Резервне живлення 3-фазного інвертора Deye SUN-10K-SG04LP3 від 1-фазного генератора.

VOlya

Рекомендовані повідомлення

54 хвилини тому, InSAn сказав:

В налаштуваннях Deye є опція налаштування максимальної потужності сонячної батареї, яка працює так, як і повинна :)

Мова про струм, а не потужність.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, volomoto сказав:

Мова про струм, а не потужність.

Після випрямлення AC 220в на шину прийде під 300в DC, на практиці 280в. Нормальний собі режим входа МРРТ 500-вольтового.

При 27А потужність складе під 7,5кW на вхід. Для 17А режиму буде 4,7кW.

Друга справа - будуть дифреле вибивати, і як оте все комутувати, а якщо сонце вийшло..

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, yur43 сказав:

Після випрямлення AC 220в на шину прийде під 300в DC, на практиці 280в. Нормальний собі режим входа МРРТ 500-вольтового.

При 27А потужність складе під 7,5кW на вхід. Для 17А режиму буде 4,7кW.

Як це все обмежує струм, якщо зробити КЗ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.11.2025 в 14:43, volomoto сказал:

телекомівський блок живлення на 56В коштує приблизно 1000грн за кіловат потужністі і задовольняє всі ці пункти

Це типу такого?

www.aliexpress.com/item/1005003755306962.html

І бажано на 58.4В? (3,65*16)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, volomoto сказав:

Як це все обмежує струм, якщо зробити КЗ?

КЗ в інверторі необовязково робити, він ще працює, але на крайній випадок на вході МРРТ є запобіжники, на виході генератора є автоматичний вимикач. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28.11.2025 в 13:22, InSAn сказав:

Це типу такого?

www.aliexpress.com/item/1005003755306962.html

Так

28.11.2025 в 13:22, InSAn сказав:

І бажано на 58.4В? (3,65*16)

То залежить до якої напруги хочете заряджати. В мене Інтеграл К48 56.4В і цього достатньо щоб зарядити до 100% і відбалансувати.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28.11.2025 в 13:38, yur43 сказав:

КЗ в інверторі необовязково робити, він ще працює, але на крайній випадок на вході МРРТ є запобіжники, на виході генератора є автоматичний вимикач. 

Всі питання по КЗ треба адресувати розробникам МППТ алгоритму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

Так

Дякую, вже купив в Китаї новий R48-3000E3 на 58В із таким адаптером:

26333559_.png.529841909c8fa37fd3bfa1006cba951d.png

Тепер треба запастися терпінням на 2 місяці, щоб побачити, що прийде :)

 

PS: Якщо я вірно зрозумів - вихідна напруга програмується через CAN?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, InSAn сказал:

Дякую, вже купив в Китаї новий R48-3000E3 на 58В із таким адаптером:

А какой ценник ожидается? 

Я правильно понимаю что на тао?