koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 (змінено) Разве что: 1. Фильтр предпочитаю ставть 1 и сразу перед насосом. И желательно чтобы по 2 его стороны были краны, а то неприятно когда тебя обливает воды маленьким душем. 2. Можно ограничиться 1 перепускным, опять же где-то в районе котла и насоса...ну и на теплые полы по желанию....а если на теплых полах будут термоголовки, то обязательно... В целом...будет нормально работать 1. Я подумал, что батареи это основной источник загрязнения в СО (ржавчина и т.д.) поэтому на обратке фильтры. Думаю лишним фильтр не будет. Краники и американки поставлю везде где надо. Обвязку и разводку прорисую в 3D до мелочей. Сразу будет видно удобство обслуживания, рациональность разводки труб и минимум перехлестов. 2. На ТП будет стоять однозначно, а вот на радиаторах - еще померкую Сергей, а подскажите есть девайс (типа перепускного клапана) при нижнем подключении радиаторов? Как поточнее объяснить... лучевая разводка, нижнее подключение, термоголовка на радиаторе и если термоголовку закрыть, что бы циркуляция, в этой радиаторной ветке, не перекрывалась. Вот как-то так:) Змінено 5 березня 2010 користувачем koly_n Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 1. Я подумал, что батареи это основной источник загрязнения в СО (ржавчина и т.д.) поэтому на обратке фильтры. Думаю лишним фильтр не будет. Краники и американки поставлю везде где надо. Обвязку и разводку прорисую в 3D до мелочей. Сразу будет видно удобство обслуживания, рациональность разводки труб и минимум перехлестов. 2. На ТП будет стоять однозначно, а вот на радиаторах - еще померкую Сергей, а подскажите есть девайс (типа перепускного клапана) при нижнем подключении радиаторов? Как поточнее объяснить... лучевая разводка, нижнее подключение, термоголовка на радиаторе и если термоголовку закрыть, что бы циркуляция, в этой радиаторной ветке, не перекрывалась. Вот как-то так:) Для радиторов с нижним подключением есть такие блоки с байпасом,с этим у вас проблем небудет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Для радиторов с нижним подключением есть такие блоки с байпасом,с этим у вас проблем небудет. Interso, а можно гдет почитать? Если есть дайте ссылочку. ;) И цена интересует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 1. Я подумал, что батареи это основной источник загрязнения в СО (ржавчина и т.д.) поэтому на обратке фильтры. Думаю лишним фильтр не будет. Краники и американки поставлю везде где надо. Обвязку и разводку прорисую в 3D до мелочей. Сразу будет видно удобство обслуживания, рациональность разводки труб и минимум перехлестов. 2. На ТП будет стоять однозначно, а вот на радиаторах - еще померкую Сергей, а подскажите есть девайс (типа перепускного клапана) при нижнем подключении радиаторов? Как поточнее объяснить... лучевая разводка, нижнее подключение, термоголовка на радиаторе и если термоголовку закрыть, что бы циркуляция, в этой радиаторной ветке, не перекрывалась. Вот как-то так:) Interso, а можно гдет почитать? Если есть дайте ссылочку. ;) И цена интересует Здесь Джакомини vodoprovod.com.ua/cat/?category_link=35 Поищите в инете по Oventrop там выбор больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 .. лучевая разводка, нижнее подключение, термоголовка на радиаторе и если термоголовку закрыть, что бы циркуляция, в этой радиаторной ветке, не перекрывалась. А можно вопрос - зачем??? шунтировать контур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А можно вопрос - зачем??? шунтировать контур посадить на контур полотенчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Вот и посадите полотенчик на отдельный контур на кой выдумывать байпассы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Вот и посадите полотенчик на отдельный контур на кой выдумывать байпассы Так он будет слишком коротким, это ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Ничего, сбалансируете на коллекторе. А ежели коллектор с расходомерами - то это даже красиво и наглядно делается. А ставить коллекторы с расходомерами - это красиво, модно и полезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Ничего, сбалансируете на коллекторе. А ежели коллектор с расходомерами - то это даже красиво и наглядно делается. А ставить коллекторы с расходомерами - это красиво, модно и полезно. Радиаторные коллекторы будут без расходомеров, каждая ветка с радиатором почти одного объема (с учетом полотенчика), думаю балансировать будет не сложно. Да и 4 расходомера будут дороже двух радиаторных байпасов, или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А можно вопрос - зачем??? шунтировать контур у меня возник такой же вопрос ....ведь лучевая система...обычно это в однотрубках...ну ладно буду читать дальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Ничего, сбалансируете на коллекторе. А ежели коллектор с расходомерами - то это даже красиво и наглядно делается. А ставить коллекторы с расходомерами - это красиво, модно и полезно. +пицот.:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Радиаторные коллекторы будут без расходомеров, каждая ветка с радиатором почти одного объема (с учетом полотенчика), думаю балансировать будет не сложно. Да и 4 расходомера будут дороже двух радиаторных байпасов, или я не прав? 1 расходомер стоит от 70 до 120...это если отдельно покупается....расходомеров вам нужно 2))), а не 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 1 расходомер стоит от 70 до 120...это если отдельно покупается....расходомеров вам нужно 2))), а не 4 Почему 2? ведь веток 4. а если отдельно и на полотенцики , то будет 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Почему 2? ведь веток 4. а если отдельно и на полотенцики , то будет 6..... стоп....вы можете купить стандартные коллектора а потом на ветку полотенчика установить отдельно расходомер...я частенько так делаю....будет выгодно...тоесть расходомер будет стоять сугубо на ветке полотенчика... а если совет дать, то я себе поставил электрополотенчик и таймер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 +пицот.:) А скажите, если на коллекторе ТП 5 веток примерно равной длины, тяжело отбалансировать без расходомеров? Ведь они нужны только раз, при настройке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 .... а если совет дать, то я себе поставил электрополотенчик и таймер Пользоваться буду только зимой, так зачем тратится на ли***ричество;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 .... стоп....вы можете купить стандартные коллектора а потом на ветку полотенчика установить отдельно расходомер...я частенько так делаю....будет выгодно...тоесть расходомер будет стоять сугубо на ветке полотенчика... Хорошо, когда у человека возникают вопросы и еще лучше, когда он получает на них ответы Конечно хорошо, когда финансы позволяют все зделать не только правильно, но и красиво и удобно(при настройках). Цена стандартного коллектора (без расходомера) на 6 отводов будет стоить гр на 200 больше чем на 4. + 2 расходомера + 150грн. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть сэкономить и добавить на покупку хорошего котла, или качественной запорной арматуры. По крайней мере я мыслю так! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А скажите, если на коллекторе ТП 5 веток примерно равной длины, тяжело отбалансировать без расходомеров? Ведь они нужны только раз, при настройке. если равные ветки, то не обязательно....это просто красиво и гламурненько... не заморачивайтесь коллекторами с расходомерами...они нужны чисто для красоты настройки системы...я кроме Тп еще иногда ставлю их на разные ветки отопления...ну нравится мне настраивать не наугад, а по циферкам... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Пользоваться буду только зимой, так зачем тратится на ли***ричество;) Я тоже так думал....потом снял и поставил маломощный с таймеом...таймер настроен на включение с 18 до 23 и еще утром... затрат аж на 10 гривен в месяц...копейки...зато летом трусы, носки, полотенца есть куда бросить после душа... ну это чисто дело каждого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 если равные ветки, то не обязательно....это просто красиво и гламурненько... .. Ага! Гламур в котельной с розовыми стеночками и котле с рюшечками:D:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 затрат аж на 10 гривен в месяц...копейки...зато летом трусы, носки, полотенца есть куда бросить после душа... ну это чисто дело каждого Это больше квартирный вариант, а частном доме лучше сушить на свежем воздехе. Носить приятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Это больше квартирный вариант, а частном доме лучше сушить на свежем воздехе. Носить приятнее ну я ведь говорю..тут каждому свое...люди то все разные.... на балконе то ведь тоже могу посушить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 ну я ведь говорю..тут каждому свое...люди то все разные.... на балконе то ведь тоже могу посушить.... Та да, каждому свое! Сергей, а можно Вас еще вопросами помучать Скажите, если МП к коллектору присоединять на зажимные (цанговые) соединения, сильно критично? Они ведь будут на виду. Делать буду сам, а с прес и натяжным инструментом не работал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 На цангу, на цангу. Чтоб разборное было. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...