Tamburello Опубліковано: 8 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2024 (змінено) Є питання про поведінку системи ТП Від первісного колектора збираєм воду до гребінки ТП Термостатичний клапан Афрісо з КВС 2,5 Насос 25-60, труба до гребінки петель ТП 40 ппр. 6 петель на 87кв метри. 5 приблизно рівні, і шоста коротша. При відкручиних на повну кранах обрати і росходомірах в петлях проток приблизно літр/хвилину. В коротшій петлі -1.5. Перевірив по окремості детальки - вроді все видає більші протоки. А все разом - в майже 4-4.5 рази меньше від того, що повинно бути. На що треба уважніше подивитись? доповнено. я от підняв старі записи 75 м.п. - зал-1 78 м.п. - зал-2 85 м.п. - кімната 80 м.п. - кухня 40 м.п. - коридор 30 м.п. - с/в від первісного колектора до колектора тп - 5-6 м.п. туби 40 ппр с дюймовими різьбами (те саме з швидістю було і на тимчасовій схемі на 26 металопластиковій трубі) Змінено 9 грудня 2024 користувачем Tamburello 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 8 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2024 А що повинно бути? Якщо виливати воду в басейн з однієї туди чи з 5 труб - то швидкість в кожній трубі буде різна. А швидкість наповнення басейну (потужність насоса) - однакова 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 8 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2024 1 минуту назад, shneider_vova сказал: А що повинно бути? Якщо виливати воду в басейн з однієї туди чи з 5 труб - то швидкість в кожній трубі буде різна. А швидкість наповнення басейну (потужність насоса) - однакова КВС 2,5 та на насосі 25-60 це 6,5 літра на петлю. А по факту 1 літр на петлю. Навіть якщо закрити довгі петлі і лишити лише коротшу - приріст меньше літра/хв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 Від KVSу клапана це не залежить. Подивіться KVSи розходомірів, здивуєтесь Все у вас працює добре, не заважайте системі працювати. ТП це інерційна система, все прогріється поступово, головне не виключайте насос на ТП. Були у нас випадки і по 0,5л розхід на великих площах, все працює чудово. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 16 часов назад, Tamburello сказал: На що треба уважніше подивитись? На насос Він навіть в приступі ярості не видасть того, що написано на його етикетці 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 (змінено) 33 хвилини тому, murava сказав: Він навіть в приступі ярості не видасть того, що написано на його етикетці Все, пишу-підеш у розвідники, підмічаєш незначні деталі на місцевості 😁 Змінено 9 грудня 2024 користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 18 часов назад, Tamburello сказал: в петлях проток приблизно літр/хвилину. В коротшій петлі -1.5. IMHO. А должно быть иначе. В больших контурах должен быть больший расход. 19 часов назад, Tamburello сказал: На що треба уважніше подивитись? На конфигурацию узла смешения. / Як перемогти колдунство? / Установите в меньшем контуре расход примерно 1 л\м. Дальше отрегулируйте расход в узлу смешения примерно 350л\ч - 400 л\ч. Для этих целей в конфигурации узла смешения должен присутствовать регулирующий клапан. Потом отрегулируйте расход в больших контурах примерно 1,3 л\м - 1,5 л\м Даже "левый" Willo обеспечит работоспособность данной системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 6 часов назад, murava сказал: На насос Він навіть в приступі ярості не видасть того, що написано на його етикетці тобто палёнка в 4-6 разів меньше пропихує від справжнього? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 3 часа назад, SAN67 сказал: IMHO. А должно быть иначе. В больших контурах должен быть больший расход. як так? чим довша труба, тим більший гідравлічний супротив, тим меньше літрів на хвилину продаве насос. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 23 минуты назад, Tamburello сказал: чим довша труба, тим більший гідравлічний супротив, тим меньше літрів на хвилину продаве насос. Вы верно цитируете, но нет понимания, что с этим делать. Прочтите последнюю часть моего поста ещё раз, но теперь внимательно читая и вникая в написанное. 23 часа назад, Tamburello сказал: від первісного колектора до колектора Это называется ГР ( гидравлический разделитель). Это нужно себя очень не любить. И схему узла смешения выбрали себе во вред? В 08.12.2024 в 19:27, Tamburello сказал: я от підняв старі записи Добавьте шаг укладки, температуру подачи и внутреннюю температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 13 часов назад, SAN67 сказал: Это называется ГР ( гидравлический разделитель). Это нужно себя очень не любить. И схему узла смешения выбрали себе во вред? это таки коллектор ГР он такой себе и постольку поскольку. разделителем там отдельный элемент выступает, который к коллектору справа подключен в чем вред схемы? если без лозунгов а с аргументами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 1 година тому, Tamburello сказав: в чем вред схемы? Не чіпайте нічого, не заважайте системі працювати. На малому контурі трохи зменьшіть розхід і все буде працювати. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 1 час назад, Tamburello сказал: это таки коллектор Да как скажите, Ваша вещь. 1 час назад, Tamburello сказал: с аргументами. Аргументом являются только цифры. Для этого мне нужно сделать два расчёта, чтобы Вы могли сравнить характеристики систем. Вы это серьёзно? Предлагаю другой вариант. Докажите самому себе цифрами, что ГР в микросистеме это разумно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 08.12.2024 в 19:27, Tamburello сказав: Є питання про поведінку системи ТП інформація для порівняння насос 4" безіменний, 4шт петлі ТП по метрів 120 кожна витратоміри показують більше 3 (не знаю шо то). Як зауважили вище, система ТП повинна працювати якнайдовше (бажано безперервно), тоді тепло розподіляється рівномірно і його багато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 23 хвилини тому, yur43 сказав: 4шт петлі ТП по метрів 120 кожна ?????? Взагалі по мануалам не більше 110..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 18 хвилин тому, naupv сказав: ?????? Взагалі по мануалам не більше 110..... я знаю. Кажу ж, для порівняння. Такі довгі петлі і крутить нормально насос за 500грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 17 часов назад, Tamburello сказал: тобто палёнка в 4-6 разів меньше пропихує від справжнього? Ну, може не в 4, а в 2 цілком реально. Ваші розрахункові 6.5 л ви не отримаєте там ніколи, це дуже теоретична величина. Ваша проблема комплексна. На мою думку, опираючись на досвід, там вузьке місце може бути в насосі і в самому колекторі, в нижній балці - там пропускна здатність тих чудових клапанів зовсім не така як треба, або закисли. Накладка багатьох факторів може давати таку картину. В принципі навіть з 1 літром на хв все може гріти, лишіть то все на добу-дві і , якщо система виходить на режим, тобто у вас тепло - лишіть то в спокої. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 1 час назад, murava сказал: Ну, може не в 4, а в 2 цілком реально. Ваші розрахункові 6.5 л ви не отримаєте там ніколи, це дуже теоретична величина. Ваша проблема комплексна. На мою думку, опираючись на досвід, там вузьке місце може бути в насосі і в самому колекторі, в нижній балці - там пропускна здатність тих чудових клапанів зовсім не така як треба, або закисли. Накладка багатьох факторів може давати таку картину. В принципі навіть з 1 літром на хв все може гріти, лишіть то все на добу-дві і , якщо система виходить на режим, тобто у вас тепло - лишіть то в спокої. Воно все гріє. Система працює. Плита пола прогрівається на 1,5 градуса за годину, навіть трохи швидше. Після виходу на баланс різниця між подачею в пол і обраткою десь 7-8 градусів Тут саме фрустрація про те, куди проток дівся. Спочатку грішив на металопластикові труби, точніше, прохід її фасоніни, але і на широкому проході швидкість по петлям не змінилась майже. Насоси я маю два аналогічних, міняв їх один на одного, також ідентичні результати. Думка про росходоміри або клапани була, але ж воно нове так працювать почало і продовжує. Я не розбирав там, воно вроді не просто на різьбі а ще фіксатор якийся? Насос, в принципі, поміняти можна, тут лише питання на який? Щоб був 130 розмір, бо труби під ці насоси робились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 2 часа назад, SAN67 сказал: Предлагаю другой вариант. Докажите самому себе цифрами, что ГР в микросистеме это разумно. Я без ГР не знаю як задружити декілька котлів, щоб вони могли працювати разом чи окремо, як і мати декілька сильно різних користувачів тепла, яким треба комусь 30 градусів, комусь 60-70. І всі вони можуть або працювати, або нє. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 11 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2024 В 08.12.2024 в 18:27, Tamburello сказал: А все разом - в майже 4-4.5 рази меньше від того, що повинно бути. Если разберете коллектор и вытащите расходомеры, то увидите, насколько там маленькое проходное сечение. Суммарное гидравлическое сопротивление коллектора, труб, уголков, и прочих шероховатостей там не маленькое, вот и имеем такой расход. Думаю, что насос выдаст заявленные характеристики на стенде. И что касается самих расходомеров - то их точность +- километр, так, что не стоит на них особо полагаться, они больше измеряют качественную характеристику потока)). Как писали выше - нужно слегка "придавить" короткие контура, и будет работать на ура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 11 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2024 В 08.12.2024 в 18:36, Tamburello сказал: Навіть якщо закрити довгі петлі і лишити лише коротшу - приріст меньше літра/хв Гидравлическое сопротивление зависит от расхода, причем растет нелинейно. Поэтому такой результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 11 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2024 В 10.12.2024 в 14:23, Tamburello сказал: Я без ГР не знаю як задружити декілька котлів Это не проблема, но самодельщика ГР будет проще. Вот только у Вас подключен один котёл. В 10.12.2024 в 14:23, Tamburello сказал: як і мати декілька сильно різних користувачів тепла, Для этого ГР не нужен. В 10.12.2024 в 14:20, Tamburello сказал: Тут саме фрустрація про те, куди проток дівся. Никуда он не делся. Я уже Вам писал, что расход в узлу смешения нужно регулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 12 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2024 12 часов назад, SAN67 сказал: Вот только у Вас подключен один котёл. Кто вам такое сказал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 12 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2024 Только что, Tamburello сказал: Кто вам такое сказал? Сужу по фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 12 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2024 Только что, SAN67 сказал: Сужу по фото А, таки да, дуракам половину работы не показывают не просто так. Ну, давайте вы попытаетесь принять факт, что решения там не просто так, а в рамках реализации конечной цели, которая исполняется поэтапно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...