Что не монтажник, то пуп земли.

Сергей 31

Рекомендовані повідомлення

Тупонув. В системі опалення незамерзайка. Вибачаюся.

Це на піку:

IMG_20251108_190121.jpg

IMG_20251108_190200.jpg

Змінено користувачем Игорь&Ира
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну це ж 1.3 по показометру

В вас пресс ручний? Докачати можна було б як на мене. В розширювачі який тиск був хз?

Це хто вам порекомендував незамерзайку, "майстер"?

 

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Игорь&Ира сказал:

В системі опалення незамерзайка. 

 

 

Если незамерзайка водорастворимая, типа  "фритерм". То подпитывать можно водой.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, SantehnikPPR100 сказав:

Ну це ж 1.3 по показометру

В вас пресс ручний? Докачати можна було б як на мене. В розширювачі який тиск був хз?

Це хто вам порекомендував незамерзайку, "майстер"?

 

Який прес, який розширювач?

Котел, бойлер і труби.

Сам собі майстер: труби в неопалюваному цоколі, будинок епізодичного проживання, часті перебої з електрикою. Вирішив перестрахуватися.

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

57 хвилин тому, Сергей 31 сказав:

Если незамерзайка водорастворимая, типа  "фритерм". То подпитывать можно водой.

Велтерм -20. Є в резерві 7 літрів. В системі близько 120 л. Готовий докупити, аби не піднімати температуру замерзання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Історія із дуже далекого минулого.

Твердопаливна паливна, гараж і пару кімнат з санвузлами. Типу гостьового будиночка.

Заливаємо фритерм 30.

Одна, друга, третя, четверта.

Думаю, куди стільки лізе?

Зупинилися. 

Почав дивитися, що не так.

Був незакритий краник зливу з котла.

Оце ми зарядили бактерій в септику(((

PB190146.JPG

PB190160.JPG

PB220145.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Игорь&Ира сказал:

Який прес, який розширювач?

Чим закачували в систему...(?!)

Розширювальний бак, окремий чи тільки в котлі ..- вон на фото зправа зверхунаприклад

.(Тіки не кажіть, що у вас на 120 літрів нема розширювального баку!)

Якісь дивні питання...

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:

Чим закачували в систему...(?!)

Розширювальний бак, окремий чи тільки в котлі ..- вон на фото зправа зверхунаприклад

.(Тіки не кажіть, що у вас на 120 літрів нема розширювального баку!)

Якісь дивні питання...

Автомобільним компресором майстра.

Тільки в котлі.

(Нема).

Як від не спеціаліста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну таки ж є в котлі, ура.

То тиск повітря в баку залежить від розрахункового тиску теплоносія. "На око" якщо теплоносій 1.5 розрахункове, то в баку повинно було бути 1.4

Тобто зараз так виходить - щоб знати скільки давати в систему,  треба враховувати який тиск був в розширювальному баку.

Я запитував чим ви "незамерзайку" закачували - як тепер її добавляти збираєтесь? Ручним пресом чи насосом електричним... Як контролювати тиск. Ото 2 на котлі то не те саме 2 автокомпресора.

Звісно можна емпіричним методом скористатися - додавати повільно теплоносій і дивитись на "показометр" тиску на котлі. З якогось моменту швидкість зростання тиску сповільниться - це момент, коли надлишковий теплоносій починає розтягувати мембрану в баці перевищуючи тиск повітря. Це знак, шо досить.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:

Ну таки ж є в котлі, ура.

То тиск повітря в баку залежить від розрахункового тиску теплоносія. "На око" якщо теплоносій 1.5 розрахункове, то в баку повинно було бути 1.4

Тобто зараз так виходить - щоб знати скільки давати в систему,  треба враховувати який тиск був в розширювальному баку.

Я запитував чим ви "незамерзайку" закачували - як тепер її добавляти збираєтесь? Ручним пресом чи насосом електричним... Як контролювати тиск. Ото 2 на котлі то не те саме 2 автокомпресора.

Звісно можна емпіричним методом скористатися - додавати повільно теплоносій і дивитись на "показометр" тиску на котлі. З якогось моменту швидкість зростання тиску сповільниться - це момент, коли надлишковий теплоносій починає розтягувати мембрану в баці перевищуючи тиск повітря. Це знак, шо досить.

Стосовно бака. В мене одноконтурний Buderus Logamax U072-24. В інструкції для фахівців бака на схемі не знайшов, але в таблиці технічних характеристик вказано: Мембранний компенсаційний бак: попередній тиск - 0,5 бар, загальний об'єм - 6 л. На сайті Епіцентра (брав там): вказано 8 л. А чи є він там взагалі?

Додавати теплоносій буде майстер: в цоколі на самій нижній точці труби опалення стоїть кран, через який буде закачувати (компресором чи пресом, йому вирішувати, має і те, і те) незамерзайку до 2,0 бар на датчику котла.

 

 

Змінено користувачем Игорь&Ира
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто в вас нема чим підживлювати, ок.(((

Звісно є там бачок.

Тільки якщо на прогріту систему то 2 бара ок(навіть забагато, якщо заводський тиск був 0.5). Бо бачок замалий для 120 літрів.

Можете самі загуглити "розрахунок компенсаційного бака для системи опалення"

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, SantehnikPPR100 сказав:

 Бо бачок замалий для 120 літрів.

Можете самі загуглити "розрахунок компенсаційного бака для системи опалення"

Тут треба врахувати, що частина незамерзайки в системі котел-бойлер, а це по 10 метрів в кожну сторону трубою 32.

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Игорь&Ира сказал:

Додавати теплоносій буде майстер: в цоколі на самій нижній точці труби опалення стоїть кран, через який буде закачувати (компресором чи пресом, йому вирішувати, має і те, і те) незамерзайку до 2,0 бар на датчику котла.

 

По умолчанию: у котла должен быть кран заполнения системы (холодная вода), и кран слива системы (канализация). По высоте системы отопления два этажа Вам достаточно давления 0.5 бар. Но при 0,7-0,8 бар. отключится котел. Качайте в систему на холодную 1 бар. при этом в расширительный бак 1.3 бара. Если при при нагреве системы давление будет расти более 2 бар. то добавить расширительный бак на 12 литров.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У будероса этого заявлено 0.3 минимальное, НО никто в адеквате на 2 этажа не делает 0.5 , хоть и на холодную - это 90% будут завоздушеные радиаторы при отключении.

Откуда у него там кран подпитки если он одноконтурный(?)!

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

Откуда у него там кран подпитки если он одноконтурный(?)!

Колельщики, по умолчанию, кран запитки и слива делают отдельно котла. Как минимум для удобства дальнейшего обслуживания своей работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

НО никто в адеквате на 2 этажа не делает 0.5 , !

Мат часть в помощь, статика системы 2 этажа не более 3-4 метров. Исключение котел в цоколе или высокие потолки. И главное, проверенный цифровой манометр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котлі зелена зона 0,7-2,7 бар.

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах