Гидрострелка вверх ногами - можно ставить?

Зигзаг Удачи

Рекомендовані повідомлення

Зигзаг Удачи,

А терморегуляторы на радиаторах будут? Если да, тогда перепускной надо ставить и на радиаторное отопление.

 

На первом этаже на радиаторах терморегуляторов не будет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом этаже на радиаторах терморегуляторов не будет...

Тем более не пойму, зачем туда лепить стрелку? Там будет бассейн, вентиляция?

Или ты проверил, что мин. расход в системе будет меньше чем мин мощность котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тем более не пойму, зачем туда лепить стрелку? Там будет бассейн, вентиляция?

Или ты проверил, что мин. расход в системе будет меньше чем мин мощность котла?

 

Да в этом чтото есть,и ещё гидрострелка может сыграть злую шутку с конденсатным котлом,она может сделать небольшую дельту между подачей и обраткой и тогда эфективности от конденсатника небудет и он просто превратится в обыкновенный газ.котелок.

Гдето вот так блуждают мысли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....и ещё гидрострелка может сыграть злую шутку с конденсатным котлом.....

Нету ли у вас случайно схемы (от производителя) без ГС?

прямой + смесительный контур, например.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да в этом чтото есть,и ещё гидрострелка может сыграть злую шутку с конденсатным котлом,она может сделать небольшую дельту между подачей и обраткой и тогда эфективности от конденсатника небудет и он просто превратится в обыкновенный газ.котелок.

Гдето вот так блуждают мысли.

 

не путайте поняти...Поддержу Корни...Практически у всех производителей в схемах присутствует гидрострелка.....и вобще это очень полезная вещь, особенно если в системе больше 2 насосов, вот если бы еще не ее высокая цена...было бы чудесно

1215685723_.thumb.png.6e0d279c22dcc6aa80fcee5037f0f12f.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тем более не пойму, зачем туда лепить стрелку? Там будет бассейн, вентиляция?

Или ты проверил, что мин. расход в системе будет меньше чем мин мощность котла?

 

Я посчитал, что что система с гидрострелкой является более прогнозируемой в работе, более легко настраиваемой, позволяет в межсезонье котлу работать в более оптимальных условиях, позволяет уйти от дорогостоящих групп смешения и тп...

Да и стоимость гидрострелки в 1000 грн не заставляет напрягаться при принятии решения :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не путайте поняти...Поддержу Корни...Практически у всех производителей в схемах присутствует гидрострелка.....и вобще это очень полезная вещь, особенно если в системе больше 2 насосов, вот если бы еще не ее высокая цена...было бы чудесно

Я согласен, что это так, присутствует.

Но данный котел в ней не нуждаеться. В инструкции так и написано.

И это вынесено на сайте Вайланта как преимущество. Подчеркиваю, именно котел Эковит.

А вот нужна она там зачастую как раз из-за цены.

Всмысле фирмы впаривают её безосновательно, что-бы скосить бабла.

Ведь заказчик не поймёт всё-равно.

Да ещё и если фирменную ставят.

А ведь нужна она не во многих случаях, тем более, в системе нет терморегуляторов, то есть будет постоянный отбор тепла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я посчитал, что что система с гидрострелкой является более прогнозируемой в работе, более легко настраиваемой, позволяет в межсезонье котлу работать в более оптимальных условиях, позволяет уйти от дорогостоящих групп смешения и тп...

Да и стоимость гидрострелки в 1000 грн не заставляет напрягаться при принятии решения :)

А как ты считал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да в этом чтото есть,и ещё гидрострелка может сыграть злую шутку с конденсатным котлом,она может сделать небольшую дельту между подачей и обраткой и тогда эфективности от конденсатника небудет и он просто превратится в обыкновенный газ.котелок.

Гдето вот так блуждают мысли.

Дельта как раз и нужна поменьше, иначе рояли будут шире дома.

Оптимальный режим работы котла 40/30 и максимальный КПД.

Кстати, Зигзаг Удачи, обрати на это внимание, всмысле на температуру, и на комнатный термостат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не путайте поняти...Поддержу Корни...Практически у всех производителей в схемах присутствует гидрострелка.....и вобще это очень полезная вещь, особенно если в системе больше 2 насосов, вот если бы еще не ее высокая цена...было бы чудесно

 

Изначально гидрострелка (коротко замкнутый колектор) была придумана в основном для котлов с чугунным теплообменником или котлов большой мощности для стабилизации подачи и обратки по температуре во избежании образования конденсата и гидравлической розвязке в котлах большой мощности.

Но со временем её начали применять где попало так как она проще в изготовлении.

То что это полезная вещь я неспорю,что это хороший сепаратор по отделению воздуха и шлама, да и особенно гидравлические косяки во вторичных контурах будет лучше сглаживать.

Но если это котёл конденсатник да ещё с электронным регулированием оборотов насоса то здесь применение ГС под сомнением и тем более что конденсатнику совсем ненужна маленькая разница температур между подачей и обраткой.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дельта как раз и нужна поменьше, иначе рояли будут шире дома.

Оптимальный режим работы котла 40/30 и максимальный КПД.

Кстати, Зигзаг Удачи, обрати на это внимание, всмысле на температуру, и на комнатный термостат.

 

 

При разнице температур в 10*С и конденсатника ненадо,а вот ГС эту разницу и сделает но это незначит что эта разница относится к всей системе отопления.

Это тоже самое что ехать на автомобиле с выжатым до половины сцеплением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нету ли у вас случайно схемы (от производителя) без ГС?

прямой + смесительный контур, например.

 

А где вы здесь видели чтобы я предлагал такие схемы - отсутствие ГС(коротко замкнутый колектор) неозначает отсутствия колектора,

также присутствие ГС при колекторе это тоже неочень хорошее решение.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где вы здесь видели чтобы я предлагал такие схемы - отсутствие ГС(коротко замкнутый колектор) неозначает отсутствия колектора,

также присутствие ГС при колекторе это тоже неочень хорошее решение.;)

 

У меня стоит гидрострелка перед коллектором. Планировал ставить ТТ котел, но решил посмотреть как я уложусь в 6000 м3. Котел Медведь KLZ стоит на 60 градусов, работает ТП в непрерывном режиме и три этажа независимо от термостатов. Сейчас цикл котла 2-5 минут пауза, 1-2 минуты работа.

 

И вот терзают сомнения, нужна ли она сейчас? И что изменится, если ее исключить?

GS069.jpg.4a40f7a12f3b4e03eacf5fb386985a3d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нету ли у вас случайно схемы (от производителя) без ГС?

прямой + смесительный контур, например.

 

На этот вопрос вы сами ответили,но в соседней ветке.

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этот вопрос вы сами ответили,но в соседней ветке.....

Надо быть внимательней.

Там гидрострелка на 500л :D

 

00071535923a5d09aa27f40a9d191f07.jpg

 

Я, хоть и являюсь сторонником красивой логики первично/вторичной концепции гидравлических тепловых схем, но до конца ещё не очень понимаю требование большинства производителей конденсационных котлов наличия ГС при нескольких контурах смешения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня стоит гидрострелка перед коллектором. Планировал ставить ТТ котел, но решил посмотреть как я уложусь в 6000 м3. Котел Медведь KLZ стоит на 60 градусов, работает ТП в непрерывном режиме и три этажа независимо от термостатов. Сейчас цикл котла 2-5 минут пауза, 1-2 минуты работа.

 

И вот терзают сомнения, нужна ли она сейчас? И что изменится, если ее исключить?

 

В данном случае у вас стоит чугунный котёл и гидрострелка здесь какраз кстати,

так как она сглаживает разницу температур между подачей и обраткой.Если у вас стоит устройство подмеса на обратке то вы можете его смело выбросить так как эту роль уже выполняет гидрострелка.

Если вы хотите чтобы тактование котла было меньше то попробуйте уменьшить подачу газа газовым краном.Если это поможет значит вызывайте спеца и пусть вам настроит газовый клапан на меньшую мощность.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо быть внимательней.

Там гидрострелка на 500л :D

 

Я, хоть и являюсь сторонником красивой логики первично/вторичной концепции гидравлических тепловых схем, но до конца ещё не очень понимаю требование большинства производителей конденсационных котлов наличия ГС при нескольких контурах смешения.

 

Кстати я ожидал что вы мне укажите на бойлер,но вам надо было показать последнюю схему,в любом случае ответ остаётся правильным.

По ГС лично моё мнение что она решает много проблем но невезде её надо ставить.Это зависит от схемы отопления.Второй момент,она дешевле в изготовлении но цена её приличная и вот по этой причине маркетинг совсем непрочь заработать на так сказать новинке в теплотехнике, и по этой причине её пихают куда попало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....и по этой причине её пихают куда попало.

Наличие ГС для конденсационника (при нескольких контурах) - часто встречающееся требование производителей котлов. Те же производители, но не для конденсационного котла, не настаивают на ГС.

Наверное, они всё-таки предполагают, что покупатели котлов не дураки....

Тем более, что в большинстве стран, котёл, зайдя с улицы, не купишь. Тока спецы-установщики.

 

Для меня эта необходимость наличия ГС для конденса пока не понятна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наличие ГС для конденсационника (при нескольких контурах) - часто встречающееся требование производителей котлов. Те же производители, но не для конденсационного котла, не настаивают на ГС.

Наверное, они всё-таки предполагают, что покупатели котлов не дураки....

Тем более, что в большинстве стран, котёл, зайдя с улицы, не купишь. Тока спецы-установщики.

 

Для меня эта необходимость наличия ГС для конденса пока не понятна.

 

Я выразил свою точку зрения по ГС, а истины я думаю мы неузнаем до тех пор пока небудут произведены практические эксперименты с наличием ГС и без неё в той же схеме отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....пока небудут произведены практические эксперименты с наличием ГС и без неё в той же схеме отопления.

Думаю, этих экспериментов уже тысячи проведено - потому рекомендация такая (а не втюхивание) и существует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При разнице температур в 10*С и конденсатника ненадо,а вот ГС эту разницу и сделает но это незначит что эта разница относится к всей системе отопления.

Это тоже самое что ехать на автомобиле с выжатым до половины сцеплением.

Ты имеешь ввиду, разные гидравлические режимы контура отопления и контура котла?

Если можешь подробнее расскажи, пожайлуста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо быть внимательней.

Там гидрострелка на 500л :D

 

00071535923a5d09aa27f40a9d191f07.jpg

 

Я, хоть и являюсь сторонником красивой логики первично/вторичной концепции гидравлических тепловых схем, но до конца ещё не очень понимаю требование большинства производителей конденсационных котлов наличия ГС при нескольких контурах смешения.

Малое количество воды в теплообменнике, и при некоторых режимах может перегреваться. Необходимо обеспечить постоянный проток через котел, для теплосьёма.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты имеешь ввиду, разные гидравлические режимы контура отопления и контура котла?

Если можешь подробнее расскажи, пожайлуста.

 

Вот так я понимаю применение ГС в различных системах отопления.

Коротко замкнутый коллектор2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты имеешь ввиду.............

 

 

И ещё хотел попросить, более корректно обращатся к собеседнику!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

И ещё хотел попросить, более корректно обращатся к собеседнику!

Interso, извини, просто Славяне обращались друг к другу на ты, к врагу на Вы. Иду на вы - говорил Святослав. Ты поэтому поводу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах