Посчитал теплопотери с помощью программы Valtec (упоминалась ранее на форуме) - и у меня получилось, что на дом в 308 кв.м. теплопотери составляют 9кВт :good:

Это, конечно, очень хорошо, но кажется мне, что где-то закралась ошибка :(

Помогите, плз, правильно расчитать :)

 

Стены:

ГБ Итонг на клей (коеф.теплопроводности - 0,15)

толщина: СВ и СЗ - 400мм, ЮВ и ЮЗ - 375мм

+ с обеих сторон штукатурка по 5 мм

Площадь стен (с проемами под окна, двери) - 260кв.м.

 

Окна:

Двухкамерный стеклопакет с и-стеклом

Площадь остекленения - 46кв.м.

 

Двери:

Металлические утепленные без тамбура - 6кв.м.

 

Пирог пола - грунт + бетон 120мм + ЭППС 100мм + бетон 80мм

 

Пирог потолка (чердак неотапливаемый) - жб.плита 220мм + ЭППС 120мм + бетон 50мм

 

Площадь пола и потолка - 154кв.м.

 

 

Какие данные еще нужны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловато. Так, навскидку, в районе 24 кВт.

 

Навскидку - ХЗ. А по расчетам - 9 :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати замечал, что программа портачит!!!!Один раз выдает одни значения, другой другие. Попробуйте несколько раз запустить расчет
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати замечал, что программа портачит!!!!Один раз выдает одни значения, другой другие. Попробуйте несколько раз запустить расчет

 

Пробовал дважды. Не помогло :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воспользуйтесь лучше программой 191 по ссылке www.energosoft.info. Эта программа считает по отдельным помещениям. Я считала по ней и у меня расчет совпал с жизнью.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда теплообменник медный накрутить вокруг септика и котёл можно не ставить! :D

 

P.S. а может другой программой попробовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловато. Так, навскидку, в районе 24 кВт.

 

на вскидку тут не катит даже имея опыт.....проверял уже много раз....все дома по разному получаются

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посчитал теплопотери с помощью программы Valtec (упоминалась ранее на форуме) - и у меня получилось, что на дом в 308 кв.м. теплопотери составляют 9кВт :good:

Это, конечно, очень хорошо, но кажется мне, что где-то закралась ошибка :(

Помогите, плз, правильно расчитать :)

 

Стены:

ГБ Итонг на клей (коеф.теплопроводности - 0,15)

толщина: СВ и СЗ - 400мм, ЮВ и ЮЗ - 375мм

+ с обеих сторон штукатурка по 5 мм

Площадь стен (с проемами под окна, двери) - 260кв.м.

 

Окна:

Двухкамерный стеклопакет с и-стеклом

Площадь остекленения - 46кв.м.

 

Двери:

Металлические утепленные без тамбура - 6кв.м.

 

Пирог пола - грунт + бетон 120мм + ЭППС 100мм + бетон 80мм

 

Пирог потолка (чердак неотапливаемый) - жб.плита 220мм + ЭППС 120мм + бетон 50мм

 

Площадь пола и потолка - 154кв.м.

 

 

Какие данные еще нужны?

 

По газобетону....0,15? это очень, очень мало...

найдите материал с теплопроводностью около 0,35-0,4 и подставте...получите совсем другие теплопотери, более реальные

и еще добавте вентиляцию 5,5 ват на 1 куб метр обема дома.....

чувствую получите около 15-18 к Вт...это будет уже более реально

 

хотя...как я понял вы снаружи неутпелены....тогда вобще должно быть еще больше теплопотери...перепроверте все......очень малы теплопотери

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а может другой программой попробовать?

Какой?

Смотрел в сторону Экселевского файла, который выкладывался на форуме (11111.xls) - но не смог в нем разобраться :)

 

Воспользуйтесь лучше программой 191 по ссылке (ссылка устарела). Эта программа считает по отдельным помещениям. Я считала по ней и у меня расчет совпал с жизнью.

 

В этой программе нет многих материалов: например, ГБ Д400 - отсутствует, двери металлические - не существуют, пол и потолок - невозможно указать пирог, и т.д.

 

По газобетону....0,15? это очень, очень мало...

найдите материал с теплопроводностью около 0,35-0,4

Итонг Д400 (ссылка устарела); с учетом кладки на клей - 0,15 (справочные данные).

 

и еще добавте вентиляцию 5,5 ват на 1 куб метр обема дома
О! Еще пару киловат. :)

По расчетам необходимо 460 кубов - значит плюс 2,5кВт.

 

Итого - 11,5кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотя...как я понял вы снаружи неутпелены....тогда вобще должно быть еще больше теплопотери...перепроверте все......очень малы теплопотери

Самому интересно, на сколько я навскидку ошибся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой?

В этой программе нет многих материалов: например, ГБ Д400 - отсутствует, двери металлические - не существуют, пол и потолок - невозможно указать пирог, и т.д.

"Вам шашечки или ехать?"(С). Там есть газобетон 500 - отличие от 400 не существенно.

По остальному вам все равно придется округлять. И лучше округлить в сторону больших теплопотерь. Потому что ни в одной программе нет ошибок строителей и не учтены потери на торцевые примыкания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Вам шашечки или ехать?"(С).

 

Эта программа для ГБ Д500 коэф.теплопроводности считает 1,6 :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас с учётом вентиляции получается 11,5кВт или 38 ватт/м2, то лично я в этом ни чего удивительного не вижу!

Я бы мог пересчитать в ТЕСЕ, но лень, уверен примерно столько же получится.

 

Ваш дом судя по данным довольно хорошо утеплён :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSAn

Злобный модер

указаных вами прг несколько поищите последнюю версию работает прекрасно ,(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воспользуйтесь лучше программой 191 по ссылке www.energosoft.info. Эта программа считает по отдельным помещениям. Я считала по ней и у меня расчет совпал с жизнью.

Точную ссылку на программу можете дать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас с учётом вентиляции получается 11,5кВт или 38 ватт/м2, то лично я в этом ни чего удивительного не вижу!

Я бы мог пересчитать в ТЕСЕ, но лень, уверен примерно столько же получится.

 

Ваш дом судя по данным довольно хорошо утеплён :beer:

А все-таки, можно в ТЕСЕ проверить? С меня при встрече - :beer:

:)

InSAn

Злобный модер

указаных вами прг несколько поищите последнюю версию работает прекрасно ,(ссылка устарела)

 

У меня - поседняя версия (2.0.0.3.2)

Точную ссылку на программу можете дать?

 

(ссылка устарела) - №191

Ссылка на скачку - (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

 

Какие данные еще нужны?

 

Дай геометрические размеры дома, посчитаю в TECE.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дай геометрические размеры дома, посчитаю в TECE.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=119984&postcount=1

Высота первого этажа - 3 м, второго - 2,8

Этого хватит?

 

PS: Гараж - неотапливаемый

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скинь файлик с данными для твоего расчета в формате *.vpr

Я посмотрю взглядом со стороны :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скинь файлик с данными для твоего расчета в формате *.vpr

Я посмотрю взглядом со стороны :)

 

Я его не сохранил :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=119984&postcount=1

Высота первого этажа - 3 м, второго - 2,8

Этого хватит?

PS: Гараж - неотапливаемый

Так это вы для себя? Тогда пример из жизни: у знакомых дом 240 кв.м. из газобетона 600 толщиной 500мм, пол и потолок почти как у вас. Ну они прикинули теплопотери и поставили 12 кВт электрокотел. Прошлой зимой - все было неплохо. Этой зимой:

при 0 - отлично

при -10 с ветерком - котел работает на полную мощность

при -20 дом начинает остывать.

В доме +21.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=119984&postcount=1

Высота первого этажа - 3 м, второго - 2,8

Этого хватит?

 

PS: Гараж - неотапливаемый

 

Окна взял с R=0.6, дверь/ворота R=0.8.

 

Результат схожий - 9.3 кВт + теплопотери на инфильтрацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А все-таки, можно в ТЕСЕ проверить? С меня при встрече - :beer:

Скиньте мне планы, пересчитаем в ТЕСЕ...

Честно говоря, я не думаю что получиться столько же....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...