Спасибо Вапрфоломею, приблизительные цифры он показал. Если мы говорим о квартирах с ЦО без теплосчетчика, то +8С-+10С приток - небольшая проблемма. А если Вы ставите рекуператор в доме, со своим отоплением, то картина несколько иная. Эффективность рекуперации зависит от скорости прохождения воздуха через теплообменник. Чем ниже скорость, тем больше % эффективности, энергопотребление и уровень шума, но меньше производительность. Учитывая, что большинство настенных рекуператоров работают с малой призводительностью (20-60 кубов в час), на малой скорости они не обеспечат Вам нормальный воздухообмен. Увеличивая производительность, подымаем уровень шума и уменьшаем % эффективности. Получаем приток около 10С и ваша система отопления дополнительно работает на догрев притока до нужных +20С (или сколько Вам надо). Т.е. рекуператор не экономит ваши деньги, потому что создается большая нагрузка на систему отопления.

Как-то так...

 

Соглашусь только с тем, что нужно догревать от +10 до +20... Это и есть дополнительная нагрузка на отопление. НО она является дополнительной только по сравнению к ситуации когда вообще нет вентиляции! ЭТО ВАЖНО учитывать в нашем диалоге. Данность в том, что воздухообмен должен быть обязательно! В каком объеме, можно еще обсудить. И если нам теплообменник возвращает температуру скажем от -20 до +10, СТОИТ посчитать, какую нагрузку не придется возлагать на отопление. Это при том, что энергию потребляет только вентилятор (35-50 Вт, а иногда и 2 Вт!!!)

Скажу короче: с теплообменником - обогреваем от +10 до +20 (10 градусов) , без теплообменника - обогреваем от -20 до +20 (40 градусов!!!)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пардон, если не ясно изъяснился.

 

Попробую объяснить на пальцах, как работают рекуператоры типа Ревенты:

 

1. Цикл выброса теплого воздуха на улицу. В это время теплообменник-аккумулятор должен нагреться до комнатной температуры.

 

2. Цикл притока, вентилятор подаёт холодный воздух с улицы, он нагревается теплообменником, постепенной охлаждая его.

 

И вот самый главный вопрос: насколько он охлаждается? Ведь длина цикла всегда одинакова, а температура на улице всегда разная. И вполне возможно, что при морозе этот элемент охладится до 0 уже за первые 15-20 секунд и остальное время будет гнать в помещение воздух минусовой температуры.

 

Вот-вот! Замеры бы сделать! Вот нашел похожее видео:

про Инвентер. Это немецкий аналог.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вот самый главный вопрос: насколько он охлаждается? Ведь длина цикла всегда одинакова, а температура на улице всегда разная. И вполне возможно, что при морозе этот элемент охладится до 0 уже за первые 15-20 секунд и остальное время будет гнать в помещение воздух минусовой температуры.

 

Ну я бы почувствовал если бы был минусовым воздух, так что это отпадают. Короче, на этой неделе постараюсь все таки раздобыть прибор и сделать замеры. Самому безомно интересно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, было бы гораздо логичнее продолжать цикл пока он не охладится до некоторой граничной температуры.

 

А потом опять запустить цикл выхлопа, т.е. нагрева?

 

Тогда может оказаться, что мы выбрасываем из помещения больше воздуха (и тепла), чем всасываем - так тоже некоторые делают (не помню кто).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А потом опять запустить цикл выхлопа, т.е. нагрева?

 

Тогда может оказаться, что мы выбрасываем из помещения больше воздуха (и тепла), чем всасываем - так тоже некоторые делают (не помню кто).

нет, просто уменьшить длительность обоих циклов. И обеспечить чтобы и цикл охлаждения и цикл нагрева были идентичными.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соглашусь только с тем, что нужно догревать от +10 до +20... Это и есть дополнительная нагрузка на отопление. НО она является дополнительной только по сравнению к ситуации когда вообще нет вентиляции! ЭТО ВАЖНО учитывать в нашем диалоге. Данность в том, что воздухообмен должен быть обязательно! В каком объеме, можно еще обсудить. И если нам теплообменник возвращает температуру скажем от -20 до +10, СТОИТ посчитать, какую нагрузку не придется возлагать на отопление. Это при том, что энергию потребляет только вентилятор (35-50 Вт, а иногда и 2 Вт!!!)

Скажу короче: с теплообменником - обогреваем от +10 до +20 (10 градусов) , без теплообменника - обогреваем от -20 до +20 (40 градусов!!!)

А ещё есть вариант догрева приточки. И тогда посчитать, что дороже обойдется: догревать приток или догревать помещение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варфоломей, а сколько пластин в вашем теплообменнике?

 

Как только будет возможность, сообщу точно и даже фото сделаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. рекуператор не экономит ваши деньги, потому что создается большая нагрузка на систему отопления.

Как-то так...

если помещение проектировалось с ест. вентиляцией, то по отоплению обязаны были заложить нагрев 1-кр воздухообмена (от -22 до +20)

ну и как справедливо заметил РодНик:

Скажу короче: с теплообменником - обогреваем от +10 до +20 (10 градусов) , без теплообменника - обогреваем от -20 до +20 (40 градусов!!!)

экономия есть....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

экономия есть....

Это и так понятно, что есть. Вопрос был, что экономичней: догревать приток или догревать всё помещение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это и так понятно, что есть.

я прочитав фразу

Т.е. рекуператор не экономит ваши деньги, потому что создается большая нагрузка на систему отопления. Как-то так...
как-то так и не поверил что так оно и есть..

я выше уже писал... повторюсь..

по отоплению обязаны были заложить нагрев 1-кр воздухообмена (от -22 до +20)

то есть никаких перенапрягов системы отопления быть не должно, она рассчитана на один крат наружного воздуха.. от -22 до+20

 

Вопрос был, что экономичней: догревать приток или догревать всё помещение?

без разницы - затратися оно и тоже кол-во тепла.. но!!! в одном случаем воспользуемся уже установленно С.О а в другом позвоним в КиевКлимат ;) и попросим доукомплектовать подогрев...

а вот если савсем отказаться от вентиляции, тогда вообще экономия 100% будет.. а не 80% как рекуператор обещает..:D

прошу воспринимать мои слова как без обидную шутку без скрытых под текстов и каких либо злых умыслов..:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это и так понятно, что есть. Вопрос был, что экономичней: догревать приток или догревать всё помещение?

 

А как по вашему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделал наконец-таки и я замеры. В соседней теме я уже выложил их, но темы схожи, покажу и тут.

Эксперемент делал при температуре на улице -12.2, в комнате +21, рекуператор работал на второй скорости.

Фото делал периодически ( так как температура тут всегда меняется ) в течении 70-ти секунд.

Начал воздух входить с температуры +21, на последних секундах был +10.4.

1514208807_DSCN23241.JPG.3cf5b4cf82e589ff70f244278be8fae3.JPG

1581958661_DSCN23221.JPG.9cdb646ce2b45c993db49bdfe483cebc.JPG

2073094369_DSCN23251.JPG.889b62558cfcb49f737ed415b31b2934.JPG

315768782_DSCN23261.JPG.9f3d29bd539dfaebb2a8f3ac3670f22a.JPG

462851714_DSCN23271.JPG.df47281ffa6968615f7cd539959db023.JPG

2064272082_DSCN23281.JPG.0d083585da8b298dfa9b106feaa1939c.JPG

583578328_DSCN23291.JPG.b3977052ea3f94a3c8ec51d9c076a76c.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть никаких перенапрягов системы отопления быть не должно, она рассчитана на один крат наружного воздуха.. от -22 до+20

 

 

без разницы - затратися оно и тоже кол-во тепла.. но!!! в одном случаем воспользуемся уже установленно С.О а в другом позвоним в КиевКлимат ;) и попросим доукомплектовать подогрев...

а вот если савсем отказаться от вентиляции, тогда вообще экономия 100% будет.. а не 80% как рекуператор обещает..:D

прошу воспринимать мои слова как без обидную шутку без скрытых под текстов и каких либо злых умыслов..:beer:

 

Я ценю Вашу иронию и сарказм:good: Но я писал, что в квартирах, где есть ЦО без счетчика (а в квартирах изначально спроектирована и вентиляция, по крайней мере вытяжка) - проблем не будет, т.к. за догрев оплачено. А в частном доме, Вы пишите о вентиляции, как о свершившемся факте. Но если люди говорят, что хотят установить ПВУ с рекуператором, то я понимаю, что системы вентиляции у них нет. А по поводу заработка на подогреве приточки - это вообще бред, т.к. стоимость Лосснея (любого), гораздо выше, чем стоимость самого дорогого электрокаллорифера и по Вашей логике, я должен был бы вещать о том, что рекуператоры - это супер-пупер, особенно рекуператоры Лоссней от МЕ. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в частном доме, Вы пишите о вентиляции, как о свершившемся факте. Но если люди говорят, что хотят установить ПВУ с рекуператором, то я понимаю, что системы вентиляции у них нет.
вы говорите о вентиляции есть - нет.. гадаете на кофейной гуще.. я вам говорю про ОТОПЛЕНИЕ!!!!

если человек делал его не сам, а считал проектриовщик, то по умолчанию для жилья считается однократный воздухообмен и эта нагрузка ложится на отопление!!!!! на источник тепла и на отопительные приборы... я исхожу из того что сделано все по правилам...

как в ПДД, я в праве рассчитывать на то, что другие участники Д. Д. придерживаются правил..

а вы ищите непонятную не до конца описанную ситуацию.. или опишите подробно или дальше похохмим... :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы говорите о вентиляции есть - нет.. гадаете на кофейной гуще.. я вам говорю про ОТОПЛЕНИЕ!!!!

А я говорю о РЕКУПЕРАЦИИ в системе вентиляции!!! (это тема о ней)

если человек делал его не сам, а считал проектриовщик

Большинство частных домов (дач) строились в конце 80-х - начале 90-х, кто в то время особо тратился на проектировщиков??? Многие вообще не закладывали вентиляции, вся вентиляция ограничивалась проветриванием.

...то по умолчанию для жилья считается однократный воздухообмен и эта нагрузка ложится на отопление!!!!! на источник тепла и на отопительные приборы... я исхожу из того что сделано все по правилам...

как в ПДД, я в праве рассчитывать на то, что другие участники Д. Д. придерживаются правил..

Я тоже так думал, пока меня чуть не сбили на регулируемом перекрёстке, когда я переходил на зелёный свет.

а вы ищите непонятную не до конца описанную ситуацию.. или опишите подробно или дальше похохмим... :D

Ситуация абсолютно типичная. Частный дом, при строительстве которого по разным причинам (не было достаточно денег, своевременно не подумал об этом и т.д.) не была заложена нормальная система вентиляции (я уже не говорю о СНиПах и кратностях). Система отопления ("грубка", газовый/электро конвектор и пр.) выполняла задачу "Х". Потом хозяин все-таки решил установить систему вентиляции и, за счет изменения объема притока свежего воздуха, изменилась нагрузка на систему отопления и ей надо выполнять задачу "Y". Вот я и спросил, значение "Y-X" дешевле компенсировать за счет подогрева притока или за счет доп. нагрузок на отопление? При работе рекуператора до -10С (при его эффективности 70-90 % значение "Y-X" незначительное, при -20С уже другие цифры. Я уверен, что рекауператор - это хорошо, но я не уверен (НЕ УТВЕРЖДАЮ), что его использование при температурах ниже -10С целесообразно, без дополнительного догрева. Вот я и предположил, что при низких отрицательных температурах, возможно, перед теплообменником в рекуператоре использовать догрев. Так же это решение позволит снизить шансы обмерзания теплообменника.

Надеюсь, я описАл подробно. Если нет, тогда ... хохмим:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я и предположил, что при низких отрицательных температурах, возможно, перед теплообменником в рекуператоре использовать догрев. Так же это решение позволит снизить шансы обмерзания теплообменника.
снизит шансы обмерзания но и снизит эффективность рекуператора.. исходя из этого экономически целесообразнее догревать уже внутри..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

снизит шансы обмерзания но и снизит эффективность рекуператора.. исходя из этого экономически целесообразнее догревать уже внутри..

А за счет чего снизится эффективность, если разницу температур снизить всего с 40 до 20 градусов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А за счет чего снизится эффективность, если разницу температур снизить всего с 40 до 20 градусов?
так за счет снижения разницы температур снизится и эффективность...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так за счет снижения разницы температур снизится и эффективность...

Т.е., если у рекуператора заявлена эффективность 80 %, то при -20С на улице и +20С в доме, он выдаст 12С. А если вход 0С, то 16С на выходе он не выдаст?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., если у рекуператора заявлена эффективность 80 %, то при -20С на улице и +20С в доме, он выдаст 12С. А если вход 0С, то 16С на выходе он не выдаст?
выдаст наверно... давайте помотрим на опыт эксплуатации... или у производителя спросить...

-22 +20 =12 -дельта 38

0 +20=16 -дельта 18

 

я удивлен, что заявление "чем больше разница температур тем выше теплообмен" вызывает такой вопрос....

 

итак продолжим.... писульки какго-то Лёхи естественно доверия не внушают... давайте откроем любого поставщика вент. оборудования... раздел "приточно-вытяжные установки с рекуператором" и посмотрим где размещен подогрев..... они наверно что-то знают.. но нам не говорят....:) но думаю, в погоне за эффективностью они нашли наилучшее место для догрева...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

снизит шансы обмерзания но и снизит эффективность рекуператора.. исходя из этого экономически целесообразнее догревать уже внутри..

Все правильно, кроме одного но. Очень много тепла идет на конденсацию, очень много размораживание. Фазовый переход лед-вода требует много энергии. Больше чем нагреть воздух (выражаясь абстрактно).

Если не размораживать, теряем теплообмен.

Так что не все так однозначно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не размораживать, теряем теплообмен.

Так что не все так однозначно.

канечно не однозначно и теплоемкость воды и влажность все играет роль...

теряем теплообмен - ну не полностью ведь теряем? эффективность падает..... да...

справедливости ради, встретил недавно приточку, в которой при подборе поставили 1 ступень подогрева перед рекуператором.... на вопрос зачем.. сказали при просчете получается обмерзание.. но это из 10шт одна такая попалсь.. все таки большинство без первой ступени....

но, обмерзание - не факт, а эффективность - факт...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×