somsomers Опубліковано: 15 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2024 (змінено) Вітаю. Буду вдячний за пораду. Дано: будинок, в який заходить 3 фази, 7квт. споживачі розкидані по фазам, але основні - 1 та 2. На першій - 1-й поверх будинку, на другій - 2-й поверх та хозблок(скважина Водолій 80У, стіралка, сушка и т.п.) Батарея 48в на 5.4кВт, яку потрібно підключити(можна перезібрати на 24в) в якості резерва. Я подивився ціни на 3-фазні гібридні інвертори і трохи прифігів. Тому стало цікаво, чи можна обійтися меншими сумами, враховуючи, что всі три фази заводити на резерв не потрібно. Перепрошую, якщо питання некорректне, але чи можна підключити два однофазних інвертора чи ще якось, щоб не довелося почку продавати І взагалі, як краще зробити? Дякую. Змінено 15 червня 2024 користувачем somsomers Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2024 5 часов назад, somsomers сказал: чи можна підключити два однофазних інвертора можна 5 часов назад, somsomers сказал: як краще зробити? вирішувати тільки вам. Якщо щиток дозволяє - можна перекомутувати все наобхідне на одну фазу і поставити один інвертор. Якщо сонячні панелі ставити не плануєте - норм варіант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
somsomers Опубліковано: 16 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 Дякую за швидку відповідь. Теж думав про перекомутацію, але переживаю за стартові токи насоса. Він 1.6кВт, при роботі бере 2кВт. Скільки на старті не знаю, нічим заміряти. Дуже радий чути, що можна обійтись двома однофазниками. Є якісь ускладнення при приєднанні двох інверторів до однієї батареї? Сам я підключати не збираюсь, просто щоб розуміти, що повинно відбуватися Чи повинні ці інвертори мати якийсь функціонал, щоб могли так(в парі) працювати чи любі зможуть? Ще питання. Якщо інвертор на 3кВт, а фаза на 7кВт, то якщо живлення іде з мережі, а не від батареї, чи можна давати навантаження більше 3кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 Интересный вопрос... Получается для альтернативных источников 3 фазы- зло, в плане коммутации и денег.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
somsomers Опубліковано: 16 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 4 минуты назад, DimaF сказал: Интересный вопрос... Получается для альтернативных источников 3 фазы- зло, в плане коммутации и денег.... Тотальне. Ціна питання з кожним кіловатом зростає експоненційно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 1 час назад, somsomers сказал: Теж думав про перекомутацію, але переживаю за стартові токи насоса. Він 1.6кВт, при роботі бере 2кВт. Скільки на старті не знаю, нічим заміряти Встановить плавний пуск, тут тема у сантехніці є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 2 часа назад, somsomers сказал: Ще питання. Якщо інвертор на 3кВт, а фаза на 7кВт, то якщо живлення іде з мережі, а не від батареї, чи можна давати навантаження більше 3кВт? У моего по мануалу байпас 40 ампер, но как на самом деле я не знаю у меня на нем нагрузки столько нет да и фаза на 16 ампер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
somsomers Опубліковано: 16 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 8 часов назад, Enot123h сказал: Встановить плавний пуск, тут тема у сантехніці є Мабуть, забобони, але десь чув, що через плавний пуск техніка може погоріти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 18 минут назад, somsomers сказал: Мабуть, забобони, але десь чув, що через плавний пуск техніка може погоріти забобони. Півтора роки працюють два у мене та з десяток у сусудів, що поставили після мене. Проблем немає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 1 час назад, sly сказал: Півтора роки працюють два у мене та з десяток у сусудів, що поставили після мене. Проблем немає. Теж саме, і труба у скважині дьоргатися перестала при старті насосу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2024 1 минуту назад, Enot123h сказал: Теж саме, і труба у скважині дьоргатися перестала при старті насосу так, я одному сусіду подарував та поставив - він ще довго дякував, бо гідроудару тепер немає 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bohdanius Опубліковано: 29 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2024 В 15.06.2024 в 21:39, sly сказал: Якщо сонячні панелі ставити не плануєте - норм варіант. @sly, а не підкажете в чому проблема якщо все ж сонячні панелі ставити? І чи потрібен якись специфічний тип инвертора? Бо на аліекспрес пишуть що потрібен з функцією паралельного підключення, але хз. Може то складності перекладу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2024 41 минуту назад, bohdanius сказал: а не підкажете в чому проблема якщо все ж сонячні панелі ставити? проблем немає. Просто якщо точно знаєте, що панелі будуть - тоді краще 3ф інвертор або хоча б пару 1ф - тоді влітку зможете користуватись всією технікою в будинку. Хоча, якщо ужатись - 1ф вистачить. Зараз живу на інверторі 2 кВт, але ж і світло якось є. Але розумію, що перспективи так собі і що буду йти в повну автономію на більшу частину року - тоді мені потрібен максимум, міркую з цієї точки зору. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 29 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2024 15.06.2024 в 15:43, somsomers сказав: Я подивився ціни на 3-фазні гібридні інвертори і трохи прифігів. Добрий вечір. 10кВт Deye на алібаба $1680 + доставка. Це вже моя рутина - всіх офігєвших від цін на трифазні інвертори гнати на алібабу))) Сподіваюсь, таким чином, я не відберу хліб у професіоналів на цьому форумі, бо форум має не той трафік, що 5 років тому. Плюс не кожен ризикне провернути цю оборудку, чекати морем 70+ днів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2024 11 годин тому, МакДо сказав: чекати морем 70+ днів. доставка літаком 7-14 днів, морем їх палетами везуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 30 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2024 37 хвилин тому, yur43 сказав: доставка літаком 7-14 днів, морем їх палетами везуть Якби один інвертор, то цікаво. А коли 320кг комплекти, то вже якось не цікаво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення