Vitaliy Zhiritskiy Опубліковано: 8 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2024 Доброго дня всім. Виникла необхідність провести кабель електроживлення в будинку. Будинок має дерев'яне перекриття а також утеплення. В багатьох відео кабелі прокладають під пароізоляцію по дошкам які кріплять до пароізоляції знизу. Іноді додають гіпсокартон під трасу. Питання а чи можна прокласти кабель в гофрі пластиковій негорючий по балках всередині утеплення? Дуже не хочеться занижувати потолок і робити каркас дошки прикріплені рівно і можна було б крутити гіпсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2024 2 години тому, Vitaliy Zhiritskiy сказав: Питання а чи можна прокласти кабель в гофрі пластиковій негорючий по балках всередині утеплення? Не можна , але хто вам може заборонити , прокладайте собі на здоров`я. Інші якось же прокладають , хоча їм також не можна. Але для самозаспокоєння гіпс під трасу підклали і.. вуаля , не можна перетворюється на можна. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 10 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2024 В 08.11.2024 в 23:15, andrey_ka сказал: Але для самозаспокоєння гіпс під трасу підклали і.. вуаля , не можна перетворюється на можна. ну так ще зверху треба якоюсь шпаклівкою кабель накрити. Створити, так би мовити не горючу оболонку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2024 1 годину тому, Shturman1 сказав: ну так ще зверху треба якоюсь шпаклівкою кабель накрити. Створити, так би мовити не горючу оболонку Експериментальний креатив. Толку від цього звісно немає , але на сам процес було б цікаво поглянути. Якщо раптом будете таке робити зніміть , будь ласка , відео. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 11 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2024 12 часов назад, andrey_ka сказал: Експериментальний креатив ну якщо без "експериментального креативу" то у ситуації яку описав автор потрібно кабель прокладати в металевих трубах/коробах так як це вийде прихована проводка в пустотах за стелею із горючих матеріалів, а згідно НПАОП 40.1-1.32 2.5.7 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах Із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів. Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів. А те що ви кажете про підкладання гіпсокартону під кабель стосується відкритої проводки по спалимих конструкціях 2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2024 11 хвилин тому, Shturman1 сказав: ну якщо без "експериментального креативу" то у ситуації яку описав автор потрібно кабель прокладати в металевих трубах/коробах так як це вийде прихована проводка в пустотах за стелею із горючих матеріалів, а згідно НПАОП 40.1-1.32 Іменно так. 12 хвилин тому, Shturman1 сказав: А те що ви кажете про підкладання гіпсокартону під кабель стосується відкритої проводки по спалимих конструкціях То була іронія. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy Zhiritskiy Опубліковано: 14 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 Ось так планую перевести кабель в гофрі з однієї стіни на іншу. Прикріпив кліпси. Не дуже зрозумів поради про відкладання гіпсокартону і шпаклівку. Якщо можна, то розкажіть детальніше. І ще питання гофра негорюча чи металорукав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 у вашому випадку буде прихована проводка по спалимих конструкціях. А згідно норм треба буде використовувати металеву трубу, або глухий металевий короб. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення