Иван стройка Опубліковано: 21 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2025 (змінено) Всім привіт. Питання щодо зміцнення «армопоясу» цоколя. Перекриття цоколю панелі ПБ. Збудували з травня по листопад. Але влітку коли будували цоколь – йшли сильні дощі. Як наслідок весною, коли температура стала плюсовою, приходжу на участок – бачу, що армопояс «замироточив» - з’явилось ніби тріщина з якої тече вода. загалом при детальному огляду їх всього 4. 2 з них проходять через армопояс, 2 ні. Так воно і було - панелі були повні води всередині. Просвердлив отвори знижу пенелей - з них вилилось відро +- з кожної порожнини. І утворились тріщини в армопоясі і навколо панелей(не знаю як назвати – на малюнку: «бетон без арматури» -я їх замастив і помітив наступне Наступні 2 роки тріщини влітку взагалі немає. А от коли температура +5 і нижче – з’являються. Цегла не тріснула. Тріщини з’явились там, де з середини в панелях було максимально води(слід він цвітіння на фото). В деяких випадках тріщина співпадає з тріщиною між ФБС блоками.. але в перекритті є ще монолітний участок - він також припадає на стик між фбс блоками - там відповідно води не було і тріщини немає. в сусідній темі про тріщини порадили отакий варіант: От як власник реалізував: Я думаю, що варто так само зробити тільки з арматурою. - скажімо діаметр 10-12. - довжиною по 800 - Забурити на глибину 20(можливо коронкою, щоб не було вібрації...) також заглибити в товщу відповідно до малюнка. Хтось може дати пораду? буду дуже вдячний. Змінено 21 травня 2025 користувачем Иван стройка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2025 7 годин тому, Иван стройка сказав: Я думаю, що варто так само зробити тільки з арматурою. - скажімо діаметр 10-12. - довжиною по 800 - Забурити на глибину 20(можливо коронкою, щоб не було вібрації...) також заглибити в товщу відповідно до малюнка. Шо мертвому припарки! В армопоясі вже є арматура і що , це йому допомогло? 7 годин тому, Иван стройка сказав: (не знаю як назвати – на малюнку: «бетон без арматури» Це називається обв`язувальний пояс і арматура там також повинна бути. 7 годин тому, Иван стройка сказав: Хтось може дати пораду? буду дуже вдячний. Відокремити фундамент від грунту. Відкопати та утеплити. Відповідально підійти до зворотньої засипки. ІМХО.На тріщини забити , якщо цегла ціла , то вони не критичні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван стройка Опубліковано: 22 травня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2025 2 часа назад, andrey_ka сказал: Це називається обв`язувальний пояс і арматура там також повинна бути. щось мені здається арматури там немає. Також все-таки хотів би якісь дії виконати, щоб можливо попередити і укріпити. хоч на 3% хоч на 5% - але спокійніше було б. Утеплення - само собою планую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 22 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2025 38 хвилин тому, Иван стройка сказав: щось мені здається арматури там немає. Дослідження проводити потрібно, щоб не "здавалося". Мені наприклад здається, що арматура там є 🤷 Яка ширина розкриття тріщин? Бо, судячи з фото, тріщина таки "волосяна" і арматура якраз таки виконує повністю свою роботу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2025 8 годин тому, Иван стройка сказав: Також все-таки хотів би якісь дії виконати, щоб можливо попередити і укріпити. хоч на 3% хоч на 5% - але спокійніше було б. Утеплення - само собою планую Відкопуйте , утеплюйте. Фундамент перестане мерзнути , пропадуть ці коливання з тріщинами. Як і чим ви робили зворотню засипку навколо фундаменту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван стройка Опубліковано: 23 травня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2025 15 часов назад, andrey_ka сказал: Відкопуйте , утеплюйте. Фундамент перестане мерзнути , пропадуть ці коливання з тріщинами. Як і чим ви робили зворотню засипку навколо фундаменту? Грунтом, що був навколо суглинок певно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2025 5 копійок. Тріщина у вас просто у заповнювачі. Зазвичай простір ("штробу") між площиною фасадної стіни та торцем плити перекриття закладають цеглою або гб, щоб підвищити супротив теплопередачі. Ви заповнили цей простір бетоном. Всі цементмісткі матеріали мають усадку в процессі тужавлення. Це нормально. У вас вийшла довга горизонтальна "балка" з неармованого бетону, яка не несе ніякого конструкціюного навантаження. Просто, щоб було рівненько. Усадка вимірюється в мм на одиницю довжини елементу. Тобто, усадкові напруження у вас були максимальні вздовж вісі цієї декоративної балки. От в самому слабкому місці ця балка у вас і дала тріщину. Усадкові напруження після цього зникли. Знизу у вас армопояс, ФБС , надіюсь, у вас теж стоять на армованій залізобетонній стрічці. Тому ,якщо у місце з тріщиною буде над грунтом та під шаром теплоізоляцію та оздобленням фасаду, це ніяк не вплине на надійність конструкції та комфорт проживання в вашого будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван стройка Опубліковано: 26 травня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2025 (змінено) 1 час назад, Propeller сказал: 5 копійок. Тріщина у вас просто у заповнювачі. Зазвичай простір ("штробу") між площиною фасадної стіни та торцем плити перекриття закладають цеглою або гб, щоб підвищити супротив теплопередачі. Ви заповнили цей простір бетоном. Всі цементмісткі матеріали мають усадку в процессі тужавлення. Це нормально. У вас вийшла довга горизонтальна "балка" з неармованого бетону, яка не несе ніякого конструкціюного навантаження. Просто, щоб було рівненько. Усадка вимірюється в мм на одиницю довжини елементу. Тобто, усадкові напруження у вас були максимальні вздовж вісі цієї декоративної балки. От в самому слабкому місці ця балка у вас і дала тріщину. Усадкові напруження після цього зникли. Знизу у вас армопояс, ФБС , надіюсь, у вас теж стоять на армованій залізобетонній стрічці. Тому ,якщо у місце з тріщиною буде над грунтом та під шаром теплоізоляцію та оздобленням фасаду, це ніяк не вплине на надійність конструкції та комфорт проживання в вашого будинку. Дякую за роз'яснення. Те, що потрібно було зробити з цегли- то вже знаю. але прорабу так зробити було "вигідніше", а мені і дорожче і гірше і довше. але маємо, що маємо. ФБС стоять на армованій плиті. з нею поки все добре) Щодо існуючих тріщин - хвилююсь що після утеплення - тріщина проявиться на оштукатуреному пінопласті. і якщо так - то прийдеться розшивати і знов забурювати. Можливо є сенс прокласти арматуру як на моїх фото, для уникнення тріщин на пінопласті? Змінено 26 травня 2025 користувачем Иван стройка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2025 58 минут назад, Иван стройка сказал: Щодо існуючих тріщин - хвилююсь що після утеплення - тріщина проявиться на оштукатуреному пінопласті. і якщо так - то прийдеться розшивати і знов забурювати. Можливо є сенс прокласти арматуру як на моїх фото, для уникнення тріщин на пінопласті? По-перше, розкриття (ширина) вашої тріщини близько 1 мм. В літку вода може бути 0 мм (бетон по обидві сторони нагрівається, розширюється і тріщини нема). Це про масшаб можливих деформацій. Далі пінопласт. Між ним і бетоном буде шар клею. От клей може гіпотетично дати тріщину в той же 1 мм. При цьому пінопласт залишиться цілісним. Тому що пінопласт пластичний матеріал. Тобто його поверхневий шар в місці тріщини клею розбягнеться на цей 1 мм и не передасть напруження розтягу далі на все своє тіло та на штукатурку, що буде на ньому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2025 В 26.05.2025 в 20:33, Propeller сказал: Зазвичай простір ("штробу") між площиною фасадної стіни та торцем плити перекриття закладають цеглою або гб, щоб підвищити супротив теплопередачі. Не пишить таку дурню. Навпаки - цеглою або блоками заповнюють ледащі. А панелі обхоплюють поясом з ЗБ з арматурою яка зв язуеться з анкерами ПК ті що ідуть з основного поясу, виходить збірно монолітне перекриття. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2025 1 час назад, tansss сказал: Не пишить таку дурню. Навпаки - цеглою або блоками заповнюють ледащі. А панелі обхоплюють поясом з ЗБ з арматурою яка зв язуеться з анкерами ПК ті що ідуть з основного поясу, виходить збірно монолітне перекриття. Нема питань, мозолястий. Ви ж вчились на зварювальника та стали газобетощиком. Блочним. Тому... От що ваші хлопці пропонують. Залишу вас на одинці. gazobeton.org/uk/node/1228 Хоча, можливо, ви - одинак. У вас свій шлях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 19 часов назад, Propeller сказал: вчились на зварювальника Ні, я вивчився (а дехто дійсно тільки вчився ) на інженера-механіка широкого профілю (на всяк випадок якщо Ви не вкугсе дела це означае і конструктор і технолог, не сплутайте з якоюсь фігнею) якими е і інженери-будівельники також. Стосовно пояса вкруг ПК - багато форумніх " спеціалістів" здібних тільки на пошук по фотках чужої роботи шукати Г-подібні єлементи так і вважають, що він зайвий і це переросхід, також вони вважають що шоб не робили а дома з ГБ все одно тріскають . Саме прікольне що не стидаються це постити. Бо вчились жеж! Щось на ліріку потягло. Погода мабуть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 Розумію, що це ваш винахід. Як інженер, та ще й механік широкого профілю, розкажіть читачам про сенс вашого винаходу. Якщо є натхнення. Нагадую суть : ... панелі обхоплюють поясом з ЗБ з арматурою яка зв язуеться з анкерами ПК ті що ідуть з основного поясу, виходить збірно монолітне перекриття. Тобто, ви пропонуєте зробити по периметру плит ще один пояс з залізобетону та прив'язати його до існуючого залізобетонного поясу, на який спираються плити перекриття. В чому сенсе? Щоб плити перекриття не з'їхали з фундаменту? Ви там самим хочете заблокувати зміщення плит по горизонталі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 (змінено) 1 час назад, Propeller сказал: Розумію, що це ваш винахід. Опять мимо! Из настанови про проектування... см рисунок 1 час назад, Propeller сказал: Тобто, ви пропонуєте зробити по периметру плит ще один пояс з залізобетону та прив'язати його до існуючого залізобетонного поясу, на який спираються плити перекриття. Не только предлагаю, всегда делаю и других запрошую Змінено 28 травня 2025 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 На самом то деле єто ж не сложно делается... Из пояса выпускается ар-ра анкеров для ПК, установливаются ПК, по периметру ПК устанавливается каркас какой получится (плоский или объёмный) опалубка (либо либо доска, доборный блок, утеплитель) и заливается. Шож там сложно затратного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 Цей "обв'язувальний пояс" по периметру плит перекриття має правильну назву антисейсмічний пояс і влаштовується при будівництві у сейсмічних районах України, як правило 6 та більше балів. При меншій сейсміці він необов'язковий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 (змінено) 6 минут назад, sirkonium сказал: Цей "обв'язувальний пояс" по периметру плит перекриття має правильну назву антисейсмічний пояс і влаштовується при будівництві у сейсмічних районах України, як правило 6 та більше балів. При меншій сейсміці він необов'язковий. Точно так! А ещё в районах где требуется дуракоустойчивость конструкций! И да, тоже не обязательный Змінено 28 травня 2025 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 (змінено) 34 минуты назад, tansss сказал: Опять мимо! Из настанови про проектування... см рисунок Не только предлагаю, всегда делаю и других запрошую ООООО! Ну тут в мене завсім разрив шаблонів. Дивлюсь на малюнок. Цей тоненький (80 мм?) пояс обв'язувальний монолітний армований йде по периметру плит. І вся ця посилена конструкція лежить на шарі цементно-пісчаного розчину завтовшки аж 3 см. Ніякої зв'язки з поясом монолітним опорним із........ Питання залишається = нафіга ця тоненька смужка з залізобетону (пояс обв'язувальний монолітний армований)? Змінено 28 травня 2025 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 Суть антисейсмічного поясу об'єднати плити перекриття в єдину суцільну діафрагму. Пояс зазвичай роблять не лише по периметру, а й між рядами плит та обов'язково в місцях сходових кліток. В інших випадках його спорудження недоцільно. Плити по периметру заповнюються стіновим матеріалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 3 минуты назад, Propeller сказал: нафіга ця тоненька смужка з залізобетону (пояс обв'язувальний монолітний армований)? Ну там предложен схематоз... Там и бетончик слабенький и тд и тп. Жаль не сохранились фотки... строил дом на фундаменте угол которого попал на родник, на полтора метра от угла под ребром опоры не было грует просел и зазор санта 3-4. ничего, крепенько целёхонький стоит за счет повышения жесткости конструкций. Задача - не дать возможным деформациям ни малейшего шанса! И это - одно из мероприятий! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 28 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2025 20 хвилин тому, Propeller сказав: Питання залишається = нафіга ця тоненька смужка з залізобетону (пояс обв'язувальний монолітний армований)? Ось тут почитайте ст.20 , 21. https://www.stroimdom.com.ua/topic/237640-tarasivka-kiyivska-obl-buduyu-budinok/page/20/ А якщо повністю , то з сторінки 13. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...