Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Затекание в оконную конструкцию.

АлександрБ.

Рекомендовані повідомлення

Приветствую.

После последнего ливня, когда шел сплошной поток воды с ветром прямо в окна,

заметил протекание через оконный блок.

Оконный блок закреплен к верхней плите болтом-анкером прямого монтажа,

т.е. через раму прямо к бетону.

Когда после дождя открыл створку, с нее на пол в комнату стала течь вода.

Также много воды было в нижней полости рамы, куда закрывается эта створка.

 

Осмотрев, обнаружил, что капает из под защитного колпачка, которым закрыт верхний болт крепления рамы.

Ниже эскиз, для понимания ситуации.

Какие будут предположения ?

Как устранить ?

Порекомендуйте толкового специалиста, Киев.

Спасибо.

.

 

Протекание.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если плита пустотная то скорее с нее течет, смотрите все щели, затекать в плиту может вообще с другой стороны дома

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поверхом вище знаходиться жила кімната,

така ж сама, як і моя.

Але чужа, тому туди нема доступу.

Це не балкон, і не лоджія.

Будинок - панелька, чешка.

Кімната - конструктивно з еркером.

 

Мені більш вірогідною версією видається забивання дощової води уверх, по відливу.

Я недарма написав, що це сталося після сильної зливи, з сильним вітром.

Йшов просто суцільний поток води, прямо у вікна, практично горизонтально.

Хвилин 15.

 

Ще один нюанс, у монтажу.

Монтаж відбувався у грудні, увечері, було вже темно.

На вулиці був легкий мінус, всі старі вікна у квартирі спочатку були демонтовані.

Так розпорядилися монтажники.

І це було помилкою, бо в квартирі годин 6 був сильний протяг.

Монтажники були втомлені і дратівливі.

Постійно сперечалися за кожне зауваження, та нагадування робити правильно.

Після монтажу верхнього відлива та самої рами, поки ще не встановлені склопакети,

монтажник, зростом 1.50, може 1,60, однією рукою тримаючись за раму,

другою, з балоном піни, щось там наверху запшикав, навіть не дивлячись туди.

Зараз, між відливом та верхнім бетонним карнізом звисають коричневі "сталактіти",

їх видно з вулиці (6 поверх).

 

Також я не впевнений, чи був взагалі накладений сілікон на відлив перед встановленням його до плити стелі.

Тому, вірогідно, що горизонтальний дощ під напором нагнав води у дірки того "запінення".

Котра згодом і витікала, поки не витікла уся.

 

Звичайно, я не можу заперечити інакші версії,

але інші шляхи попадання води у цей вузол уявляються важко. 

 

Додав скорегований малюнок :

- блакитні стрілки - то є потоки дощу,

- жовті баранці - то є горе-запінення.

.

 

 

 

 

 

 

 

Протекание корр.jpg

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Оконщик сказал:

козырек надо было заводить в квартиру.

Как глубоко ?

Что бы это изменило ? 

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Оконщик сказал:

И не дырявить его саморезом.

Там их несколько,

- штук 5 маленьких, 6х40 (зеленые), которыми вначале закрепили отлив на потолке до установки рамы,

- два больших анкера (синие), которые и крепят саму раму, проходя сквозь.

Так каким именно саморезом не нужно было дырявить отлив ?

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, АлександрБ. сказал:

Как глубоко ?

Что бы это изменило ? 

скорее всего не затекало бы. Если течет с верхней плиты, ну или забивает как то с улицы, то козырек сантиметров на 12-14 в квартиру+ крепление "на пластины"  не дали бы затекать. А так как сейчас, так можно было и козырек не ставить. вот рисунок как было бы герметичнее, на мой взгляд. Рисовал как мог :)

на пласт.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, Оконщик сказал:

то козырек сантиметров на 12-14 в квартиру+ крепление "на пластины"  не дали бы затекать.

Насчет крепления на пластины - тут Вы правы, 

Сквозная дырка в раме не способствует улучшению гидроизоляции.

 

А вот по поводу завести край отлива в зону квартиры - сомнительно.

Если уже вода попала (неважно какими путями) в этот клинообразный промежуток (на Вашем рисунке - красным)

между отливом и потолочной плитой,

то ее дальнейшее продвижение вглубь - это всего лишь дело времени.

Сейчас, через пять минут или полчаса.

И там уже не нужен ветровой подпор, вода будет самовсасываться в клинообразную щель,

пока не дойдет до края отлива.

Явление смачивания.

В результате на потолке, но уже в комнате ! , могут появиться мокрые пятна-разводы,

или вообще капёж. 

Просто во время монтажа, монтажникам не нужно экономить силикон.

И свои усилия.

Если бы отот красненький клинышек был бы заполнен силиконом или битумной мастикой,

то и саморезы, с их дырками, были бы не страшны.

 

Таковы мои мысли по этому поводу. 

С пластиной корр.jpg

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну,  это уже произошло, ничего не поделаешь.

Как  это лечить, порекомендуете ?

 

Только сделан ремонт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, АлександрБ. сказал:

Ну,  это уже произошло, ничего не поделаешь.

Как  это лечить, порекомендуете ?

 

Только сделан ремонт.

там где у вас написано , желтым, "піна", выковыривать пену и герметиками туда законопачивать. если получится конечно. По другому думаю никак. ремонт то готов, жалко расковыривать из квартиры потолок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата

 

Если бы отот красненький клинышек был бы заполнен силиконом или битумной мастикой,

то и саморезы, с их дырками, были бы не страшны.

 

Это если козырек заведен в квартиру, как я рисовал. А в вашем случае козырька то нет и дырки от крепежа по середине окна. посему если что то капает по плите ( щель между плитой и ограждением эркера), то засиликонить не так и легко. Но пробовать надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, вариантов не много.

41 минуту назад, Оконщик сказал:

выковыривать пену и герметиками туда законопачивать. если получится конечно.

А реально ли это сделать ?

И как лучше :

- из комнаты, вынув пакеты, и высунувшись из окна, одной рукой ?

или

- с  улицы, с помощью высотников на веревках ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из комнаты проще всего. Это конечно кусок геморойной работы...можно еще, если там на турбо винты закреплено окно, пытаться каждый выкрутить, туда силикона выдавить и назад закрутить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 минут назад, Оконщик сказал:

можно еще, если там на турбо винты закреплено окно, пытаться каждый выкрутить, туда силикона выдавить и назад закрутить

Теоретически да,

но это же не дерево, которое в отверстии, как сжалось саморезом, так и разжалось.

Это бетон, он хрупкий.

И анкер, закрученный один раз, еще будет держать,

а если его туда-назад покрутить-повынимать, то стенки отверстия раскрошатся.

И существует большая вероятность, что во  второй раз анкер будет болтаться в отверстии, как ... в проруби.

 

Но, в любом случае, это вариант.

Спасибо, давайте еще :classic_smile:.

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Оконщик сказал:

из комнаты проще всего.

Проще - да, но визуальный контроль или ограничен, или отсутствует вообще.

Да и поза совсем не способствует длительному скрупулезному ковырянию "на качество".

Зато дешевле, чем высотники.

Это, как в том анекдоте, где гинекологи поклеили обои и покрасили потолок в прихожей через замочную скважину.

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не анкер, а турбовинт. если анкер, то не вариант назад и опять туда. а уж как замазывать, с применением высотников или без них, это ваше дело :).

Змінено користувачем Оконщик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...