Почитал ваши сообщения, решил познать, что же такое этот пв5 и посмотреть или есть у нас что-то подобное на складе сырья.

Посмотрел справочник Н.И.Белоруссова, а именно таблицу токопроводящих жил и ГОСТ 22483-77. Как пример взял полторашку.

По справочнику ПВ5 1,5 - это 30 жилок по 0,25мм диаметром.

По ГОСТу 22483-77 ПВ5 1,5 - это максимум 0,26мм диаметр с сопротивлением R= 13,2.

Посмотрел склад сырья, есть конструкция 30х0,237 (S=1,323, R=13,00). С нее мы делаем ПВ3 1,5 , шнурки ПВС и ШВВП. Но никогда не позиционировали ее как ПВ5 1,5.

Единственное, что мне мешает гордо заявить "Мой ПВ3 - это ПВ5" это отсутствие испытаний на временное сопротивление разрыва и относительного удлинения.

 

У других производителей схожие конструкции с моей и они тоже позиционируют свои позиции как ПВ3. Сюда стоит добавить, что много производителей делают ПВ2 (семижилки) и позиционируют их как ПВ3. Это связано с тем, что ПВ2 дешевле, чем ПВ3 (дешевле в том случае, если у предприятия есть свое волочение или "волочение с подката").

 

Вывод: если хотите найти ПВ5 для монтажа внутри щитов, просто соберите максимум образцов ПВ3 разных производителей и выберите среди них самые гибкие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если не секрет, как у вас обеспечивается и проверяется защита кабеля от ультрафиолета и воды?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сюда стоит добавить, что много производителей делают ПВ2 (семижилки) и позиционируют их как ПВ3. Это связано с тем, что ПВ2 дешевле, чем ПВ3 (дешевле в том случае, если у предприятия есть свое волочение или "волочение с подката").

 

Обычно семижилки позиционируют как ПВ1, ПВ2 никогда не встречал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно семижилки позиционируют как ПВ1, ПВ2 никогда не встречал.

ну может оно на базе торпедных катеров заводе цветных сплавов и так, но класс гибкости 1 - это монопроволока, аж до больших сечений (от 500 мм.кв. обязательно), а класс гибкости 2 - это семипроволока (для небольших сечений, вроде до 50 мм.кв), так сказать многопроволочные для стационарной прокладки. Это не только по стандарту IEC 60228, но и даже на ПАКте и Катехе все понимают. Что касается ШВВП и ПВС, то по стандарту, жилы должны быть 5-го класса гибкости, как для подвижных соединений. К примеру, 2,5 мм.кв. - это проводник с жилками не более 0,26 мм в диаметре и сравните с классом 3 - жилка не более 0,69 мм.

 

Добавлено через 1 минуту

если не секрет, как у вас обеспечивается и проверяется защита кабеля от ультрафиолета и воды?

либо по стандарту, либо никак. Вопрос, по какой методике, или проверяется ли вообще? :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть. Просто, насколько я знаю, в Украине не принято работать с СиПом с бугорками, цветная жила привычнее. Поэтому производители и производят его в таком виде.

- плохо, что вам мало ведомо. В свое время, ТФ полностью закрыл все хорошие (денежные) поставки по "обл"энерго в плане польских самонесущих. Поставки с Финляндии имели очень малый процент, на фоне поляков, но на коммерческие, то есть инвестиционные, шли аж "мама не горюй".

- Производить АМКА, с ребрами - дороже, чем с цветной полоской. Нет никакой тайны.

AMKA-kaabel.png.66e3a919ea65b0cc5688c9c6290f5765.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не 2, а 11:) У ШВВП срок службы - 6 лет.

Какой кошмар . :D

Стиралка уже 11 лет пашет на просроченном кабеле .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой кошмар . :D

Стиралка уже 11 лет пашет на просроченном кабеле .

 

пора делать капитальный ремонт жилья с заменой всей инженерки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пора делать капитальный ремонт жилья с заменой всей инженерки
Так уже делал , сколько можно .

 

Дайте спокойно пожить на этом свете . :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так уже делал , сколько можно .

 

Дайте спокойно пожить на этом свете . :D

 

каждые 3-5 лет

до основания и заново

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну может оно на базе торпедных катеров заводе цветных сплавов и так, но класс гибкости 1 - это монопроволока, аж до больших сечений (от 500 мм.кв. обязательно), а класс гибкости 2 - это семипроволока (для небольших сечений, вроде до 50 мм.кв), так сказать многопроволочные для стационарной прокладки.

 

Я извиняюсь, можно посмотреть на монопроволоку сечением 500 мм? А 19 проволок - это какой класс? А 37?

 

Добавлено через 5 минут

- плохо, что вам мало ведомо. В свое время, ТФ полностью закрыл все хорошие (денежные) поставки по "обл"энерго в плане польских самонесущих. Поставки с Финляндии имели очень малый процент, на фоне поляков, но на коммерческие, то есть инвестиционные, шли аж "мама не горюй".

- Производить АМКА, с ребрами - дороже, чем с цветной полоской. Нет никакой тайны.

 

Чем богаты... Хорошо Вам, у Вас инсайдеры везде понатыканы...

Про АМКА - конечно, дороже, это же надо списияльну фильеру таку заиметь, это не то, что какую-то добавочную окраску на оболочку наносить, неет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

каждые 3-5 лет

до основания и заново

Если ремонт жилища - это состояние души ,

то можете заниматься этим каждые год-два у себя дома .

 

А лучше без перерыва . :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я извиняюсь, можно посмотреть на монопроволоку сечением 500 мм?

извиняю, я немного не корректно написал, смартнфоны эти, аднака - от 500 мм.кв. обязательно многопроволока, но суть не в этом - 1х400 мм.кв. вполне типовое решение. Зачем - а хрен его знает, но такое есть.

 

Что касается инсайдеров - как раз по теме, одного "своего" сдам, бесплатно, на первый раз. ))))

Зовут его IEC 60228.

- класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы;

- класс 2 - многопроволочные жилы;

 

- класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2;

 

- класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3;

 

- класс 5 - гибкие жилы;

 

- класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5.

docs.cntd.ru/document/1200100953

 

А 19 проволок - это какой класс? А 37?

это 2-ой класс гибкости.

Дальше уже нормируются не количеством проволок, а их диаметром, хотя 3-ий и 4-ий класс, это удел совка (СНГ). В Европе принято 1,2, 5 и 6.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извиняю, я немного не корректно написал, смартнфоны эти, аднака - от 500 мм.кв. обязательно многопроволока, но суть не в этом - 1х400 мм.кв. вполне типовое решение. Зачем - а хрен его знает, но такое есть.

 

Что касается инсайдеров - как раз по теме, одного "своего" сдам, бесплатно, на первый раз. ))))

Зовут его IEC 60228.

- класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы;

- класс 2 - многопроволочные жилы;

 

- класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2;

 

- класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3;

 

- класс 5 - гибкие жилы;

 

- класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5.

docs.cntd.ru/document/1200100953

 

 

это 2-ой класс гибкости.

Дальше уже нормируются не количеством проволок, а их диаметром, хотя 3-ий и 4-ий класс, это удел совка (СНГ). В Европе принято 1,2, 5 и 6.

 

Не совсем въезжаю опять - 400 мм моножила таки может быть?

Какое отношение IEC имеет к информации о ТФ и поставках других заводов?

По Европе не могу не согласиться, 3-й и 4-й класс не применяются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем въезжаю опять - 400 мм моножила таки может быть?
да не опять, а снова.(с) Я уже и ссылку сбросил, и пункты привел. А, понял...

 

Таблица 3 - Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы класса 1 для одножильных и многожильных кабелей и проводов.

Номинальное сечение жилы - 400 мм.кв.

Минимальное количество проволок жилы - 1 или 35.

Так понятно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если не секрет, как у вас обеспечивается и проверяется защита кабеля от ультрафиолета и воды?

 

Обеспечивается правильным выбором пластиката. Поставщик пластиката должен предоставить сертификат на партию, где описаны все необходимые показатели в т.ч. водопоглощение (% не более) и заключение соответствует ли пластикат ГОСТу 5960-72.

Проверки показателей защиты от уф и водопоглощения не входит в программу приемо-сдаточных испытаний.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое отношение IEC имеет к информации о ТФ и поставках других заводов?
а где это я их объединял? Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?

 

Добавлено через 16 минут

Обеспечивается правильным выбором пластиката. Поставщик пластиката должен предоставить сертификат на партию, где описаны все необходимые показатели в т.ч. водопоглощение (% не более) и заключение соответствует ли пластикат ГОСТу 5960-72.

Проверки показателей защиты от уф и водопоглощения не входит в программу приемо-сдаточных испытаний.

Странно, как-то это звучит от производителя. А ежели вы нарушили технологический процесс, тогда что? Овощи и мясо на борщ тоже были классные, а жрать его невозможно....

Есть методика испытаний на водопоглощение, она прописана в стандарте. Даже есть показатель водопоглощения.

Есть методика испытания на стойкость к уф-излучению, она тоже прописана в стандарте.

А как по-другому? :(

 

Cors - а по какому стандарту вы выпускаете продукцию? Например ПВС или ШВВП?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как по-другому? :(

 

Есть испытания на надежность. Если бы были проблемы, там бы они всплыли.

 

Cors - а по какому стандарту вы выпускаете продукцию? Например ПВС или ШВВП?

 

по ГОСТ 7399.

ІЕКи может к конку этого года внедрим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где это я их объединял? Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?

 

Я написал про инсайдеров, опираясь на Ваши многозначительные утверждения о ТФ и её объемах продажи и на утверждение о том, что мне очень мало ведомо. Вы мне про инсайдеров ответили о IEC. Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?

Parrot! :lol:

троллим...? ну-ну.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Parrot!

троллим...? ну-ну.

 

Знание английского - это хорошо. Тролль здесь, как мне кажется, не я...

Давайте по теме лучше, про вторичную медь или еще чего там.

И, таки да, внимательно читайте посты и разбирайтесь в них. Помогает.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Весь кабель производства - АНДИЖАНКАБЕЛЬ (Узбекистан) (медь)

 

ПВС 2х2,5

проконсультируйте, пожал, по качеству... спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проконсультируйте, пожал, по качеству... спасибо
а что по нему консультировать? обычный шнур-провод для переносок, что к нему предъявить какие то космические требования? передача электронов от розетки к подключаемому прибору - перфоратор, газонокосилка, светильник-переноска))