Гидрострелка вверх ногами - можно ставить?

Зигзаг Удачи

Рекомендовані повідомлення

Неправильно, на мой взгляд, стоит котловой (первичный контур) насос - на обратку надо ставить!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще интересно, как будут развоздушиваться указанные участки, за обратным клапаном, или у кого то есть сомнения, что там будет скапливаться воздух?

 

Откуда воздух там возьмется? Насос качает только воду, которая развоздушена до поступления в него! Если так судить, то в данной схеме после каждого обратного клапана (после стрелки) надо ставить развоздушиватель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильно, на мой взгляд, стоит котловой (первичный контур) насос - на обратку надо ставить!

 

Я думал над этим, но меня немного подклинило на предмет потоков в гидрострелке когда насос будет стоять на обратке, поэтому вспомнил, что в конденсационном котле на подаче температура все равно будет на уровне 60 градусов и решил не заморачиваться :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал над этим, но меня немного подклинило на предмет потоков в гидрострелке когда насос будет стоять на обратке, поэтому вспомнил, что в конденсационном котле на подаче температура все равно будет на уровне 60 градусов и решил не заморачиваться

 

Дело в том, что все производители котлов со встроенными насосами не спроста ставят последние на обратку. В случае со стрелкой, я считаю, что котел должен выбирать охлажденную воду и именно ее подогревать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... я считаю, что котел должен выбирать охлажденную воду и именно ее подогревать!

 

А почему? :):lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......я считаю, что котел должен выбирать охлажденную воду и именно ее подогревать!

А какой ещё есть вариант? Наоборот?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему?

 

Да потому-что задача котла в том и состоит, чтобы нагреть холодный теплоноситель, который в свою очередь должен подать насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И какими нормами запрещено ставить насос на подачу?

Да нет таких норм. Можно ставить куда угодно и по несколько последовательно, только насколько это будет рационально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой ещё есть вариант? Наоборот?

 

В данном случае именно наоборот - насос выбирает подогретый теплоноситель и понижает давление оного в котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....и понижает давление оного в котле.

Знаете, может быть хватит вещать бредятину с умным видом?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаете, может быть хватит вещать бредятину с умным видом?

 

Это просто мои логические умозаключения. Абсолютно никого не хочу ими обидеть (если кого-то зацепило - искренне прошу прощения), и тем более их навязать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаете, может быть хватит вещать бредятину с умным видом?

А че, прикольно нам человек истину открывает :)) У меня аж настроение апнуло...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А че, прикольно нам человек истину открывает :)) У меня аж настроение апнуло...

 

Очень приятно поднять настроение, если бы это так было! Главное, чтобы настроение не падало при запуске котельни в эксплуатацию, когда оказывается, что что-то работает не правильно. Спасибо старожилам за ответы и удачных запусков котелен.

 

Тот, кто действительно работает - не имеет времени даже на посещение форума, а уж постоянно писать - ... .

Змінено користувачем Tarasiki
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыл сообщить - котельная запущена :)

Из впечатлений - котел работает практически бесшумно, еле слышно только насосы... хотя это наверное потому что все работает на мизерной мощности - пленку с радиаторов решили пока отделочные работы не снимать...

872879376_20101203_031_.thumb.jpg.5e8ba2390c2e1f7f0ca728c52cae4b70.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тот, кто действительно работает - не имеет времени даже на посещение форума, а уж постоянно писать - ... .

 

А нам, тунеядцам, времени хватает...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нам, тунеядцам, времени хватает...

 

Ни в коем случае не хотел Вас так назвать! А вообще искренне за Вас рад, наличие личного свободного времени это всегда очень приятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это дело могло-бы выглядеть вот так.;)

 

Ну если бы перевернуть гидрострелку, то оно где-то так бы и выглядело...

Но мы тут консилиумом уже решили, что это будет второй итерацией котельного феншуя :D Если первая нас не удовлетворит :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если бы перевернуть гидрострелку, то оно где-то так бы и выглядело...

Но мы тут консилиумом уже решили, что это будет второй итерацией котельного феншуя :D Если первая нас не удовлетворит :)

Переставить гидрострелку несоставляет труда,при этом подающая труба будет заходить прямо в гидрострелку без всяких П образных опусков,воздушник отдуда убрать он там ненужен для этого есть воздушник на котле и на гидрострелке.Установить воздушник на выходе насоса на бойлер;).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часть обвязки котел-бойлер

А зачем стрелка? Котел эковит может обходиться и без нее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант номер 1: главный насос работает всегда!!!....А насос системы отопления или загрузки бойлера работают по командам котла....

 

Вариант рномер 2: Главный насос включается и при включении насоса отопления и при включении насоса ГВС...реализуется простым реле с двумя контактами

А зачем об этом думать? Есть же контроллер VRC 410, который этим всем и управляет. За его возможности можно,конечно выйти, но думаю,что это чревато не взятием котла на гарантию. На сайте есть рекомендованые схемы, по которым желательно делать топочную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зигзаг Удачи,

А терморегуляторы на радиаторах будут? Если да, тогда перепускной надо ставить и на радиаторное отопление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем стрелка? Котел эковит может обходиться и без нее.

 

Много разноплановых потребителей.