АлександрБ. Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Приветствую. После последнего ливня, когда шел сплошной поток воды с ветром прямо в окна, заметил протекание через оконный блок. Оконный блок закреплен к верхней плите болтом-анкером прямого монтажа, т.е. через раму прямо к бетону. Когда после дождя открыл створку, с нее на пол в комнату стала течь вода. Также много воды было в нижней полости рамы, куда закрывается эта створка. Осмотрев, обнаружил, что капает из под защитного колпачка, которым закрыт верхний болт крепления рамы. Ниже эскиз, для понимания ситуации. Какие будут предположения ? Как устранить ? Порекомендуйте толкового специалиста, Киев. Спасибо. . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому если плита пустотная то скорее с нее течет, смотрите все щели, затекать в плиту может вообще с другой стороны дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Спасибо за отзыв. Нет, плиты перекрытия шатровые, не пустотные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...