Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нульова шина

Offroad

Рекомендовані повідомлення

Перероблюю електрику в щитку. Стикнувся з тим, що незручно кріпити кабель ВВГ на 1.5 та 2.5 квадрати в нульовій шині - отвори там завеликі. Треба докупити нових і поміняти частину старих. По асортименту наче зрозумів - 6х9 це розмір самої металевої шини. Ще дивлюсь буває маркування типу 12/1 або 14/2 - що значить цифра після дробу? На фото магазинів наче /1 має менші отвори, ніж /2, але в описах вказано діаметр кабелю "4; 6 мм.кв.", ще й бувають комбіновані шини з різними отворами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, Offroad сказав:

Ще дивлюсь буває маркування типу 12/1 або 14/2 - що значить цифра після дробу? 

12/1 - кількість контактів 12 + 1 отвір для кріплення шини по центру;

14/2 - кількість контактів 14 + 2 отвора для кріплення шини по краях.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Offroad сказал:

Перероблюю електрику в щитку. Стикнувся з тим, що незручно кріпити кабель ВВГ на 1.5 та 2.5 квадрати в нульовій шині - отвори там завеликі. Треба докупити нових і поміняти частину старих. По асортименту наче зрозумів - 6х9 це розмір самої металевої шини. Ще дивлюсь буває маркування типу 12/1 або 14/2 - що значить цифра після дробу? На фото магазинів наче /1 має менші отвори, ніж /2, але в описах вказано діаметр кабелю "4; 6 мм.кв.", ще й бувають комбіновані шини з різними отворами...

Беріть петельки крутіть)

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постає таке саме питання, але не для ввідного щита, а для щита вентиляції, де дроти 1-2.5 мм2 і навантаження до 2.5 кВт. Чи дозволяється використовувати клеми на дінрейку під N провідник? Якщо L підключаєтсья через такі клеми, то в цілому і N може йти поруч? І таке саме для PE провідника, для якого навіть зроблена спеціальна PE клема з контактом до дінрейки. У ввідному щиті напевно не пройде такий варіант, бо ті клемники максимум до 22-24А (для тонких проводів) і займають трохи місця, але у всяких щитах керування використання таких клем для N і PE буде допустимо?

image.png.4c668cae0026ce9f538999a40eb0c3c7.pngimage.png.98dee34f5926d979f466ecf367231630.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

у всяких щитах керування використання таких клем для N і PE буде допустимо?

 

Звісно. Наприклад, Hager:

Клема нейтральна 2,5 мм кв, KXA02NH Hager,

Клема заземлення 2,5 мм кв, KXA02E Hager

На більший струм теж є. У Legrand - до 76А на 16 мм кв кабелю.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар