажа.

Когда температура устраивает - термостат выключает насос и теплоноситель не поступает в гребенку. когда на этаже похолодало - термостат включает насос и теплоноситель поступает и греет. Гдето тема тут есть "раздельное регулирование температуры по этажам"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.04.2024 в 12:27, Dendnepr сказал:

Я еще полноценно не собрал систему управления отопления. Пока только термостат первого єтажа включает/отключает котел по заданной температуре воздуха. котел не регулирует темпрературу. Он стоит на одной постоянной. Я планирую подключить термостат первого этажа к насосу первого этажа, а термостат второго этажа к насосу второго этажа.

Когда температура устраивает - термостат выключает насос и теплоноситель не поступает в гребенку. когда на этаже похолодало - термостат включает насос и теплоноситель поступает и греет. Гдето тема тут есть "раздельное регулирование температуры по этажам"

Спасибо, надо почитать.. В таком случае 1 насос котловой в таких целях не подойдет (. А у вас на первом к насосу котла еще дополнительный? Какой котел и термостат?

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

5 часов назад, Domikv сказал:

 Какой котел и термостат?

Вариантов обвъязи котельной десятки. Не старайтесь копировать у гото-то. За основу берется конкрерный дом, конкретная семья со своими хотелками, и уже под это подбирается вариант котельной с логикой управления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Domikv сказал:

Спасибо, надо почитать.. В таком случае 1 насос котловой в таких целях не подойдет (. А у вас на первом к насосу котла еще дополнительный? Какой котел и термостат?

Котел протерм скат 18 кВт. 14 серия

А термостат - недельный, программируемый. Компутерм вроде. Проводной.

Насос котла работает по малому контуру Котел-гидрострелка. А с гидрострелка уже идёт разбор на каждый этаж свой насос. 

Мне показалась, что это самая простая система. 

В гидрострелка также кольцо с твердотопа идёт. У него свой насос. 

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...