anatol33 Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 (змінено) У мене електроопалення, стоїть котел 21 квт, Коспел. Будинок 150кв.м. Хочу поставити бочку - Теплоакамулятор на 500 л, бо більше не влазить - треба тоді двері вибивати, та й місця мало. Хто має такий досвід, скільки можна за опалювальний сезон зекономити, при умові, що котел буде гріти бочку вночі по нічному тарифу. Змінено 2 вересня 2024 користувачем anatol33 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 Так у вас будинок з цегли, пробували нічний тариф без бочки? Тепло повинно акумулюватись і без неї 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 2 вересня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 1 годину тому, normal сказав: Так у вас будинок з цегли, пробували нічний тариф без бочки? Тепло повинно акумулюватись і без неї Не зрозумів. Так, будинок з цегли. Утеплений. Але взимку коли мороз надворі, коли виключити опалення в 7 ранку, то запасу тепла точно не вистачить до 23. 00. Тому треба вже після обіда включати опалення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 (змінено) На якій потужності працює котел, скільки споживає у січні і як вимикається (термостатом по кімнатній температурі, по зовнішній, чи по таймеру)? 4500кВт*год на місяць так і залишились? В мене на опалювальні 100м2 йде приблизно 1350кВт*год, на ваші 150м2 має бути до 2500кВт*год, я котлом на потужності 15кВт встигаю за 3 години ввалити добову норму 45кВт*год, правда тоді зранку +24, але до вечора менше +22 ніколи не падає і цілком нормальний перепад. А зазвичай (коли світло не вимикають) котел працює на потужності 3кВт і робить добову норму за 12 годин, тоді перепад максимум 1 градус і при цьому котел вдень сам майже ніколи не вмикається (бо основні морози якраз вночі і тоді термостат ловить зниження температури), тож спершу треба перевірити чи виконує котел свою норму і чи вона сама "у нормі" Змінено 2 вересня 2024 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 2 вересня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 4500 квт ніби вже не споживає. Але 4000 квт якщо холодна зима може. Торік ніби 3500 квт було, бо зима була не дуже холодна. За 3 години витрачалось у вас енергії на дім чи на теплоакамулятор також? Бо в мене котел в такому разі просто виключається, бо працює з програматором. Не зрозуміло, як без ТА під час морозу можна 3 години на добу палити і дім не остигне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 3 години тому, anatol33 сказав: У мене електроопалення, стоїть котел 21 квт, Коспел. Будинок 150кв.м. Хочу поставити бочку - Теплоакамулятор на 500 л, бо більше не влазить - треба тоді двері вибивати, та й місця мало. Хто має такий досвід, скільки можна за опалювальний сезон зекономити, при умові, що котел буде гріти бочку вночі по нічному тарифу. Маю саморобний. Діжку (стояли на ЗД коліях в компресорних системах) на 2,5 куба кастрували, вирізавши в середині частину з фланцем. По моїм розрахункам лишилося 1,7 куба. Вварено три 2,5кВт тена. Увесь будинок рідко коли за 2000кВт/г в місяць вилазить взимку. Грію лише вночі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 8 хвилин тому, anatol33 сказав: Не зрозуміло, як без ТА під час морозу можна 3 години на добу палити і дім не остигне За 3 години нагрівається тепла підлога до 25-26 на поверхні (всередені більше), потім годин 10 вона вистигає до 24 передаючи тепло стінам через повітря, далі годин 10 вистигають ще стіни до 22, цей процесс не швидкий і можна спостерігати пірометром. Бочка просто має менший об'єм, більшу температуру і розподіл тепла через воду, а підлога і стіни - велику площу, меншу дельту і розподіл через повітря, але процесс і результат приблизно однаковий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 Залежить від різниці температури води в теплоаккумуляторі і в системі опалення. Наприклад, якщо у вас радіатори і подача, знову ж таки наприклад 55 а ТА ви нагрієте до 80, то ви зможете аккумулювати 500л*(80-55)*1,18/1000=14,75кВт або зекономити за добу 4,32/2 * 14,75= 31,86грн. Якщо тепла підлога і подача, наприклад 30градусів, то добова економія буде суттєвішою: 500л*(80-30)*1,18/1000=29,5кВт => 4,32/2 * 29,5= 63,72грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 02.09.2024 в 16:21, anatol33 сказав: Хто має такий досвід, скільки можна за опалювальний сезон зекономити, при умові, що котел буде гріти бочку вночі по нічному тарифу. Із 500л бочкою ви зможете переносити з ночі на день 20-25 кВт*год за добу, тобто 600-750 кВт*год за місяць, що дасть 1200–1500 грн. місячної економії при капітальних затратах не менше 50к грн. Краще вкладіть гроші в додаткове утеплення, бо 3000 кВт*год для будинку 150 м кв. – це дуже великі тепловтрати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...