Игорь&Ира Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) Тупонув. В системі опалення незамерзайка. Вибачаюся. Це на піку: Змінено 21 година тому користувачем Игорь&Ира 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) Ну це ж 1.3 по показометру В вас пресс ручний? Докачати можна було б як на мене. В розширювачі який тиск був хз? Це хто вам порекомендував незамерзайку, "майстер"? Змінено 21 година тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 1 час назад, Игорь&Ира сказал: В системі опалення незамерзайка. Если незамерзайка водорастворимая, типа "фритерм". То подпитывать можно водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 2 години тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну це ж 1.3 по показометру В вас пресс ручний? Докачати можна було б як на мене. В розширювачі який тиск був хз? Це хто вам порекомендував незамерзайку, "майстер"? Який прес, який розширювач? Котел, бойлер і труби. Сам собі майстер: труби в неопалюваному цоколі, будинок епізодичного проживання, часті перебої з електрикою. Вирішив перестрахуватися. Змінено 19 годин тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 57 хвилин тому, Сергей 31 сказав: Если незамерзайка водорастворимая, типа "фритерм". То подпитывать можно водой. Велтерм -20. Є в резерві 7 літрів. В системі близько 120 л. Готовий докупити, аби не піднімати температуру замерзання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Історія із дуже далекого минулого. Твердопаливна паливна, гараж і пару кімнат з санвузлами. Типу гостьового будиночка. Заливаємо фритерм 30. Одна, друга, третя, четверта. Думаю, куди стільки лізе? Зупинилися. Почав дивитися, що не так. Був незакритий краник зливу з котла. Оце ми зарядили бактерій в септику((( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому (змінено) 2 часа назад, Игорь&Ира сказал: Який прес, який розширювач? Чим закачували в систему...(?!) Розширювальний бак, окремий чи тільки в котлі ..- вон на фото зправа зверхунаприклад .(Тіки не кажіть, що у вас на 120 літрів нема розширювального баку!) Якісь дивні питання... Змінено 17 годин тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 44 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав: Чим закачували в систему...(?!) Розширювальний бак, окремий чи тільки в котлі ..- вон на фото зправа зверхунаприклад .(Тіки не кажіть, що у вас на 120 літрів нема розширювального баку!) Якісь дивні питання... Автомобільним компресором майстра. Тільки в котлі. (Нема). Як від не спеціаліста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Ну таки ж є в котлі, ура. То тиск повітря в баку залежить від розрахункового тиску теплоносія. "На око" якщо теплоносій 1.5 розрахункове, то в баку повинно було бути 1.4 Тобто зараз так виходить - щоб знати скільки давати в систему, треба враховувати який тиск був в розширювальному баку. Я запитував чим ви "незамерзайку" закачували - як тепер її добавляти збираєтесь? Ручним пресом чи насосом електричним... Як контролювати тиск. Ото 2 на котлі то не те саме 2 автокомпресора. Звісно можна емпіричним методом скористатися - додавати повільно теплоносій і дивитись на "показометр" тиску на котлі. З якогось моменту швидкість зростання тиску сповільниться - це момент, коли надлишковий теплоносій починає розтягувати мембрану в баці перевищуючи тиск повітря. Це знак, шо досить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 8 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну таки ж є в котлі, ура. То тиск повітря в баку залежить від розрахункового тиску теплоносія. "На око" якщо теплоносій 1.5 розрахункове, то в баку повинно було бути 1.4 Тобто зараз так виходить - щоб знати скільки давати в систему, треба враховувати який тиск був в розширювальному баку. Я запитував чим ви "незамерзайку" закачували - як тепер її добавляти збираєтесь? Ручним пресом чи насосом електричним... Як контролювати тиск. Ото 2 на котлі то не те саме 2 автокомпресора. Звісно можна емпіричним методом скористатися - додавати повільно теплоносій і дивитись на "показометр" тиску на котлі. З якогось моменту швидкість зростання тиску сповільниться - це момент, коли надлишковий теплоносій починає розтягувати мембрану в баці перевищуючи тиск повітря. Це знак, шо досить. Стосовно бака. В мене одноконтурний Buderus Logamax U072-24. В інструкції для фахівців бака на схемі не знайшов, але в таблиці технічних характеристик вказано: Мембранний компенсаційний бак: попередній тиск - 0,5 бар, загальний об'єм - 6 л. На сайті Епіцентра (брав там): вказано 8 л. А чи є він там взагалі? Додавати теплоносій буде майстер: в цоколі на самій нижній точці труби опалення стоїть кран, через який буде закачувати (компресором чи пресом, йому вирішувати, має і те, і те) незамерзайку до 2,0 бар на датчику котла. Змінено 7 годин тому користувачем Игорь&Ира 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) Тобто в вас нема чим підживлювати, ок.((( Звісно є там бачок. Тільки якщо на прогріту систему то 2 бара ок(навіть забагато, якщо заводський тиск був 0.5). Бо бачок замалий для 120 літрів. Можете самі загуглити "розрахунок компенсаційного бака для системи опалення" Змінено 5 годин тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 1 годину тому, SantehnikPPR100 сказав: Бо бачок замалий для 120 літрів. Можете самі загуглити "розрахунок компенсаційного бака для системи опалення" Тут треба врахувати, що частина незамерзайки в системі котел-бойлер, а це по 10 метрів в кожну сторону трубою 32. Змінено 4 години тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому 3 часа назад, Игорь&Ира сказал: Додавати теплоносій буде майстер: в цоколі на самій нижній точці труби опалення стоїть кран, через який буде закачувати (компресором чи пресом, йому вирішувати, має і те, і те) незамерзайку до 2,0 бар на датчику котла. По умолчанию: у котла должен быть кран заполнения системы (холодная вода), и кран слива системы (канализация). По высоте системы отопления два этажа Вам достаточно давления 0.5 бар. Но при 0,7-0,8 бар. отключится котел. Качайте в систему на холодную 1 бар. при этом в расширительный бак 1.3 бара. Если при при нагреве системы давление будет расти более 2 бар. то добавить расширительный бак на 12 литров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) У будероса этого заявлено 0.3 минимальное, НО никто в адеквате на 2 этажа не делает 0.5 , хоть и на холодную - это 90% будут завоздушеные радиаторы при отключении. Откуда у него там кран подпитки если он одноконтурный(?)! Змінено 3 години тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 56 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Откуда у него там кран подпитки если он одноконтурный(?)! Колельщики, по умолчанию, кран запитки и слива делают отдельно котла. Как минимум для удобства дальнейшего обслуживания своей работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 59 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: НО никто в адеквате на 2 этажа не делает 0.5 , ! Мат часть в помощь, статика системы 2 этажа не более 3-4 метров. Исключение котел в цоколе или высокие потолки. И главное, проверенный цифровой манометр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 3 минуты назад, Сергей 31 сказал: Мат часть в помощь, Не надо мне втирать, опыт в помощь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) На котлі зелена зона 0,7-2,7 бар. Змінено 2 години тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...